Inicio > Foro > Convertidores de interfaz > Software COM virtual para convertidor ATC-1000
- Este tema tiene 20 respuestas, 8 participantes y se actualizó por última vez 10 años, hace 7 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Agosto 10, 2012 en 9: 16 am #37369Sergio BertanaAdministrador del foro
En el página del producto en la parte inferior de la sección de descargas hay una nueva versión del software VCOM 3.6.1 para ATC1000. El proveedor me informa que debe resolver los problemas reclamados.
Septiembre 17, 2012 en 6: 57 am #37397AnonimoinactivoHola, en la empresa estamos utilizando 2 convertidores ATC-1000 en puertos virtuales RS485. La máquina servidor es Windows 7 de 32 bits. Sin embargo, estos puertos a veces se bloquean y para realizar un reinicio es necesario conectarse a través del navegador y realizar un reinicio lógico de la puerta.
El firmware adoptado es V1.42 2009/07/29, ¿cómo debo operar para realizar una actualización? ¿Es mejor reemplazar estos 2 ATC-1000 por dos de la nueva generación?
Septiembre 17, 2012 en 8: 18 am #37398Sergio BertanaAdministrador del forolaATC-1000 es un conversor ethernet-serial con muy bajo costo, no tiene la posibilidad de actualizar el firmware, por lo que para cambiar de la versión actual a una versión actualizada es necesario reemplazar el producto. en caso de falla de la conexión entre el software COM virtual y el dispositivo. La conexión TCP / IP es una conexión de socket, por lo que es importante que compruebe continuamente que el socket está activo, ha verificado el tick Enable Control Connection en el software COM virtual (Captura de pantallaPosiblemente puede intentar usar una conexión sin socket en UDP con el convertidor, en lugar de la conexión TCP, debe seleccionar UDP. Por supuesto, también debe configurar el convertidor para aceptar conexiones UDP. En las conexiones UDP debes definir la dirección IP de la PC a la que el convertidor envía datos en el lado del convertidor, por lo que es importante que la PC donde está instalado el COM virtual tenga una IP estática.
Octubre 2, 2012 en 7: 08 am #37431AnonimoinactivoGracias por la respuesta. En mi caso, el controlador utilizado (v 3.0) no permite la opción de habilitar la conexión de control. También tuve que configurar el puerto como servidor para permitir que funcione correctamente (como cliente, el software no lee los datos correctamente). El software gestionado es el servidor OPC modnet para leer desde un periférico modbus a través de RS485.
Septiembre 29, 2013 en 6: 28 pm #37809AnonimoinactivoCompré dos ATC1000, V1.43 2010/01/21, el último que tienen para la conexión a los inversores Power One Aurora a través del software Communicator 2.9.21. La conexión TCP / IP entre el Comunicador y el convertidor nunca funcionó aunque la conexión se realizó correctamente. La conexión a través del puerto virtual com siempre ha funcionado, pero sistemáticamente me he encontrado con problemas de pérdida de conexión con el ATC debido a vcom 3.6.1, cargado en una máquina win7 de 64 bits, lo que hace que el convertidor sea inutilizable con confiabilidad.
Durante algunos meses ya no utilicé los convertidores ya que el vcom ya no podía crear el puerto de comunicación virtual encontrando todas las comunicaciones ocupadas o generando aleatoriamente el error EFFFFF. Luego descargué del sitio web de Eltima la versión de prueba del programa Serial to Ethernet Connector 6.1 que crea el puerto com virtual sin problemas y la conexión al ATC1000 funciona correctamente y es estable en el tiempo. Con el software adecuado, los convertidores se pueden utilizar perfectamente.
La licencia cuesta 99 USD (2 licencias), que es más que el propio convertidor. Por eso le pido al Elsist para poder tener el software como una actualización del vcom 3.6.1 que crea muchos problemas de operación y hace que el convertidor sea inutilizable de hecho.
Septiembre 30, 2013 en 12: 57 pm #37810Sergio BertanaAdministrador del foroPersonalmente no he usado el software Communicator pero en este tema encontrará ejemplos del uso de convertidores Ethernet / Serie en la conexión TCP / IP (eliminando así el software COM virtual). Los programas de virtualización de puertos serie se venden comúnmente a un costo significativo, por lo que todos los fabricantes de convertidores Ethernet / serie combinan el producto con una versión simplificada del software.
Tenemos muchos clientes que utilizan convertidores ATC-1000 con software Virtual COM y no tengo noticias de graves lagunas de funcionalidad. En el caso de las comunicaciones por paquetes (como en el protocolo Modbus o Aurora) recomiendo configurar una conexión UDP como alternativa a TCP y una conexión que utilice menos ancho de banda.
Si dispone de dos convertidores, también puede conectar los dos convertidores juntos en modo Cliente-Servidor, dejando un convertidor configurado en RS485 conectado al inversor y el otro conectado en RS232 al puerto serie del PC, eliminando así la software de virtualización, con el costo del software compras 3 convertidores.
-