Inicio > Foro > Terminales de operador (Weintek) > Devuelva los terminales de la serie "i" a las condiciones predeterminadas
- Este tema tiene 1 respuestas, 2 participantes y se actualizó por última vez 12 años, hace 4 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Diciembre 15, 2011 en 11: 20 am #35141Anonimoinactivo
Estoy con un terminal MT8050i en el que se ha cargado un programa, el programa desactiva la visualización de la barra del sistema, por lo que no puedo acceder al menú de configuración de la dirección IP. Sin saber la IP asignada al terminal, ¿cómo puedo hacer para restaurar el terminal a su configuración predeterminada?
Diciembre 15, 2011 en 11: 26 am #37070Sergio BertanaAdministrador del foroLa maniobra para restaurar los terminales de la serie "i" a sus condiciones por defecto está indicada en el manual EasyBuilder 8000, del que adjunto estratto.
En la práctica, el interruptor 1 debe colocarse en posición con el terminal apagado On, esto fuerza el procedimiento de calibración de la pantalla, una vez finalizada la calibración, se muestra la ventana que restaura la contraseña del sistema al valor predeterminado "111111".
Cuando se completa esta operación, el terminal se apaga y todos los interruptores vuelven a su posición DESC, luego el terminal se enciende nuevamente. En este punto, el botón que permite acceder a la configuración del sistema estará visible en la parte inferior derecha de la pantalla.
Al tocar la barra se accede a la configuración del sistema, se solicita la contraseña "111111" y se podrá configurar desde la TAB Nuestra red la dirección IP del terminal.
¡Advertencia! Con el restablecimiento se restablecen todas las contraseñas, por lo que para poder llevar a cabo las operaciones de programación del terminal es necesario activar las configuraciones del sistema y acceder al TAB Seguridad y configurar todas las contraseñas con los valores deseados (Captura de pantalla).
-
autorPublicación
- Debe iniciar sesión para responder a este tema.