Mars 22, 2016 à 5: pm 55 #35978StefanoPartecipante
Je suis sur le point d'acheter un système PLC SlimLine gérer le système électrique de la maison pour faire de la domotique et surtout, en même temps, apprendre quelque chose: je suis un informaticien professionnel avec un passé lointain en électrotechnique et je construis une maison;) Quant aux automates, je me considère comme un néophyte.
Pour la fonction de contrôle de charge (c'est-à-dire donner une priorité différente aux différents appareils et "déconnecter" les moins importants en cas de dépassement de la puissance contractuelle pour éviter une déconnexion forcée par le fournisseur) j'avais pensé à détecter le courant absorbé sur les lignes surveillées avec entrées analogiques et TC ou similaires et via des sorties logiques et des relais externes pour piloter les charges.
Est-ce une approche sensée? Y a-t-il quelque chose de plus simple ou de moins cher? Surtout pour la partie mesure: avez-vous des suggestions? Avez-vous quelque chose dans le catalogue?
Mars 23, 2016 à 10: 09 am #39478Sergio BertanaAdministrateur du forumVotre demande est très courante, dans le forum vous trouverez déjà des réponses par exemple dans ce sujet vous utilisez un compteur d'énergie très bon marché connecté en Modbus (vous pouvez en utiliser beaucoup tous connectés en guirlande avec connexion RS485 au module CPU).
In ce sujet nous traitons le bus DMX utilisé pour gérer la gradation des lampes.
In ce sujet nous traitons l'acquisition d'une vraie valeur RMS qui pourrait être la valeur en sortie AC d'un CT.
En acquérant l'impulsion du compteur Enel avec un transducteur optique, vous pouvez calculer la puissance instantanée et totale (Sujet, Sujet). Le compteur peut également être lu via le protocole CEI 62056-21 mais il existe des mots de passe d'accès pour activer la lecture nous utilisons le protocole uniquement sur les compteurs industriels (Sujet).
In ce sujet trouver d'autres idées.
Pour la gestion de la climatisation d'un regard un ce sujet. Je me souviens que nous avons capteurs de température murale.
Mars 23, 2016 à 10: 39 am #39479Sergio BertanaAdministrateur du forumPuisque nous parlons de domotique, je voulais mettre en évidence la combinaison de la domotique, du cloud, de l'Internet des pensées. En utilisant simplement un système SlimLine avec le FB de gestion du service REST (Sujet), vous pouvez envoyer toutes les données à un serveur dans le cloud.
Nous avons un ensemble de classes PHP qui vous permettent de purger et de les visualiser les données dans une base de données MySQL avec des pages Web (Voici la capture d'écran de l'affichage historique de la tension du réseau). Pour ces solutions, nous pouvons fournir un tranining à notre siège.
même SlimLine son serveur Web lui permet de gérer des pages HTML dynamiques (Sujet) même avec une mise à jour automatique via AJAX (Sujet).
Mars 23, 2016 à 12: pm 38 #39481AndreaPartecipanteBon après-midi, je m'intéresse à la demande, j'aimerais savoir s'il est possible de connecter un ou plusieurs capteurs CT pour détecter les ampères en courant alternatif, et éventuellement quels modèles ...
Mars 23, 2016 à 1: pm 30 #39482Sergio BertanaAdministrateur du forumComme vous avez vu l'exemple de ce sujet traite de l'acquisition en volts à l'aide du convertisseur A / N du module CPU compact (il y a 2 entrées) afin que vous puissiez connecter un maximum de 2 TC.
Mais pour lire le courant, rien n'est moins cher et plus pratique que le compteur d'énergie SDM120 discuté dans ce sujet, les versions avec seulement une sortie impulsive sont sur eBay moins de 30 euro.
Mars 24, 2016 à 7: pm 48 #39483AndreaPartecipanteMerci beaucoup, je pensais utiliser un TC pour effectuer un contrôle de contrainte sur un moteur triphasé pour éventuellement éteindre le moteur précédent, bref un relais ampérométrique directement sur l'automate.
Mars 25, 2016 à 7: 08 am #39484Sergio BertanaAdministrateur du forumOui, bien sûr, vous pouvez également utiliser un seul TC et acquérir une seule phase en supposant que, cependant, étant un moteur, la charge sur les phases est équilibrée. Dans ce cas, l'exemple de lecture de la valeur RMS de ce sujet cela peut être un point de départ.
Mai 11, 2016 à 9: pm 03 #39563EdiPartecipanteDans l'espoir de ne pas être hors sujet, en matière de contrôle de charge, je souhaite réaliser un contrôle de charge lié à la réalisation d'un système photovoltaïque. En pratique je voudrais détourner l'excès de puissance d'un système photovoltaïque vers les résistances d'un souffleur pour le chauffage et / ou vers une chaudière pour l'eau chaude sanitaire: dans ce cas, la puissance sur les résistances doit être variable.
Le PLC doit mesurer la puissance du système photovoltaïque (en triphasé) et la puissance utilisée dans la maison (éventuellement avec des compteurs avec sortie RS485) et détourner tout excédent vers les résistances, plutôt que vers le réseau Enel. J'ai vu la sortie du module d'E / S avec des sorties statiques passant par zéro. Serait-il pratique d'utiliser ce module pour atténuer les résistances? Serait-il possible d'avoir un schéma de base pour cette utilisation?
Mai 12, 2016 à 6: 13 am #39564Sergio BertanaAdministrateur du forumVous êtes sur le sujet, maintenant en ce qui concerne la lecture de puissance, vous pouvez utiliser les compteurs triphasés avec interface RS485, nous avons des bibliothèques spécifiques pour la gestion.
