Inicio > Foro > Monitoreo IP (grupo HW) > Uso de araña para adquisición de temperatura
- Este tema tiene 2 respuestas, 1 participante y se actualizó por última vez Hace años 15 da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Abril 2, 2009 en 9: 01 am #34786Sergio BertanaAdministrador del foro
Un cliente nos preguntó si es posible utilizar Spider para gestionar la adquisición de temperatura mediante una red RS485 patentada. The Spider nació para estar conectado a dispositivos Poseidón para gestionar sensores de temperatura en Industrial bus (RS485). Pero también es posible el uso de un simple protocolo ASCII en serie de la araña de cualquier producto que pueda comunicarse en línea RS485.
Veamos cómo gestionarlo desde un PC mediante un programa de emulación de terminal y una conexión RS485. Como programa de emulación de terminal, es posible descargar el programa desde el sitio Toolly, para la conexión en RS485 es posible usar nuestros convertidores de RS232 a RS485 o desde USB a RS232 / 485.
Es necesario para conectar el dispositivo a la línea RS485 usando el 4 pin (B-) y 5 (A +) del conector de entrada RJ45 RS485 y establecer los parámetros de comunicación en serie a 9600, n, 8, 1. ¡Advertencia! Los comandos se deben enviar en un tiempo máximo de 3 Sec. Se debe tener cuidado cuando se envían desde el teclado, es preferible usar las macros del programa de la terminal.
Para poder operar en redes multipunto RS485, cada dispositivo tiene su propia dirección que debe ser fijado por los puentes relativas en el módulo.
El comando es: T Yo, ejemplo TAI
Si el sensor de temperatura está conectado, el módulo responde: * , ejemplo * A + 025.51C
Si hay un error en el sensor de temperatura, el módulo responde: * Errar , ejemplo * AErr
¡Advertencia! El módulo no responde si no hay ningún sensor conectado.Abril 2, 2009 en 9: 22 am #36302Sergio BertanaAdministrador del foroCada módulo Spider puede adquirir 4 sensores en el bus IT, se asigna una dirección para cada uno de los sensores. Los interruptores se pueden utilizar para asignar el rango de direcciones de las 4 entradas. Los interruptores 1, 2, 3 definen las direcciones:
[0 0 0] - Dirección del sensor: A, a, B, b
[1 0 0] - Dirección del sensor: C, c, D, d
[0 1 0] - Dirección del sensor: E, e, F, f
[1 1 0] - Dirección del sensor: G, g, H, h
[0 0 1] - Dirección del sensor: I, i, J, j
[1 0 1] - Dirección del sensor: K, k, L, l
[0 1 1] - Dirección del sensor: M, m, N, n
[1 1 1] - Dirección del sensor: O, o, P, pEl Switch 4 habilita la conexión al Bus IT de contactos limpios, transformando el Spider en un sistema de adquisición de entradas lógicas. Es posible tener contactos limpios en algunas entradas de araña y sensores de bus de TI en otras.
[0] - Contacto seco: Sí
[1] - Contacto seco: NoAbril 2, 2009 en 10: 11 am #36303Sergio BertanaAdministrador del foroLos comandos para adquirir contactos limpios son los mismos que para adquirir temperatura.
El comando es: T Yo, ejemplo TAI
Contacto abierto (Data IT Bus desconectado) el módulo responde: * , ejemplo * A000.00s
Contacto cerrado (Data IT Bus conectado con GND) el módulo responde: * , ejemplo * A001.00sEl cierre del contacto provoca el encendido del LED ubicado detrás del conector del Bus IT.
-