Junho 3, 2021 em 12: 10 pm #60091Stephenparticipante
Eu uso um módulo CPU MPS054B110 e um painel MT8073IE, a conexão com EasyAccess está Ok, do PC remoto eu vejo e controlo tudo que eu faria diretamente na frente da HMI mas….
Na página do painel dedicado ao gerenciamento de receitas, tenho um objeto "Ver receita" onde vejo a lista de receitas armazenadas e da qual seleciono a receita desejada. Do PC conectado via EasyAccess, o objeto “Ver receita” não é preenchido ao contrário dos campos “Numérico” e “Ascii” que são regularmente preenchidos com os valores corretos.
Como a visualização das receitas disponíveis não foi preenchida, não posso selecionar remotamente a receita desejada. Estou me perdendo em um copo d'água ou isso não é possível?
Junho 3, 2021 em 12: 22 pm #60116Sergio BertanaAdministrador do fórumConte-me sobre o display virtual remoto do painel comn EasyAccess, mas você não me diz que tipo de display você usa, simulação on-line ou um cliente VNC.
Se você estiver usando a simulação On-Line, na verdade está executando um painel virtual rodando em um PC e, neste caso, o banco de dados de receitas é aquele no disco do seu PC e não aquele presente no painel. Nesse caso, é por isso que você não está vendo as receitas ...
Uma fala completamente diferente é a utilização de um cliente VNC, neste caso você opera exatamente na tela do painel real todas as manobras feitas são realizadas em paralelo eles veem tanto as pessoas que estão na frente do painel quanto na frente do PC. Nesse caso, você não precisa ter problemas.
Junho 3, 2021 em 2: 36 pm #60119StephenparticipanteUtilizo o EasyAccess diretamente, da página principal, no único painel que registrei por enquanto, clico no ícone azul que representa o painel.
Mas pela sua resposta algo está errado, posso me mover entre as páginas, ler o status das variáveis e alterá-las, mas o painel de operação real não se move paralelamente ao que vejo no PC. não é que eles também estejam em simulação On-Line neste caso.
Junho 3, 2021 em 2: 36 pm #60120StephenparticipantePeço desculpas, é exatamente como eu assumi. O ícone azul que descreve o painel me envia apenas na simulação online.
Ao instalar o VNC tudo funciona bem
-