INÍCIO > Fórum > Programação IEC 61131 (LogicLab) > Comunicação mestre Modbus RTU > Responder para: comunicação mestre Modbus RTU
O bloco de função ModbusMaster opera em um fluxo de E / S (Parâmetro Envie o do tipo FILEP) que deve ser retornado por uma função Sysfopen. Para operar em modo mestre é necessário realizar uma conexão TCP com o módulo escravo, atualmente não é possível realizar uma conexão TCP. Os sistemas SlimLine atualmente, eles só podem operar como um servidor TCP e não como um cliente.
Então você pode fazer os sistemas falarem SlimLine via ModbusMaster FB usando uma conexão serial, mas não TCP. Mas se o seu problema é fazer dois ou mais sistemas se comunicarem SlimLine via Ethernet você pode usar o FB UDPDataTxfer que usa o protocolo UDP, Tópico (1), (2).