Septembre 17, 2012 à 6: 26 am #35275Anonymeinactif
Je demande confirmation de la connexion du Pt100 comme indiqué dans le manuel Mnl158b100, est-il correct que les Pt100 sont connectés en série? Est-il possible d'avoir une connexion à 3 fils?
Septembre 17, 2012 à 7: 30 am #37395Sergio BertanaAdministrateur du forumLes thermomètres à résistance sont des transducteurs de température, car la température varie, ils ont une variation correspondante de résistance. Les Pt100 sont ainsi nommés car une résistance de 0 Ohm correspond à 100 degrés centigrades, tandis que pour les Pt1000 leur résistance est de 1000 Ohm. Pour détecter la valeur de la résistance, un courant est passé à travers elle et la chute de tension est mesurée à ses extrémités, par la loi d'Ohm, la valeur de résistance est donnée par Résistance = Tension / Courant. De là, il est clair que pour acquérir la valeur de résistance correcte, il est nécessaire d'avoir connu la valeur du courant qui passe à travers la résistance, c'est pourquoi notre module d'acquisition analogique a un générateur de courant de sortie Iexc dont la valeur est contrôlée par l'entrée iSense. Il est donc évident que si vous souhaitez acquérir plus de thermomètres à résistance, il est indispensable de les relier en série les uns aux autres afin qu'ils soient tous traversés par la même valeur de courant (comme indiqué par schéma de connexionPour lire avec précision la température, il est important que le courant circulant à travers le transducteur soit aussi bas que possible, des courants élevés chaufferaient le transducteur et fausseraient la lecture. Par conséquent, des courants très faibles provoquent une faible chute de tension aux bornes du transducteur et donc l'importance d'acquérir la valeur de tension aux extrémités avec une grande précision pour avoir une résolution de lecture. Comme toutes les résistances, les Pt100 / Pt1000 ont également 2 fils de connexion, mais s'il y a une certaine distance entre le transducteur (RTD) et le point où le signal est conditionné (module d'acquisition), il y a un risque que la résistance des fils de connexion particulièrement longs peut affecter celle du transducteur, faussant ainsi les lectures. Pour compenser la résistance de la ligne de connexion, deux autres fils connectés en parallèle aux broches de connexion de la thermorésistance sont utilisés (voici le schéma de connexion 4 fils) .Avoir le module d'acquisition d'une entrée de type différentiel il est recommandé d'utiliser une câble torsadé pour les deux fils de lecture de tension aux extrémités du transducteur (comme indiqué sur le schéma), de cette manière les effets des perturbations induites sur les câbles sont également limités, améliorant la lecture.
Septembre 17, 2012 à 8: 05 am #37396Sergio BertanaAdministrateur du forumJ'ajouterais que sur le marché, il existe des résistances thermiques à 2 et 3 et 4 fils. Les thermomètres à résistance à 3 ou 4 fils ne sont rien de plus que des thermorésistances à 2 fils auxquelles deux fils ont été connectés à une ou aux deux extrémités précisément pour compenser la résistance du câble de connexion.
Il est donc clair que pour transformer des thermorésistances à 2 ou 3 fils en thermorésistances à 4 fils, il suffit d'ajouter plus de fils pour la connexion.
Septembre 19, 2012 à 10: pm 04 #37402AnonymeInvitéJe voudrais savoir comment détecter la température d’une sonde Pt1000 avec SlimLine, et comment une ou plusieurs sorties sont activées.
Septembre 24, 2012 à 4: pm 14 #37403Sergio BertanaAdministrateur du forumIl suffit de faire un simple programme Ladder avec le bloc fonction SysGetAnInp l'entrée Pt100 / 1000 est acquise à partir d'un module expansion du signal mixte (Maximum 2 Pt100 / 1000) ou à partir d'un module expansion d'E / S analogiques (Maximum 10 Pt100 / 1000). La valeur renvoyée par le bloc fonction est une valeur REAL qui indique la température en degrés centigrades, il suffit de suivre avec des branches logiques où la valeur est comparée à une valeur de référence pour activer / désactiver les sorties logiques souhaitées. Je joins un projet de test simple, imprimer, fichier source.
Mai 16, 2013 à 6: 20 am #37643LucaPartecipanteBonjour, je souhaiterais avoir des éclaircissements sur la connexion d’un seul Pt100 au module. SlimLine signal mixte. J'ai un Pt100 3 fils (2 rouges et 1 blanc) me dire si c'est correct.
IEcx= Fil rouge, Ai00= Fil rouge Ai01= Fil blanc et puis comment connecter les autres entrées?
Mai 16, 2013 à 6: 27 am #37644Sergio BertanaAdministrateur du forumComme expliqué précédemment, pour acquérir la valeur Pt100, un très faible courant généré par la carte (sortie sur la borne IExc) est passé à l'intérieur de celles-ci et la chute de tension à travers elle est acquise. Cela dit, il est évident que le circuit électrique qui fait circuler le courant doit être fermé, par conséquent une extrémité du Pt100 doit être amenée à AGnd.
Dans votre cas, nous aurons Iexc= Fil rouge, Ai00= Fil rouge, le fil blanc vous devrez le connecter à Ai01 que Agnd. Comme l'autre canal d'acquisition reste libre, je recommande de connecter Ai02 ed Ai03 ad Agnd.
