INÍCIO > Fórum > Produtos de rádio modems > Configuração do modem Zigbee ATC-3200
- Este tópico tem 4 respostas, 3 participantes e foi atualizado pela última vez 11 anos, 5 meses atrás da Sergio Bertana.
-
autorPublique
-
Fevereiro 5, 2011 em 8: 42 am #34954Sergio BertanaAdministrador do fórum
Aqui estão algumas notas para a configuração do Zigbee ATC-3200 Radiomodem.
- Ligue o dispositivo mestre.
- Conecte o dispositivo com o cabo fornecido (cabo Null Modem 9F/9F) a uma porta serial do PC ou a um Conversor USB / Serial.
- Pressione o botão através do orifício localizado próximo ao conector de alimentação.
- Mantenha pressionado até que o LED vermelho PWR comece a piscar (aproximadamente 5 segundos).
- Execute o programa de configuração “QR RS232 1 to N” no PC (é um executável e não requer instalação).
- O programa requer a execução dos passos necessários à configuração do radiomodem mestre e de todos os escravos.
- Você será solicitado a definir a porta COM à qual o radiomodem está conectado.
- A página de configuração mestre é aberta onde você precisa definir:
PANID: Identificador de rede (16 bits), todos os dispositivos na rede têm os mesmos PANIDs. Várias redes podem operar na mesma zona com PANIDs diferentes.
Canal: Define o canal de rádio no qual a rede opera, os dispositivos da mesma rede operam no mesmo canal.
taxa de transmissão: Define a taxa de transmissão da comunicação serial com o radiomodem.
Verificação da paridade: Define o tipo de paridade da comunicação serial com o radiomodem.
Criptografia: Define se o sinal de rádio deve ser criptografado ou não.
Chave de criptografia: Chave de cripting (palavra de 4 letras).
Verifique o tempo: - Ao pressionar o botão “Write To Master”é possível transferir os dados para o radiomodem mestre.
Concluída a configuração do radiomodem mestre, será solicitado o conjunto de dispositivos escravos, um ou mais.
- Ligue o dispositivo escravo.
- Conecte o dispositivo com o cabo de modem fornecido à porta serial do PC definida anteriormente.
- Ao pressionar o botão “Setup Slave”é possível transferir os dados para o radiomodem escravo.
- Continue a operação para todos os dispositivos escravos.
Agora que os radiomodems estão todos configurados, para realizar o teste recomendo fazer um jumper nos 9 pinos RS232 do radiomodem escravo entre os pinos 2 e 3, desta forma o radiomodem enviará loopback dos dados recebidos.
Conectando o radiomodem mestre a uma porta serial do PC e usando um programa de emulação de terminal (Exemplo Toolly) enviar dados pela porta serial, os dados serão transmitidos do radiomodem mestre para o radiomodem escravo que os retransmitirá ao mestre que os reenviará pela porta serial. Desta forma teremos um eco dos caracteres digitados no terminal, testando a conexão rádio entre os dois dispositivos.
Aqui está o significado dos vários LEDs:
- PWR LED vermelho: Aceso quando há energia. Pisca quando a fase de configuração é ativada.
- Conjunto de LED amarelo: Pisca quando os dados são recebidos ou transmitidos na porta serial.
- LINK LED verde: Acende quando o link entre os dispositivos mestre e escravo é estabelecido. Pisca ao receber dados do canal de rádio.
Abril 7, 2011 no 1: 16 pm #36698MassimoMediadorUtilizando o programa de configuração "QR RS232 1 to N", se ao conectar ao dispositivo (mestre ou escravo) seus dados não aparecerem, a Leia e depois continue.
Outubro 12, 2011 em 9: 57 am #37015Sergio BertanaAdministrador do fórumO radiomodem ATC-3200 é baseado no módulo QRZ1100-PA da Quadrep Electronics (T), do qual estou anexando o manual de referência para a pilha ZigBee (Baixar).
O ATC desenvolveu uma placa que suporta o módulo e as interfaces com o RS232 / 422 / 485 além do circuito de energia que aceita as tensões de entrada de 9 para 24 Vdc.
Novembro 7, 2012 em 11: 30 am #37464AnônimoinativoBom dia, realizei a configuração conforme relatado tanto no manual quanto neste fórum.
O problema é que os 2 ATC3200 não transmitem dados RS485. O LED verde “LINK” está aceso enquanto o LED amarelo “SET” não acende. A configuração da transmissão RS485 ou RS422 é automática ou é necessário configurar algo na programação do Radiomodem?
Novembro 7, 2012 em 3: 32 pm #37468Sergio BertanaAdministrador do fórumO tipo de comunicação é automática depende de como ele está conectado, então você pode usar um em RS232 e outro em RS422 / 485 (claro que se você conectar em RS422 / 485 o RS232 deve ser desconectado).
Para realizar testes operacionais, aconselho conectar os dois dispositivos em RS232 a dois PCs localizados a cerca de dez metros um do outro e com o programa Toolly, envie os dados em um dispositivo e verifique sua recepção no outro. Se funcionar em RS232, você poderá prosseguir com a realização de testes em RS485.
-
autorPublique