INÍCIO > Fórum > Conversores de interface > Conversores de série / fibra óptica para controles de cordas
- Este tópico tem 1 respostas, 2 participantes e foi atualizado pela última vez 13 anos, 6 meses atrás da Sergio Bertana.
-
autorPublique
-
Outubro 19, 2010 em 9: 03 am #34904Anônimoinativo
Eu tenho que realizar um controle para uma planta fotovoltaica, onde se supõe instalar ca 250 Weidmuller controles de cordas transclínicas que fornecem uma conexão em RS485 com o protocolo Modbus RTU.
Os conversores estão localizados em 8 ilhas e devem ser concentrados em um centro de operações onde um programa especial de supervisão será instalado. Dadas as distâncias envolvidas, superiores a 1200 metros de RS485, presume-se criar uma rede de fibra ótica, pensei em criar um link de fibra entre os diferentes dispositivos e / ou entre as diferentes ilhas.
Que produtos recomendados.
Outubro 19, 2010 em 9: 06 am #36536Sergio BertanaAdministrador do fórumAo invés de criar um anel óptico entre os diversos leitores de strings, recomendo por economia e praticidade, considerando também o layout do sistema, pensar em termos de ilha, é possível criar uma rede RS485 (em cobre) entre os diversos leitores de strings das ilhas individuais e, em seguida, converter a rede da ilha em fibra óptica e trazê-la por meio de uma conexão de fibra para o centro de operações. Não recomendo a ligação óptica entre as ilhas, mas escolheria uma solução ponto a ponto entre o centro de operações e as 8 ilhas. Usaremos 8 pares de conversores Serial / Fibra (Exemplo ATC-277), instalado um em cada ilha e 8 no centro de operações. Desta forma o sistema será dividido em 8 zonas independentes, e em caso de falha do conversor ou da rede de fibra eu teria o bloco de apenas um ilha. No caso de um anel de fibra, por outro lado, todo o sistema ficaria bloqueado. Além disso, se no futuro fosse necessário adicionar serviços, como câmeras ou outros dispositivos a serem controlados, basta substituir os dois conversores Serial / Fibra do link por dois conversores Etenet / Fibra (Exemplo TRP-C41), para que haja uma conexão Ethernet entre os dois pontos, por meio de um conversor Ethernet / Serial (Exemplo ATC-2000), a conexão RS485 com controles de string pode ser realizada pela rede Ethernet.
-
autorPublique
- Você deve estar logado para responder a este tópico.