Cependant, ce type de connexion ne compense pas la chute de tension entre l'entrée Pt100 et Ai01 car le courant circule à travers un seul fil (fil blanc). Si la distance est supérieure à quelques mètres et si vous souhaitez avoir une précision de lecture élevée, je vous recommande de connecter deux fils à proximité du Pt100 sur le fil blanc, l'un que vous connecterez à l'entrée Ai01 et l'autre à AGnd.
Novembre 11, 2015 à 3: pm 30 #39167AnonymeinactifJe voudrais bien comprendre ce qui a été écrit dans le post précédent, je me retrouve moi aussi à connecter pt100 ou mieux 100 fils RTD3 sur un module PCB126C130 mais de ce que j'ai déduit du schéma de connexion si je ne voulais en connecter qu'un seul, je devrais connecter:
1er fil rouge vers Iexc, 2ème fil rouge à AI00 +, 3e fil blanc à AI00- et Isense, sans rien connecter à Agnd , est-ce correct ou est-ce que je manque quelque chose?
Et dans le cas d'un autre pt100 3 fils consécutif, comment se connecte-t-il?
Autre question si par hypothèse sur le module en question je me trouve avoir occupé toutes les entrées côté A à partir de pt100 alors que sur les entrées côté B je voulais connecter 2 thermocouples et 2 pt100, la connexion peut se faire selon les "acquisitions mixtes" manuelles, soit:
Thermocouple 1a sur AI00 + et AI00-,
Thermocouple 2a sur AI01 + et AI01-,
1er pt100 1er fil rouge sur Iexc 2e fil rouge sur AI02 + fil blanc sur AI02-
2ème pt100 1er fil rouge sur AI02- 2ème fil rouge sur AI03 + fil blanc sur AI03- et Isense
Naturellement, régler les cavaliers correctement.Novembre 12, 2015 à 8: 45 am #39168Sergio BertanaAdministrateur du forumVous avez parfaitement décrit le câblage (mieux que je ne pourrais). Malheureusement on se perd un peu entre les couleurs des fils et les signaux, mieux vaut se référer à un schéma plutôt qu'à une description. Mais en général, les thermomètres à résistance doivent être placés en série et alimentés en courant, c'est pourquoi on sort de Iexc et ferme la série sur iSense, ceci sert à garantir un courant constant dans les thermomètres à résistance.
La tension à leurs extrémités est acquise en différentiel avec les entrées AIxx + et AIxx-, si le câble de connexion entre la thermorésistance et la carte est très long, il est recommandé d'utiliser une connexion à 4 fils (en pratique, les deux fils rouges sont déjà connectés à une extrémité, un fil blanc doit être ajouté en parallèle à l'existant). De cette manière, le «bruit» électrique est compensé grâce à l'utilisation de câbles torsadés et la résistance des câbles de connexion est compensée en séparant les câbles de puissance de ceux de lecture de tension.
N'oubliez pas que même en utilisant simplement une entrée de thermocouple, vous perdez l'utilisation de l'entrée xI04 + / xI04- du module où le thermocouple est acquis. L'entrée est utilisée en interne pour la compensation de soudure froide. Par conséquent, dans le cas de plusieurs thermocouples, il est préférable de les acquérir tous à partir du même module (côté A ou côté B).
Novembre 16, 2015 à 4: pm 34 #39182LucianoPartecipanteJ'ai un module d'extension analogique PCB126C130 avec 10 sondes pt1000: si je ne connecte pas l'une d'elles pour faire fonctionner les autres, je dois faire le cavalier au lieu de la sonde manquante, y a-t-il un moyen d'éviter cela?
Novembre 16, 2015 à 4: pm 35 #39183Sergio BertanaAdministrateur du forumComme expliqué ci-dessus, le circuit doit toujours être fermé entre Iexc e iSense, donc si vous supprimez une thermo-résistance, vous devez câbler correctement la série, mais cela ne signifie pas que vous devez court-circuiter les entrées du module.
Les entrées du module restent disponibles pour tout autre type d'acquisition.
Novembre 17, 2015 à 4: pm 29 #39191LucianoPartecipanteJe suis d'accord, je voulais dire que l'installateur du système lors de la mise en place du système doit savoir que s'il ne possède pas une ou plusieurs sondes pour le moment, il doit faire le cavalier qu'il retirera ensuite lors de leur reconnexion.
Février 2, 2016 à 1: pm 43 #39328EnricoPartecipanteSalut j'essaye d'utiliser des modules SlimLine contrôler la température et gérer les panneaux solaires avec une sonde différentielle et deux sources de panneaux sur deux pas disposés différemment.
Quelqu'un a déjà créé un bloc fonctionnel pour activer la pompe et la vanne de dérivation avec des sondes Pt100 ou Pt1000.
Février 3, 2016 à 7: 58 am #39329Sergio BertanaAdministrateur du forumJe ne sais pas si ça peut te servir mais j'attache le FB OnOffRegulation que j'ai fait pour gérer l'ajustement des appareils de chauffage de l'entreprise. Le FB gère le seuil de température avec une bande morte pour éviter les pendules sur la commande (presse, bibliothèque).
In ce sujet trouver plus d'informations sur un sujet similaire.
Février 9, 2017 à 6: 51 am #39837LucaPartecipanteJ'ai un module CPU SlimLine couplé à un module d'extension pour entrées analogiques, auquel j'ai connecté une sonde Pt1000. Maintenant, je dois connecter un capteur d'irradiation, mais je dois choisir si sa sortie est de 0-10V ou 4-20mA.
Dois-je le mettre en série avec la sonde? lequel dois-je choisir pour être compatible avec l'acquisition de la sonde?
-