Inicio > Foro > Módulos de E / S distribuidos > Velocidad de adquisición de módulos analógicos Yotta A-1019
- Este tema tiene 2 respuestas, 1 participante y se actualizó por última vez 3 años, hace 9 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Julio 29, 2020 en 8: 01 am #57071Anonimoinactivo
Tenemos un problema de latencia al leer sensores analógicos en los módulos Yotta A-1019. En la misma instalación tenemos módulos A-1055s y A-1051, pero con este último todo parece bastante fluido (en el límite de 10Hz declarado por el fabricante).
En los módulos A-1019, por otro lado, notamos retrasos de señal muy considerables. Todavía no hemos tomado ninguna medida, pero nos parece que están más allá de 1 segundo de latencia. Desafortunadamente con estas latencias, es muy difícil para nosotros realizar verificaciones oportunas en la lectura de los sensores.
¿Hay alguna forma de intervenir sobre estas latencias para reducirlas?
Julio 29, 2020 en 8: 13 am #57073Sergio BertanaAdministrador del foroCon referencia a los módulos de adquisición analógica A-1019, el fabricante declara un Tasa de muestreo de 10 muestra / segundo (Total).
Esto indica que el convertidor analógico / digital toma 10 lecturas por segundo (0.1 segundos por lectura), ya que hay 8 entradas analógicas en el módulo, cada entrada se adquirirá cada 0.8 segundos.
Le pregunté al proveedor si era posible reducir el tiempo de muestreo, pero me confirmó que no es posible. Aquí está su respuesta ...
There is no way to improve this because it is restricted by the performance of the sampling chip. Usually high-precision analog data acquisition requires multiple samples to average data to be accurate, so the converted refresh rate is 10Hz (total). The cost of high-refresh rate sampling chips and high-precision analog chips is relatively high. If we use such hardware, the product cost will be high, and most users do not need such high refresh rate products.
Julio 29, 2020 en 8: 21 am #57074Sergio BertanaAdministrador del foroAñado esta publicación recordando cómo es posible usar uno o más módulo de adquisición analógica combinado con Módulo compacto de CPU para construir un sistema de adquisición remota.
El módulo de adquisición tiene un tiempo de muestreo de 32 mS por canal, por lo que en 5 canales tendremos un tiempo máximo de 150 mS. Tiempo que permanece así incluso cuando se usa el modelo de 10 canales porque está hecho con dos convertidores A / D diferentes (uno cada 5 canales).
Al tener que crear un módulo mixto de E / S remotas entre digital y analógico, será posible combinar otros módulos de extensión con el módulo de la CPU.
-