Inicio > Foro > Terminales de operador (Weintek) > Problema al ver recetas con EasyAccess
- Este tema tiene 3 respuestas, 1 participante y se actualizó por última vez 2 años, hace 10 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Junio 3, 2021 en 12: 10 pm #60091Stefanopartícipe
Utilizo un módulo Cpu MPS054B110 y un panel MT8073IE, la conexión con EasyAccess está bien, desde la PC remota veo y controlo todo lo que haría directamente frente a la HMI pero….
En la página del panel dedicado a la gestión de recetas tengo un objeto "Ver receta" donde veo la lista de recetas almacenadas y del cual selecciono la receta deseada. Desde el PC conectado a través de EasyAccess, el objeto "Ver receta" no se completa, a diferencia de los campos "Numérico" y "Ascii", que se completan regularmente con los valores correctos.
Dado que la vista de las recetas disponibles no se ha completado, no puedo seleccionar de forma remota la receta deseada. ¿Me estoy perdiendo en un vaso de agua o no es posible?
Junio 3, 2021 en 12: 22 pm #60116Sergio BertanaAdministrador del foroHábleme de la pantalla virtual remota del panel de comunicación EasyAccess, pero no me dice qué tipo de pantalla usa, simulación en línea o un cliente VNC.
Si está utilizando la simulación en línea, en realidad está ejecutando un panel virtual que se ejecuta en una PC y, en este caso, la base de datos de recetas es la que está en el disco de su PC y no la del panel. En este caso, es por eso que no está viendo las recetas ...
Un discurso completamente diferente es el uso de un cliente VNC, en este caso se opera exactamente en la pantalla del panel real todas las maniobras que se realizan se realizan en paralelo ven tanto a las personas que están frente al panel como al frente del ORDENADOR PERSONAL. En este caso, no tiene por qué tener ningún problema.
Junio 3, 2021 en 2: 36 pm #60119StefanopartícipeUtilizo EasyAccess directamente, desde la página principal, en el único panel que me he registrado por ahora, hago clic en el icono azul que representa el panel.
Pero a partir de tu respuesta algo anda mal, puedo moverme entre las páginas, leer el estado de las variables y cambiarlas pero el panel de operador real no se mueve en paralelo a lo que veo en la PC. no es que también estén en simulación On-Line en este caso.
Junio 3, 2021 en 2: 36 pm #60120StefanopartícipePido disculpas, es justo lo que asumí. El icono azul que representa el panel me envía solo en simulación en línea.
Al instalar VNC todo funciona bien
-
autorPublicación
- Debe iniciar sesión para responder a este tema.