INÍCIO > Fórum > controladores SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Conexão serial Picoface com um módulo de CPU SlimLine
- Este tópico tem 3 respostas, 1 participante e foi atualizado pela última vez 2 anos, 8 meses atrás da Sergio Bertana.
-
autorPublique
-
Agosto 30, 2021 em 11: 12 am #60954Anônimoinativo
Onde posso encontrar um diagrama de conexão entre um PicoFace em RS232 e um SlimLine, Sempre usei na conexão RS485 mas agora preciso alterar a conexão.
Agosto 30, 2021 em 11: 14 am #60956Sergio BertanaAdministrador do fórumO conector RJ45 da conexão serial do Picoface é exatamente o mesmo do módulo CPU SlimLine. Portanto, tome cuidado para não cometer os erros que eles cometem nos movimentos, você não precisa usar um cabo pino a pino para conexão.
Se você deseja conectá-los com nosso cabo, você deve usar um cabo CBL078 Modem nulo RJ45-RJ45, como alternativa, você mesmo pode construir o cabo seguindo este esquema:
CPU SlimLine Picoface 4-SG --------- 4-SG 5-RD --------- 6-TD 6-RD --------- 5-TD 7-CTS -------- 8-RTS 8-RTS -------- 7-CTS
Agosto 30, 2021 em 11: 28 am #60960AnônimoinativoTroquei o cabo mas o Picoface ainda não funciona ...
Há alguma configuração para a qual o Picoface não se comunica com o 232?
Posso fazer algum teste para verificar se funciona?Agosto 30, 2021 em 11: 35 am #60963Sergio BertanaAdministrador do fórumNesse ínterim, é necessário verificar as configurações da comunicação serial, que conforme relatado no FB HMIAInOnePicoface eles devem ser:
Sp.COM:=ADR('COM0'); //COM port definition Sp.Baudrate:=115200; //Baudrate Sp.Parity:='E'; //Parity Sp.DataBits:=8; //Data bits Sp.StopBits:=1; //Stop bits Sp.DTRManagement:=DTR_AUTO_WO_TIMES; //DTR management Sp.DTRComplement:=FALSE; //DTR complement Sp.EchoFlush:=FALSE; //Received echo flush
Preste atenção ao código do produto, em todos os modelos há o conector serial RJ45 e o conector para o barramento de expansão, mas somente o modelo cujo código termina com 100 (versão completa) pode funcionar conectado em série. Como pode parecer estranho, explico as diferenças.
SlimLine Picoface HMI (versão básica): Ele se conecta ao módulo da CPU via barramento de expansão (seu endereço padrão é 15), defina Sp.COM:=ADR(‘PCOM15.1’). O conector RJ45 permite que você adicione uma porta serial ao sistema que pode ser usada pelo FB SysSerialPort definindo xxx.COM:=(‘PCOM15.0’).
SlimLine Picoface HMI (versão completa): Ele se conecta ao módulo da CPU via serial RS232 / RS485, definir Sp.COM:=ADR(‘COMx’) de acordo com a porta usada no módulo CPU para a conexão.
-
autorPublique
- Você deve estar logado para responder a este tópico.