INÍCIO > Fórum > Monitoramento IP (grupo HW) > Controlador de módulo de E / S de gerenciamento de E / S lógico da ethernet
- Este tópico tem 0 respostas, 1 participante e foi atualizado pela última vez 15 anos, 3 meses atrás da Sergio Bertana.
-
autorPublique
-
Janeiro 22, 2009 em 10: 55 am #34767Sergio BertanaAdministrador do fórum
O módulo está conectado à rede ethernet Controlador de E / S deve ser configurado com o endereço IP correto, use o procedimento de configuração UDP do utilitário Hercules que permite que você escaneie a rede, identifique todos os módulos HW-Group conectados e defina o endereço IP. Uma vez que o endereço IP foi atribuído, o módulo pode ser alcançado por qualquer programa telnet; abrindo a conexão na porta 99, a mensagem é exibida:
******* Configuração remota WEB51 ******
WEB51>
Enviando retorno de carro , o menu de configuração completo é exibido, cada linha mostra uma letra de identificação do parâmetro, o parâmetro e o valor atual:
=========== Configuração de IP ============
Eu: Endereço 192.168.0.41
J: Port 23
M: Máscara 255.255.255.0
...
Para alterar o valor dos parâmetros, a letra de identificação deve ser definida seguida do novo valor e então . Para alterar o endereço da porta, por exemplo, você precisa enviar o comando: J24, o novo valor é armazenado na memória não volátil do dispositivo.
O acesso ao I / O é feito usando o protocolo Network Virtual Terminal (NVT) na porta definida em Configuração de IP. Aviso! nenhuma outra conexão com o módulo deve ser aberta, então feche qualquer conexão telnet na porta 99.
O protocolo NVT fornece um quadro de comando do tipo
Todos os dados estão em hexadecimal e assumem o seguinte valor:
: 0xFF, interpretar como comando
: 0xFA, parâmetros de subnegociação
: 0xF0, Fim dos parâmetros de subnegociação
O quadro de comando para leitura de entradas digitais é: FF FA 2C 32 00 FF F0
O quadro de resposta é: FF FA 2C 96 xx FF F0
Onde em vez de xx o status das entradas digitais é retornado (O valor é complementado), os 8 bits representam o status das entradas. Bit 0: (0 = entrada 0 ativa, 1 = entrada 0 não ativa), Bit 1: (0 = entrada 1 ativa, 1 = entrada 1 não ativa), etc.
O quadro de comando para ativar as saídas é: FF FA 2C 32 1x FF F0
O quadro de comando para desativar as saídas é: FF FA 2C 32 2x FF F0
Onde a saída na qual operar deve ser indicada em vez de x.
O quadro de resposta é: FF 2C 97 xx FF F0
Onde em vez de xx o status das saídas digitais é retornado, os 8 bits representam o status das saídas. Bit 0: (0 = saída 0 não ativa, 1 = saída 0 ativa), Bit 1: (0 = saída 1 não ativa, 1 = saída 1 ativa), etc.
Aviso! por segurança, a conexão é fechada automaticamente após 50 segundos de inatividade, para remediar é necessário definir no parâmetro K: Manter conexão na configuração, ou enviar um comando NVT de NOP. O quadro é: FF F1 -
autorPublique