Julho 4, 2011 em 9: 09 am #35042Livioparticipante
Eu comprei recentemente SlimLine mas não tenho o cabo de diálogo com o PC. Já que estou tentando entender algo, queria saber de quais cabos preciso para ter uma comunicação perfeita entre o PC e SlimLine.
Entre o PC e a tela sensível ao toque e depois de programado…. O cabo de comunicação entre o monitor e ele SlimLine.
Julho 4, 2011 em 9: 13 am #36818Sergio BertanaAdministrador do fórumA versão Leve da CPU SlimLine possui 2 portas seriais RS232, disponíveis no conector RJ45 de 8 polos. A versão completo adiciona a disponibilidade de uma porta ethernet e uma porta RS485 ou CAN. Todos os modelos também têm uma porta de cliente USB que não é gerenciada na versão atual do software.
Quanto à conexão do módulo da CPU à porta serial do PC, é possível utilizar um Adaptador de Modulo Nulo DB9F / RJ45 unido a um cabo RJ45 8/8 sem blindagem do comprimento desejado, para mais informações sobre portas seriais ver artigo.
Para a conexão com a porta serial da Interface Homem Máquina é necessário consultar a documentação da consola, se a conexão for em RS232 será suficiente conectar adequadamente os sinais RD, TD e GND. Se a conexão for em RS485, basta conectar os dois fios D + e D-. Se você usa terminais Weintek distribuídos por nós para a conexão, consulte postar.
Se você possui a versão completa, pode conectá-la ao seu PC através de uma rede Ethernet, basta usar um cabo de conexão comum, SlimLine tem uma porta ethernet autosensing portanto, qualquer tipo de cabo direto ou cruzado pode ser usado. O uso da conexão Ethernet (usando um interruptor) permite criar uma rede entre o PC SlimLine e o terminal facilita a programação e o teste sem ter que desconectar e reconectar cabos continuamente. Para definir o endereço IP na CPU SlimLine por favor consulte Neste artigo.
Atenção, recomendamos a compra (ou autoconstrução) do adaptador serial também para as versões completas, como qualquer operação de atualização do sistema operacional ver artigo) só são possíveis a partir de uma porta serial COM0.
Outubro 10, 2011 em 9: 06 am #37001Sergio BertanaAdministrador do fórumPor conveniência, alguns clientes desejam construir o cabo de conexão serial entre a CPU SlimLine e o PC. Nós fornecemos o diagrama de fiação do adaptador CBL054, mas alguns clientes acharam difícil de ler.
Por isso relato a seguir os 4 sinais essenciais que devem ser conectados entre o conector RJ45 macho para ser inserido do módulo da CPU, e o conector DB9 fêmea para ser conectado à porta serial do PC (Veja o diagrama).
Pino no RJ45 Pino no DB9
4 (GND) ——–> 5 (GND)
5 (RxD) ———> 3 (TxD)
6 (TxD) ———> 2 (RxD)
7 (CTS) ——–> 7 (RTS) -