J'ai vu que le progiciel du firmware SFW173C400 pour les modules en question était récemment publié. Je ne trouve pas le journal des modifications sur le site. J'aimerais comprendre les changements pour décider de planifier ou non la mise à niveau de mes systèmes.
Juin 25, 2019 à 4: pm 18 #48335Sergio BertanaAdministrateur du forumLa nouvelle version n'a pas de modifications significatives, nous avons apporté quelques modifications de gestion pour l'adapter à la nouvelle. Module de CPU à base de framboise.
Nous avons recompilé le code avec une version mise à jour du compilateur qui aurait également dû améliorer son optimisation.
June 28, 2019 à 7: 51 am #48339StefanoPartecipanteJ'ai essayé de mettre à jour:
- Connecté le COM0 du module au câble null modem et à un adaptateur USB (le même que j'utilise pour mettre à jour les MPS050)
- PCB126 sélectionné, fichier de série et de firmware correct sur Toolly
- Appuyez sur envoyer
- Sur le module (qui est connecté à un slimline et a un programme en cours)Rien ne se passe sur Toolly.
J'ai essayé à la fois de mettre des cavaliers comme indiqué par Toolly et de les laisser tels quels dans mon banc d'essai et d'en utiliser un slimline en stop. Est-ce que je manque quelque chose dans la procédure?
June 28, 2019 à 7: 57 am #48345Sergio BertanaAdministrateur du forumLa procédure est correcte, vous devez suivre les instructions fournies par Toolly. En pratique, le retrait du cavalier supprime la réinitialisation du microprocesseur même si le programme de la CPU a le programme en arrêt (voyant vert RDY éteint).
Pour capturer le microprocesseur et permettre la mise à niveau du micrologiciel, cependant, le signal CTS est nécessaire, connecteur de port série RJ7 à broche 45. Étant donné que ce signal n'est pas nécessaire dans les modules MPS050, vérifiez que la broche est correctement connectée au connecteur RS232 du PC (voir le schéma des câbles en bas de cet article).
June 29, 2019 à 7: 56 am #48350StefanoPartecipanteCorrection: Tooly indique de déplacer les cavaliers de LK6 à LK10, puis d'allumer l'appareil.
Et donc je l'ai fait, mais j'ai déplacé les cavaliers de configuration des entrées analogiques (qui s'appellent de la même manière). Au lieu de cela, déplacez le cavalier à côté des commutateurs de réglage d’adresse de module.
J'en profite pour vous informer que ces cavaliers ne sont répertoriés nulle part dans le manuel matériel MNL158C100.
June 29, 2019 à 8: 02 am #48372Sergio BertanaAdministrateur du forumOui, ces cavaliers ne sont pas signalés dans la documentation, nous ferons une révision de la documentation dès que possible en les indiquant.
Malheureusement, le nom des cavaliers coïncide avec celui des entrées de configuration car ils se trouvent sur deux cartes électroniques différentes. Dans chaque feuille, la numérotation des composants est effectuée progressivement par le CAD.
Pour éviter d'avoir à retirer le panneau avant du module pour déplacer le cavalier, je recommande d'effectuer la mise à jour avec le programme sur le module CPU en RUN (LED RDY verte allumée).
Juillet 2, 2019 à 12: pm 00 #48412StefanoPartecipanteJ'ai essayé de mettre à niveau avec le programme en RUN et STOP. Toutes les tentatives ont échoué jusqu'à ce que je rapproche le cavalier des interrupteurs. Ensuite, la programmation a commencé et le module était en RUN.
Juillet 2, 2019 à 12: pm 02 #48420Sergio BertanaAdministrateur du forumMême si vous ne pouvez pas le voir sur la photo, j'ai saupoudré ma tête de cendres, j'ai écrit un non-sens dans le post précédent, pour mettre à niveau, vous devez toujours déplacer le cavalier.
-