INÍCIO > Fórum > controladores SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Configuração de rede Ethernet a partir da página da web
- Este tópico tem 4 respostas, 1 participante e foi atualizado pela última vez 3 anos, 3 meses atrás da Sergio Bertana.
-
autorPublique
-
Setembro 26, 2019 em 2: 27 pm #50088Anônimoinativo
Estou usando um sistema SlimLine baseado em Cortex M7, tenho uma dúvida sobre a configuração da página da web.
Visto que habilitei o cliente DHCP e, portanto, quando ligado, o sistema adquire a configuração do servidor DHCP corporativo. Agora se eu vejo a página de configuração de um navegador vejo a configuração fornecida pelo servidor DHCP, mas se eu atuo com o mouse na engrenagem para o conjunto de valores vejo outros valores no display, não entendo ...
Setembro 26, 2019 em 2: 37 pm #50090Sergio BertanaAdministrador do fórumAtivando o cliente DHCP SlimLine quando está ligado, procura o servidor DHCP e se o encontra solicita os parâmetros de configuração. Parâmetros que são usados para configurar a interface de rede e que são exibidos na janela relevante (Screenshot) (No exemplo, temos IP: 192.168.1.77, MASK: 255.255.254.0, GATEWAY: 192.168.0.1, ...).
Mas se o servidor DHCP não for encontrado, o sistema é configurado com os parâmetros definidos através do pop-up de configuração (No exemplo temos IP: 192.168.0.125, MASK: 255.255.254.0, GATEWAY: 192.168.0.1,…).
Os parâmetros de configuração (aqueles que podem ser definidos no pop-up) também podem ser gerenciados pelo programa do usuário através da função SysOSIDValue, usando os IDs:
OSID_ETH0_DHCP_DNS BOOL (ETH0) Enable DNS acquisition from DHCP
OSID_ETH0_DHCP_EN BOOL (ETH0) Enable IP acquisition from DHCP
OSID_ETH0_DNS_PRIMARY USINT[4] (ETH0) Primary DNS IP address
OSID_ETH0_DNS_SECONDARY USINT[4] (ETH0) Secondary DNS IP address
OSID_ETH0_GATEWAY USINT[4](ETH0) Gateway IP address
OSID_ETH0_IP USINT[4] (ETH0) IP addressNo momento, nenhum OSID está definido para ler a configuração atual ativa na interface Ethernet.
Nota: Se você quiser que os parâmetros sejam definidos com a função SysOSIDValue permanecem salvos na configuração do sistema que precisa executar a função com OSID_CFG_WRITE.
Dezembro 30, 2020 em 8: 07 am #58628RuboxparticipanteEu sou confrontado com o seguinte problema. Tenho que desenvolver um programa para um cliente, em uma LAN isolada, na qual não há roteador. Nas configurações de gateway do SlimLine o que devo colocar nele?
Até agora eu tinha desenvolvido sistemas conectados a internet e o gateway era o roteador para fora, agora não encontro nenhum roteador. Agora, os mesmos programas que funcionam com um roteador não funcionam mais: por exemplo, EMailSend. Como você se comporta neste caso?
O PLC sempre precisa de um gateway e, portanto, de um roteador em uma rede LAN isolada?
Dezembro 30, 2020 em 8: 08 am #58630RuboxparticipanteRetroceder: qualquer gateway IP em uma LAN está bom. O email não foi enviado porque esqueci que na codificação JSON não é possível inserir o caractere dois-pontos.
O e-mail agora é enviado e recebido pelo servidor de e-mail local.
Dezembro 30, 2020 em 8: 13 am #58640Sergio BertanaAdministrador do fórumO endereço IP do gateway na configuração de rede de qualquer dispositivo deve ser o do dispositivo que permite a comunicação com a Internet ou, em qualquer caso, com outras redes fora da classe de rede configurada para o produto.
Supondo que o IP do SlimLine é o padrão 192.168.0.122/24 ao tentar se comunicar com um IP fora da classe de rede, os pacotes são enviados para o endereço IP do gateway que os encaminhará para a rede à qual o endereço IP pertence.