Febrero 5, 2016 en 7: 54 pm #35931Aniellopartícipe
Tengo un mod Weintek. 8071iE. Todas las funciones programadas funcionan siempre a la perfección, excepto en 5 o 6 casos registrados en 4 meses de excelente funcionamiento continuo las 24 horas del día. El fenómeno se produce, de forma aleatoria, cuando se intenta reactivar la pantalla tocando la pantalla oscurecida para la intervención programada del ahorro de luz de fondo establecido en 15 minutos con la marca de la casilla de habilitación de luz de fondo cuando hay una alarma activa.
De hecho, el terminal, en estos raros casos, permanece "hibernado" haciendo imposible el funcionamiento normal de la interfaz con el PLC (una CPU Siemens S7-1200 conectada en Profibus) si no se quita, durante unos segundos, la fuente de alimentación del panel, reiniciando el tiempo de ejecución.
Habiendo utilizado el sistema para una solución domótica con múltiples funciones (alarma antirrobo, cronotermostato, temporizador cocina, gestión de iluminación, etc ...) cuando se produce el defecto con la alarma antirrobo insertada, sucede que, al no poder introducir la contraseña para desarmar la alarma, me sufrir los 105 dB de la sirena interna durante todo el tiempo requerido al reiniciar el terminal.
Con la determinación de hacer que el sistema sea perfecto, estable y duradero, pregunto si hay alguna sugerencia y si el defecto se encuentra en el firmware, la programación o el hardware.
-