Agosto 31, 2012 en 3: 26 pm en respuesta a: Antirrobo simple para paneles solares con fibra óptica #37386Paulpartícipe
Durante la fase de colocación de la fibra, tuve que cortar la fibra en cada tablero. Me gustaría evitar hacer articulaciones de extremo a extremo en la fibra, así que montaría un convertidor de FO para cada panel de panel.
Desde el puerto RS232 del SlimLine Voy a un convertidor RS232 / RS422 para poder extender la longitud de la red en RS422, transporte la señal en RS422 hasta la primera placa insertando el primer convertidor RS422 / FO hago el bucle FO y regreso al convertidor para salir en 422 hacia el segundo convertidor y así sucesivamente hasta el convertidor n ° 9.
Todo el cableado de los convertidores FO en serie se realiza TX en RX tanto en el lado FO como en el lado RS422. Desde el último convertidor FO vuelvo al convertidor RS422 / RS232, adjunto diagrama de cableado de lo descrito pidiendo una verificación de la corrección y viabilidad.
Junio 27, 2012 en 12: 43 pm en respuesta a: Comunicación FB con inversor Aurora Power One (ABB) #37306PaulpartícipeHice una prueba con el programa de ejemplo reduciendo el número de variables a las que necesito y configurando la comunicación en el puerto "COM2" a la dirección modbus "2" que corresponde al primero de los 6 inversores montados en el sistema: todo funciona correctamente .
¿Es posible tener un ejemplo para leer "N" inversores cíclicamente y copiar los datos en la matriz "N"? ¿Es posible escribirlo en LD?
PaulpartícipeAl usar el objeto de grabación, noté que las grabaciones se pueden activar "en función del tiempo" o en "base de activación"; en el último caso tengo que leer la variable en el PLC (SlimLine) que activa la grabación.
Quería saber (si lo hay) cuál es el tiempo mínimo durante el cual tengo para activar esta variable o si puedo obtener la confirmación del terminal de que se han leído los datos (por ejemplo, para restablecer la variable registrada después de la lectura).
Diciembre 21, 2011 en 3: 22 pm en respuesta a: Antirrobo simple para paneles solares con fibra óptica #37087PaulpartícipeAl final opté por la solución que me propusiste, utilizo un convertidor ATC 277M realizando un anillo con fibra óptica. La fibra sale del conector Tx y pasa a través de las ranuras de todos los paneles y luego vuelve a ingresar al conector Rx. De esta manera, los datos recibidos de la serie RS232 se transmiten a través de la fibra, y luego se reciben desde el otro extremo de la fibra y se convierten de nuevo en serie RS232.
Conecté un módulo de CPU a RS232 SlimLine como se indica en el post anterior. ¿Me puede dar un programa de muestra para transferirlo SlimLine verificar la corrección del enlace óptico?
-
autorPublicación