Junho 12, 2018 em 3: 23 pm #44291Andreaparticipante
Eu precisaria gerenciar um medidor de fluxo para adquirir o fluxo de água instantâneo que passa por um tubo e gerenciamento de fluxo. Encontrei alguns medidores de fluxo de baixo custo, mas não sei se são como o meu slimline MPS053 consegue gerenciá-lo exibindo seu valor. Aqui abaixo eu anexei as características do fluxômetro:
Impermeável, resistência ao calor, resistência à pressão, resistência ao frio
Frequência: F = 4.5 * Erro de Q (L / Min): ± 2% (270 pulsos de saída / litro)
Tensão: 3.5-24VDC, corrente não pode exceder 10mA,
Corrente máxima: 15 mA (DC 5V)
Faixa de tensão de trabalho: DC 5-18V
Saída de forma de onda: Onda quadrada, sinal de pulso de saídaJunho 12, 2018 em 3: 45 pm #44294Sergio BertanaAdministrador do fórumEu fiz uma pesquisa na net e encontrei vários medidores de vazão como o dos quais eu relato as características (Ficha de dados), são todos objetos que custam cerca de dez euros. Eles têm uma conexão de 3 fios (2 fontes de alimentação) e saída de sinal. Não encontrei se o sinal de saída é push-pull ou open collector, em qualquer caso é possível ligá-lo às entradas digitais do módulo CPU SlimLine.
Para leitura, você pode conectá-lo à entrada do contador, mas se a taxa de fluxo for baixa e, consequentemente, também a frequência de saída, você pode adquirir a contagem amostrando diretamente as entradas digitais (Ver tópico). Para calcular o fluxo, basta contar os pulsos no tempo, assim como em este tema foi feito para calcular a velocidade de rotação de um motor.
Julho 23, 2018 em 7: 29 am #45151AndreaparticipanteGraças ao valioso conselho dado, consegui criar um programa para gerenciar o sachador distribuindo a quantidade de litros por hectare (ou por qualquer unidade de medida decidida pelo gerente) em proporção à velocidade, fechando automaticamente a válvula solenóide que gerencia o fluxo.
A velocidade da roda foi obtida gerenciando as colunas da roda, que são seis, com um sensor indutivo. Usei o programa de exemplo de velocidade de rotação em rotações por minuto. A questão que se coloca é: não é conveniente, em vez de usar RPMs, contar o tempo entre um pulso e o outro, sabendo o diâmetro dividido pelo número de colunas?
Julho 23, 2018 em 7: 55 am #45157Sergio BertanaAdministrador do fórumObservação correta, dois métodos podem ser usados para calcular a velocidade de rotação de um eixo.
Contando os pulsos gerados por um gerador colocado no eixo, como é o seu caso, e contando o número de pulsos em um determinado tempo você determina a velocidade do eixo. Esta solução é adequada quando a velocidade de rotação é alta (muitos pulsos no tempo de amostragem). Se a velocidade for lenta, existem poucos impulsos no tempo e, portanto, há uma aquisição imprecisa.
Medindo o tempo entre um pulso e outro, essa solução é adequada quando a velocidade de rotação é lenta. Se a velocidade for alta, o tempo entre os pulsos é muito curto e, portanto, difícil de adquirir.
Conclusões, se você deseja dividir o cabelo em 4, você pode gerenciar os dois modos de aquisição, alternando de um para o outro com base na velocidade de rotação.
Julho 27, 2018 em 6: 44 am #45165AndreaparticipanteObrigado mais uma vez pelas sugestões que construí este programa para gerir a sacha e sobretudo o fiz para tirar partido do PLC do secador nos meses em que o sistema está desligado e sem utilização para aproveitar ao máximo o potencial do PLC também para fazer compreender sua grande versatilidade.
Se alguém tiver interesse, posso enviar-lhe o programa feito especialmente para o manejo de uma capinadeira.
-
autorPublique