Accueil > Forum > Terminaux d'opérateurs (Weintek) > Projet de démarrage IHM et module CPU SlimLine
- Ce sujet a 21 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois 3 années, 11 mois da Fabio Romani.
-
auteurPost
-
Janvier 11, 2016 à 10: 30 am #39280Anonymeinactif
Merci pour le soutien…
Le projet que j'ai utilisé est le projet original créé pour EasyBuilder 8000 et modifiant le modèle de panneau. Le système d'exploitation peut-il affecter ce problème? J'ai un Win7 32bit et un Win10 (qui pourtant n'entre même pas en communication).Janvier 11, 2016 à 4: pm 20 #39281Sergio BertanaAdministrateur du forumJe crois que Windows 7 est le système d'exploitation le plus utilisé par nos clients, donc il n'y a certainement aucun problème, je n'ai jamais reçu d'informations sur Windows 10, je ne l'utilise personnellement pas donc je ne peux rien dire sur la compatibilité.
Mais un problème pourrait être le type d'USB utilisé, est-ce de type USB 2.0? Cela ne fonctionne sûrement pas sur USB type 1.0 mais je ne sais pas comment il se comporte sur USB type 3.0
Juillet 5, 2017 à 9: pm 21 #36294AnonymeinactifJ'essaie (sans succès) d'exécuter le projet de démarrage pour HMI Weintek avec un automate SlimLine, en particulier: HMI: Weintek MT8071iE avec un système Slimline CPU Lite. J'ai essayé de télécharger à la fois le projet mentionné dans ce fil (daté de 2015) et l'exemple Ptp113b000. Puisque dans mon cas, le type d'IHM est différent de celui utilisé dans l'exemple et que la connexion entre l'API et l'IHM se fait via RS232, j'ai apporté les modifications suivantes au projet EasyBuilderPro:
- J'ai changé le pupitre opérateur en paramétrant MT8071iE
- J'ai défini le type d'API: MODBUS RTU (réglable, I / F: RS232, COM: COM1 (115200, E, 8,1)Après avoir installé avec succès sur le CPU SlimLine l'exemple de programme que j'essaye de télécharger sur l'IHM e … Seul le commutateur étiqueté Sortie 0 fonctionne. Je n'ai aucune idée de ce qui peut avoir mal tourné depuis que j'ai revérifié toutes les adresses attribuées aux interrupteurs et aux lampes et il ne semble y avoir aucune différence. J'ai quelques questions sur:
1 - Il serait possible d'avoir un projet de démarrage spécifique pour l'IHM MT8071ie avec MODBUS RTU - connexion RS232 sur PLC Slimline ?
2 - Il existe un moyen simple de déboguer les trames MODBUS-RTU échangées entre l'IHM et l'automate (par exemple pour s'assurer que les adresses sont correctes)Juillet 10, 2017 à 8: 10 am #36295Sergio BertanaAdministrateur du forumSuite à votre rapport, j'ai repris le projet HMIStartUp et j'ai fait deux versions du programme terminal HMIStartUp-TCPIP qui utilise la connexion via Modbus TCP / IP e HMIStartUp-COM qui utilise la connexion série.
Votre problème vient du fait que vous avez choisi MODBUS RTU (réglable), car par défaut, il est supposé comme offset 0, alors que le Modbus standard a offset 1, vous aurez donc toutes les adresses mises à l'échelle de 1. Et c'est pourquoi seul le commutateur de sortie fonctionne pour vous 0, qui agit en fait sur la sortie 1. Pour utiliser la connexion série, vous devez définir le protocole MODBUS RTU, RTU Over TCP, puis choisir le port série comme interface (voir capture d'écran).
Comme vous le voyez, j'ai aussi mis en place Number of resending commands à 2, pour vous assurer que plusieurs tentatives sont faites sur une erreur de communication avant de générer une erreur. Je joins un zip avec les projets du programme sur SlimLine et les deux programmes sur HMI (Télécharger).
Avril 26, 2020 à 6: pm 57 #54862Fabio RomaniPartecipanteJ'essaie de me connecter via le port série XNUMX SlimLine avec un HMI 8051iP et l'exemple de programme mais le terminal ne voit pas l'automate.
Le câble de connexion que j'utilise est un CBL057A300 avec un CBL054A0a00, l'IHM est réglé pour le port COM1 (115200, E, 8,1), je ne sais pas où je me trompe.
Avril 26, 2020 à 7: pm 04 #54864Sergio BertanaAdministrateur du forumL'erreur n'est pas de lire la documentation du panneau, car si vous voyez la broche hors du panneau sur le port COM1, il n'utilise pas les broches standard 2-3-5 du connecteur 9 pôles. Mais il utilise les broches 5-6-9, vous ne pouvez donc pas utiliser le connecteur standard.
Sur la page du terminal, vous trouverez un schéma de construction des câbles, vous devez suivre les connexions du modèle MT6050i.
Conseil, puisque vous avez les câbles déjà connectés au PC, au lieu de transférer le projet vers le terminal réel, utilisez le simulateur EasyBuilderPro On-Line qui vous permet de tester tout le fonctionnement comme avec le vrai panneau. La simulation prend environ 10 minutes puis vous devez redémarrer le simulateur.
Avril 28, 2020 à 12: pm 58 #54875Fabio RomaniPartecipanteMerci beaucoup pour le problème de support résolu ...
-
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.