Estou procurando uma solução para conectar inversores de um sistema fotovoltaico a um data logger e acho que encontrei uma solução entre seus produtos através da utilização do conversor ATC-1000. Já li em vários fóruns e acho que é viável mas gostaria da confirmação. A situação atual é a seguinte:
5 WEBSITE Power-One inversor 1 Solar-Log Datalogger com portas 3 RS485
SITE B Inversor 4 SMA Sem datalogger
SITE C 1 Inversor Power-One Não dataloggerUma conexão à Internet está disponível em todos os sites. Minha intenção era transmitir os sinais RS485 que saem dos SITES B e C, via Internet, para o site do SITE A, usando os ATC-1000s. No SITE A pegar esses sinais da Internet e reconvertê-los para RS485 sempre usando o ATC-1000 (desta forma eu criaria uma espécie de ponto a ponto entre os ATC-1000s).
Nesse ponto, os ATC-1000s seriam conectados ao registrador de dados Solar-Log presente no SITE A por meio das portas RS485. Esta instalação é viável? Outros modelos de conversor são recomendados como alternativa?
Junho 23, 2016 em 2: 50 pm #39632Sergio BertanaAdministrador do fórumA solução é teoricamente viável, mas não é tão simples. Nesse ínterim, você deve ter pelo menos um IP público em um dos sites (Exemplo SITE A) e se o IP não for estático, mas dinâmico, você deve passar por um DNS dinâmico e o conversor Ethernet / Serial deve usar o DNS.
Agora que o ATC-1000 não tem suporte DNS, você deve usar o ATC-3000. Em seguida, leve em consideração que as conexões de Internet introduzem latências e pode ser que os atrasos introduzidos façam com que o data logger expire. Além disso, o ATC-1000 não aceita várias conexões TCP, portanto, se você tiver apenas UDP, deverá ter IPs públicos em todos os sites.
Solução possível, ATC-3000 no SITE A, configurado como servidor TCP de 2 conexões, ATC-3000 nos sites B e C configurados como clientes TCP que se conectam ao ATC-3000 no SITE A. Os vários inversores do SITE A estão conectados em RS485 entre eles e com o ATC para o data logger.
Agora, cada inversor deve ter um ID diferente e a solicitação do data logger irá para todos os 3 sites, mas apenas o inversor endereçado responderá.
-