Vous pouvez sûrement utiliser les sorties PWM pour moduler les résistances électriques, le FB existe SysSetPWMOut pour la gestion des sorties rapides PWM, et le FB PWMOUT qui permet d'utiliser n'importe quelle sortie numérique pour une commande PWM. Cette dernière est la solution idéale pour le contrôle des résistances en fait elle est beaucoup utilisée dans ce contexte. Le combiner avec une sortie de passage à zéro est parfait.
Mais ma perplexité dans votre cas est que vous créez des pics de consommation en correspondance avec l'activation de la résistance et que cela produira de la consommation d'énergie côté Enel. Car il est vrai qu'en modulant en PWM l'énergie thermique et électrique est une moyenne entre les temps de marche / arrêt mais l'énergie électrique instantanée dépend de la charge.
Pour votre application, je pense que vous devriez moduler la résistance en phase d'étouffement, ou qui ont de nombreux éléments séparés et les éclairer sur la base de l'énergie photovoltaïque.
Mai 13, 2016 à 8: pm 09 #39572EdiPartecipanteMerci beaucoup pour votre réponse, toujours très ponctuelle. En fait, j'avais des doutes sur le contrôle des résistances avec la méthode PWM, au lieu du contrôle de phase. Faites des recherches sur le sujet. Croyez qu'avec les API SlimLine Est-il possible de vérifier la résistance avec la méthode de contrôle de phase?
Mai 14, 2016 à 6: 12 am #39573Sergio BertanaAdministrateur du forumMême s'il est plus pratique d'utiliser un papillon ad hoc piloté avec une référence de tension, théoriquement un contrôle de phase est faisable, je vois comment le faire.
En utilisant un programme en tâche rapide 1 mS, il est possible d'échantillonner une entrée numérique qui lit la tension de ligne (avec un transformateur). De cette façon, je peux détecter quand il passe par zéro (entrée désactivée). En réalité, l'entrée s'éteindra un peu avant le passage à zéro mais le temps est déterminable.
Connaissant maintenant l'heure de début de demi-onde du réseau, je peux retarder l'activation de la charge par pas de 1 ms en l'allumant tôt ou tard selon la partialisation que je souhaite. Si j'utilise une carte statique (non SSR) comme carte de sortie et que j'active un triac de puissance après l'activation, je peux immédiatement désactiver la sortie. En raison de sa caractéristique, le triac restera en conduction jusqu'au prochain passage à zéro de la demi-onde.
Comme les E / S je dois utiliser celles du module CPU, les extensions ont un temps de gestion de 200 à 300 uS. Les opérations à effectuer dans la tâche Rapide étant très peu nombreuses, je peux également accélérer son exécution (Fonction SysSetTaskLpTime). Maintenant qu'à 50 Hz la demi-onde dure 20 mS à 1 mS d'exécution, je peux avoir au plus 20 niveaux de partialisation, mais si je réduis le temps à 500 uS j'aurai 40 niveaux et ainsi de suite.
Mai 15, 2016 à 8: pm 03 #39574EdiPartecipanteMerci pour les conseils. Je vais faire quelques tests dès que possible.
Mai 16, 2016 à 1: pm 03 #39576MatthewPartecipanteHormis le côté technique, réfléchissez bien car si le générateur primaire qui chauffe le stockage est une pompe à chaleur, cette dernière fonctionne avec un COP système d'environ 3 ou plus, donc même en payant le KWh à 30 centimes / € vous trouvez que il ne faut pas détourner le surplus d'énergie du photovoltaïque vers une résistance avec un COP égal à 1, car ENEL vous rémunère autour de 9-10 centimes / €.
Donc en calculant les coûts que vous devez engager pour créer le système: travail, PLC, gradateur SCR, etc ... évaluez bien. J'y avais pensé aussi mais je suis resté bloqué en ce moment pour cette raison.
Mai 16, 2016 à 1: pm 35 #39577Sergio BertanaAdministrateur du forumJe ne suis pas en mesure d'entrer dans les détails du calcul compte tenu du coefficient de performance en ce qui concerne la commodité dans le cadre du chauffage domestique. Mais il est certainement possible d'utiliser le surplus d'énergie pour chauffer l'eau domestique et pour des usages "lourds" comme les lave-linge et les lave-vaisselle ...
Certains de nos clients dans des installations professionnelles utilisent le surplus d'énergie pour augmenter la vitesse de production des usines ou des clients qui disposent de chambres froides pour le stockage des surgelés l'utilisent pour abaisser encore la température. De cette manière, la chambre froide devient un accumulateur thermique.
Mai 16, 2016 à 9: pm 05 #39579EdiPartecipanteJe vois que le sujet suscite un certain intérêt. Je suis d'accord avec ce qui a été dit au sujet de la thermopompe. Dans mon cas, le générateur principal pour chauffer le souffleur est une chaudière à pellets, tandis que pour l'eau chaude sanitaire, j'ai un système thermodynamique qui utilise une pompe à chaleur qui chauffe un réservoir de 52 litres à 250 ° C. La production d'ECS en un an m'a consommé environ 1300 kWh, en partie produits par des panneaux photovoltaïques. Mais la plus grande consommation est le soir quand tout le monde est à la maison et que les panneaux photovoltaïques ne produisent pas.
J'ai pensé qu'il pourrait être intéressant d'augmenter le stockage ECS avec une chaudière supplémentaire qui ne fonctionne qu'avec le surplus d'énergie, et donc à faible coût, représenté par le non-paiement de l'énergie injectée dans le réseau car elle est utilisée par la chaudière. Et s'il me reste quelque chose, j'ai pensé aider le chauffage avec une résistance dans la soufflette, économisant un peu sur la consommation de pellets.
-