INÍCIO > Fórum > Terminais de operador (Weintek) > Enviando e-mail com os terminais da série eMT3000
etiquetadas: e-mail acionado por evento
- Este tópico tem 7 respostas, 3 participantes e foi atualizado pela última vez 3 anos, 1 meses atrás da Sergio Bertana.
-
autorPublique
-
Julho 19, 2012 em 2: 29 pm #35247Sergio BertanaAdministrador do fórum
Weintek lançou a nova família de terminais eMT3000, a evolução natural da Série i. Um corpo de alumínio robusto atua como um contêiner para um sistema eletrônico no qual a operação em um ambiente industrial foi especialmente cuidada.
O produto possui isolamento no circuito de alimentação de 24 Vcc, bem como nas portas seriais RS485 e CAN. Atenção especial foi dada à comunicação, esses dispositivos agora também integram uma porta CAN (protocolo CANOpen), protocolos BacNET / IP, múltiplas conexões MPI / PPI e são capazes de gerenciar o envio de notificações por e-mail.
E quase no envio de e-mail preparei um pequeno projeto de teste. Do menu Editar -> Parâmetros do sistema você pode acessar o servidor de e-mail e a janela de configuração do usuário (Screenshot) Como você pode ver, tanto a autenticação quanto a criptografia TLS ou SSL são gerenciadas, o que permite que serviços públicos como o GMail sejam usados como um servidor de encaminhamento de correio (Observação Configuração do cliente) Clicando no link Abrir configurações de contato, abre-se a janela para definir os vários contactos com os respectivos endereços de e-mail, os vários contactos devem ser agrupados em grupos, será possível enviar mensagens a grupos individuais de contactos. O e-mail é enviado somente em condições de alarme ou evento, é possível combinar o envio do e-mail com cada condição, definindo para qual grupo de usuários enviar.
O e-mail pode ser enviado tanto na ativação quanto na desativação da condição de alarme / evento, também é possível incluir no e-mail uma tela de impressão de uma janela de terminal (Screenshot) Estou anexando o projeto EasyBuilder Pro que pode ser completamente emulado em um PC sem a necessidade de um terminal, para enviar o e-mail você precisa definir sua conta do GMail e definir o endereço dos contatos para enviar o e-mail (Download do projeto).
Outubro 12, 2016 em 6: 25 am #39726MarcelloparticipanteUtilizo o EasyBuilderPro com painel Weintek 8070IER, segui passo a passo a configuração indicada para envio de emails no evento, incluindo a criação de um @gmail dedicado, mas o painel não consegue enviar nada. Também inseri um cheque no TAG LB 12053 e de fato após alguns segundos ele vai para TRUE indicando o erro de envio.
Pensei, mesmo que a ficha de dados indique a possibilidade, que o meu painel não estava habilitado para enviar correio, por isso fiz um teste tanto em modo de simulação online com o meu programa como com o fornecido nesta discussão convertendo-o para o eMT3000 series. Mesmo resultado.
Qual pode ser o problema? Pesquisei na internet por possíveis erros, mas outros sites, vídeos, tutoriais, etc. também confirmam que o procedimento seguido está correto. Tentei desinstalar o EBPro e instalar a versão mais recente do seu site, mas nada mudou.
Outubro 12, 2016 em 9: 57 am #39727Sergio BertanaAdministrador do fórumMas você já tentou usar o projeto relatado no post anterior emulando-o no PC com o simulador?
Outubro 12, 2016 em 1: 41 pm #39728MarcelloparticipanteSim, mas, como eu disse, não funciona, também tentei trocar o acesso à internet, mas o problema persiste.
Pensei em um problema de conexão com a Internet, então me desconectei do roteador do escritório, liguei o wi-fi e usei o celular com hot spot (TIM 4G). Sem diferença. Eu não sei o que fazer.Outubro 12, 2016 em 2: 40 pm #39729Sergio BertanaAdministrador do fórumEu tinha certeza da operação, mas com seu desespero tentei novamente o projeto da minha publicação anterior e, como imaginei em simulação no PC, tudo funciona regularmente. Mas agora eu faço perguntas óbvias.
Você definiu as credenciais de login corretas para sua conta de e-mail do GMail no exemplo?
Você definiu o endereço de e-mail para o qual enviar o e-mail em caso de alarme clicando no link Abrir configurações de contato?Outubro 13, 2016 em 7: 17 am #39730MarcelloparticipanteEU SOLUÇÃO !!!!!
Espero que essa experiência ajude alguém atolado como eu. Na verdade é um problema de segurança do Gmai, o Gmail bloqueia todos os "APP" (como os chama) que não respeitam os padrões de segurança impostos pelo Google (entre estes estão o Thunderbird e o Outlook (!?!)).
Entrei nas configurações da conta destinadas a enviar os e-mails e tenho em a possibilidade de utilização de APPs que não atendam aos padrões de segurança do Google. Agora recebo os alarmes, o que é um prazer !! Obrigado pela paciência !!
Março 18, 2021 em 5: 34 pm #59283MuncsanparticipanteEstou procurando uma solução para um problema de envio de e-mail de um terminal MT8050iE. Baixei o projeto EBPro anexado na primeira resposta deste tópico. Mudei o modelo e as credenciais de login.
No simulador está tudo bem, recebo o e-mail de teste, e simulando off-line recebo o e-mail acionado pelos botões. Carregando o aplicativo no hmi não recebo nada, abrindo o easy Watch no tag LW 11444 recebo o erro 105 (wsa_gethosby_name_addr) e no LW 11445 valor 65535.
Você tem alguma sugestão?
Março 18, 2021 em 5: 36 pm #59310Sergio BertanaAdministrador do fórumUma vez que funciona a partir de um PC, você provavelmente só precisa habilitar a conta do GMail para ter acesso a aplicativos menos seguros habilitados e autorizar o dispositivo que está tentando acessar.
O GMail é muito seletivo e também pode criar problemas de acesso no futuro, é necessário sempre verificar se o terminal está autorizado a encaminhar emails. Você também pode tentar outros servidores de e-mail que sejam menos rígidos em segurança.
-