Janeiro 31, 2013 em 5: 10 pm #35320Anônimoinativo
Estou usando um medidor trifásico ED310 com interface em M-Bus com o medidor de energia M-Bus-IP HWg-PWR. Tenho interesse em saber como utilizar as entradas Tarif1-4, contatos 15-33-13. Quais tensões devem ser aplicadas, qual a lógica com que as tarifas são atribuídas e quantas tarifas o contador possui.
Para que servem as entradas S0 (20 e 21) e como são usadas?
Como você interpreta os parâmetros M-Bus do contador trifásico?Fevereiro 1, 2013 em 7: 10 am #37533Sergio BertanaAdministrador do fórumTento dar o maior número de respostas possível às suas perguntas, o medidor gerencia 2 tarifas (selecionáveis conectando as entradas 13 ou 33 com a entrada 15). Com base na tarifa escolhida, o contador gere a medição de energia em dois registos M-Bus diferentes (registos 1001 e 1002).
Os terminais S0 (Terminais 20 e 21), conforme indicado no desenho do manual, correspondem ao coletor e ao emissor de um optoacoplador. Nesta saída, um pulso é gerado para cada 0,1 Wh (pulsos 10000 por kWh).
Quanto aos parâmetros do M-Bus, aqui está a tabela com todos os parâmetros publicados pelo contador.
1001 Total Energy Tariff1 (TBC)
1002 Total Energy Tariff2 (TBC)
1003 Total de volta Energia Tariff1
1004 Total de volta Energia Tariff2
1005 Redefinir contador
1006 Tensão de rede Phase1 (TBC)
1007 Tensão de rede Phase2 (TBC)
1008 Tensão de rede Phase3 (TBC)
Phase1009 de Corrente Instantânea 1 (TBC)
Phase1010 de Corrente Instantânea 2 (TBC)
Phase1011 de Corrente Instantânea 3 (TBC)
1012 Instant Power Phase1 (TBC)
1013 Instant Power Phase2 (TBC)
1014 Instant Power Phase3 (TBC)
1015 Instant Power celkem
1016 Cos Fi Phase1
1017 Cos Fi Phase2
1018 Cos Fi Phase3
1019 Max Current Phase1
1020 Max Current Phase2
1021 Max Current Phase3
1022 Max Power Phase1
1023 Max Power Phase2
1024 Max Power Phase3
1025 Desconhecido!Fevereiro 1, 2013 em 10: 39 am #37534AnônimoinativoObrigado pelas respostas precisas e abrangentes, mas desculpem minha ignorância, preciso de mais esclarecimentos. Tenho experiência em eletrônica, mas trabalho quase que exclusivamente com TI há 20 anos!
…il contatore gestisce 2 tariffe… Não entrei nenhum contato entre 13 e 15 ou entre 33 e 15 e trabalho com rate1 que portanto imagino ser o default, é isso?
O que é energia total de volta?
O que é o contador 10055 Reset e como ele é usado?
O que é celkem 1015 Instant Power?
O que é 1016 Cos Fi Phase1, 1017 Cos Fi Phase2, 1018 Cos Fi Phase3?Pelo que me lembro da engenharia elétrica, CosPhi era usado para medir a relação entre a potência ativa e reativa, essa mudança de fase é causada por cargas indutivas no sistema. Mas como é fornecido aqui, que unidade de medida possui?
Por que a potência instantânea não é igual à corrente instantânea multiplicada pela tensão principal? Por exemplo, no momento em que escrevo, tenho um PC conectado a um medidor na fase 1 e li:
(1006) Tensão principal P1 = 226, (1009) Inst. Curioso P1 = 0.736, (1012) Inst. Potência P1 = 102, (1016) CosFi P1 = 61
Na minha opinião, deveria ser: [Inst Power P1] = [Inst. Corrente P1] * [Tensão principal P1]. Mas este não é o caso, de fato, a partir do cálculo, obtenho 166,4 Watts em vez dos 102 que li! Como isso pode ser explicado?
Fevereiro 1, 2013 em 1: 10 pm #37535Sergio BertanaAdministrador do fórumEnquanto aguardo as respostas do medidor, passei a sua pergunta ao meu fornecedor, posso elucidar sobre o cálculo da potência. O valor CosPhi medido pelo medidor é expresso como um número e representa o cosseno do ângulo de mudança de fase entre a tensão e a corrente.
CosPhi pode ter valores entre 0 e 1, o valor retornado pelo contador que presumo deve ser entendido como 0.nn. Então, como no seu caso, o valor de 61 é na verdade 0.61.
