Devo conectar um painel MITOS a um inversor GD350, existe um diagrama de conexão?
Fevereiro 14, 2023 em 5: 13 pm #70184Sergio BertanaAdministrador do fórumO painel do operador para controle do inversor MITOS VT6 conecta via serial RS485 ao inversor. Como pode ser alimentado de 9 a 30Vdc para sua alimentação é possível utilizar os 24Vdc fornecidos pelo inversor, aqui está o esquema de conexão. Para fiação de conexão, você pode usar:
- Adaptador RJ45-M com terminais removíveis o plugues RJ45, recomendamos o uso de cabo blindado e os sinais 485 +/- devem ser torcidos.
- T568A Ethernet patch cable, cortando um conector e usando os fios +24Vdc:Branco/Verde, GND:Castanho, RS485+:Azul, RS485-:Branco/Azul.
- Cabo patch Ethernet T568B, cortando um conector e usando os fios +24Vdc:Branco/Laranja, GND:Castanho, RS485+:Azul, RS485-:Branco/Azul.
Fevereiro 15, 2023 em 4: 56 pm #70247AnônimoinativoFiz as conexões conforme descrito, mas aparece a mensagem no display do terminal MITOS
Allarme inverter sconosciuto
E aparece o alarme E18 no inversor
18: 485 communication fault (CE )
Qual pode ser o problema?
Fevereiro 15, 2023 em 4: 59 pm #70249Sergio BertanaAdministrador do fórumO painel de operação está programado para reconhecer automaticamente o modelo de inversor ao qual está conectado. Claro que para identificar o modelo deve-se ler o cadastro com o modelo do inversor no Modbus. Os parâmetros de comunicação do painel são os padrões do inversor:
- P14.00=1: Endereço de comunicação local (definido como 1).
- P14.01=4: Taxa de transmissão de comunicação (Definir para 19200).
- P14.02=1: Verificação do bit de dados (definido como paridade par (E, 8, 1) para RTU).
- P14.03=5: Atraso na resposta de comunicação (Definido para 5mS).
Tente verificar se esses parâmetros estão definidos corretamente.
Fevereiro 22, 2023 em 2: 29 pm #70501AnônimoinativoEu verifiquei a fiação e os parâmetros e tudo parece correto para mim.
Quando ligado, o inversor funciona por um determinado período, então o alarme E18 aparece e para de funcionar.
O que eu posso fazer?
Fevereiro 22, 2023 em 2: 31 pm #70503Sergio BertanaAdministrador do fórumProvavelmente existe algum problema de comunicação entre o terminal Mitos e o inversor, em caso de erro de comunicação o inversor para. Como solução, você pode operar em 2 parâmetros:
- P14.04 Período de tempo limite de comunicação: Definir como “0” desabilita a verificação do tempo limite de comunicação Modbus.
- P14.05 Processamento de erro de transmissão: Ao configurá-lo em 1, o inversor continua a operar mesmo em caso de erro de comunicação.
Nota: Quando ligado, o terminal Mitos define automaticamente o parâmetro P14.04 para 2 segundos, portanto, para desativar o controle, aja em P14.05.
Alternativamente, se você ligar o inversor sem o terminal Mitos conectado, o inversor não o detecta e, portanto, funciona sem problemas.
-