Accueil > Forum > contrôleurs SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Erreur de connexion dans les pages Web de SlimLine
- Ce sujet a 18 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois 9 années, 4 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Août 25, 2014 à 2: pm 09 #38376Sergio BertanaAdministrateur du forum
L'ouverture avec la fonction Sysfopen est correcte, le problème est ce que vous avez vu, le port série du module d'extension analogique n'est utilisable par le programme utilisateur qu'à partir de la version PCB126C110.
Les deux versions sont sensiblement différentes dans la version C un nouveau microprocesseur est utilisé avec beaucoup plus de mémoire ce qui a permis d'avoir l'espace pour contenir le firmware de gestion du port série.
Août 28, 2014 à 3: pm 04 #38392MichelePartecipanteNous avons commandé le module PCB126C110. Pendant ce temps, j'ai essayé de le connecter SlimLine à l'écran tactile avec un petit programme que j'ai créé et je peux détecter les valeurs REAL et BOOL sur l'automate à partir de l'écran tactile, donc l'accès au serveur Web n'est pas si important.
Il semble toujours fonctionner avec des valeurs par défaut
Décembre 15, 2014 à 11: pm 34 #38589AlessandroPartecipanteJ'essaye de me connecter à un SlimLine ARM7 avec port Ethernet (MPS053A110) avec client FTP Filezilla, mais sans succès. Je reçois les messages: "délai de connexion" et "impossible de se connecter au serveur".
J'ai configuré Filezilla selon votre page d'instructions, d'abord en entrant l'IP 192.168.0.122, puis 192.168.1.122. Même en utilisant l'Explorateur, je n'ai pas pu me connecter (en entrant: ftp: \ Admin:[email protected]).
Pourriez-vous s'il vous plaît me donner une suggestion sur ce qu'il faut vérifier? (J'utilise Windows 7 SP1 32bit, Filezilla 3.9.0.6_win32).
Décembre 16, 2014 à 7: 44 am #38590Sergio BertanaAdministrateur du forumPendant ce temps, si vous vous connectez à partir du port Ethernet, l'adresse par défaut du SlimLine est 192.168.0.122.
Vous ne me dites pas si votre PC est sur le même réseau que le SlimLine et si vous avez pu vous connecter à partir de LogicLab et afficher les pages Web. La première vérification pour envoyer une requête ping à l'appareil à partir d'un PC, voyez si vous pouvez envoyer une requête ping à l'adresse IP du SlimLine de votre PC avant d’essayer une autre connexion TCP / IP.
-
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.