O produto da tensão instantânea e da corrente é o valor de poder aparente que não é afetado pelo ângulo de mudança de fase entre a tensão e a corrente. Enquanto a potência instantânea medida pelo medidor é a poder ativo, ou seja, aquele realmente absorvido por sua carga. É medido em watts e calculado com a fórmula: P = V x I x cosØ.
Portanto, no seu caso, teremos 226 * 0.736 * 0.61 que, como resultado, terá 101.46, que é o valor indicado pelo contador no campo de potência instantânea. Em toda essa conversa, não é só o valor de Cos Phi que retorna para mim, que é muito baixo. Parece que você tem uma carga muito indutiva, embora um PC não deva ter essa mudança de fase. Você pode tentar com uma carga puramente resistiva, um aquecedor elétrico de resistência para verificar se o cos Phi se aproxima de 1.
Fevereiro 1, 2013 em 4: 04 pm #37536Sergio BertanaAdministrador do fórumRecebi informações do fornecedor:
O campo Energia total de retorno indica qualquer energia fornecida à rede se o medidor for usado em centrais de geração (Fotovoltaica, Eólica, etc.) e uma tarifa dupla também é gerenciada pela energia produzida.
O valor do registro “1005 Reset counter 27” foi mantido para compatibilidade com versões anteriores, não tem efeito.
Dependendo do modelo, o medidor pode gerenciar até 4 tarifas, seu modelo tem apenas 2. Nenhuma entrada de tarifa conectada significa tarifa 1. Para ativar a tarifa 2 conecte o pino 1 com o pino 3.
Fevereiro 4, 2013 em 4: 59 pm #37545AnônimoinativoObrigado pela informação, então estamos bem como todo o poder dos computadores é fornecido através de um UPS!
Fevereiro 5, 2013 em 9: 59 am #37543AnônimoinativoCosPhi: Eu tentei com uma carga totalmente resistiva, um pequeno ferro de solda, e na verdade o CosPhi era 100 (ou seja, 1), então eu diria que a medição é consistente.
Quanto ao micro que monta um HD e 3 ventoinhas de resfriamento, não sei como julgar qual pode ser a influência da carga indutiva, que deve ser de no máximo 20W no total de 100W. Usei um PC como exemplo de carga porque é o objeto que mais reflete a carga final que terei que monitorar, ou seja, algumas dezenas de servidores.
Fevereiro 5, 2013 em 10: 17 am #37544Sergio BertanaAdministrador do fórumPesquisando um pouco na rede, descobri que para equipamentos de informática o CosPhi geralmente varia entre 0,5 e 0,8, então é completamente normal, é claro que seu gerente de energia não está feliz, pois ele pode aplicar penalidades por uma alta mudança de fase.
Tudo depende de quanto o consumo de PC é comparado ao resto, ou melhor, de quanto é o CosPhi total do seu usuário. Lembro a vocês que o uso de UPS leva à eliminação da mudança de fase do lado do usuário elétrico.
Fevereiro 5, 2013 em 12: 48 pm #37548AnônimoinativoFantástico agora, só para ser preciso, não conseguimos entender o que significa o tamanho "1015 Instant Power celkem" e gostaria de apontar ao produtor que o rótulo de valor desconhecido para os valores CosPhi 1016, 1017, 1018 deve ser corrigido!
Além disso, o manual do medidor explica muito brevemente as várias quantidades que são mostradas no visor, sua seqüência e também o significado nas várias telas! Por exemplo, agora estou testando o funcionamento da segunda tarifa, mas não consigo entender no display qual é a indicação que deve indicar que T2 está ativo e não T1!
… Update, fiz um curto-circuito do PIN1 (13) com o PIN3 (15), mas a tarifa selecionada é sempre T1! Também tentei com o PIN1 (13) com o PIN2 (33), mas nada muda, o que estou errado? Provavelmente por isso não percebi se tinha activado a tarifa T2 de facto não a tinha activado e os sinais no balcão 1 onde queria T2 eram iguais aos do balcão 2 onde não fiz nada.
Fevereiro 7, 2013 em 7: 02 am #37551Sergio BertanaAdministrador do fórumRelativamente à selecção do tarifário, interpretei mal a informação do fornecedor e o que foi reportado sobre a ligação das entradas numa das mensagens anteriores está incorrecto. As entradas de seleção tarifária devem ser alimentadas com 220Vac, na prática deve-se trazer neutro para o sinal 15 (PIN3) e trazer uma fase para os sinais 13 (PIN1) e 33 (PIN2) de acordo com a tarifa a ser selecionada. Na sua versão do medidor, você só pode alimentar o sinal 13 para selecionar a tarifa 2.
O tamanho "1015 Instant Power celkem" do medidor indica um erro de tradução, então o fornecedor me diz, mas não sei o que significa.
No entanto, relatei ao fornecedor suas considerações sobre a falta de clareza do manual.
-