INÍCIO > Fórum > controladores SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Realize uma verificação de carga com controladores SlimLine
- Este tópico tem 16 respostas, 6 participantes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 9 meses atrás da Anônimo.
-
autorPublique
-
Março 22, 2016 em 5: 55 pm #35978Stephenparticipante
Estou prestes a comprar um sistema PLC SlimLine gerir o sistema eléctrico da casa para fazer domótica e sobretudo, ao mesmo tempo, aprender alguma coisa: sou um técnico de informática profissional com um passado distante em engenharia eléctrica e estou a construir uma casa;) Quanto aos PLCs, considero-me um neófito.
Para a função de controle de carga (ou seja, dar prioridade diferente aos vários dispositivos e "desconectar" os menos importantes no caso de exceder a potência contratual para evitar o desligamento forçado pelo fornecedor), pensei em detectar a corrente absorvida nas linhas monitoradas com entradas analógicas e TCs ou similares e, através de saídas lógicas e relés externos, controlam as cargas.
Esta é uma abordagem sensata? Existe algo mais simples ou mais barato? Principalmente para a parte de medição: você tem alguma sugestão? Você tem alguma coisa no catálogo?
Março 23, 2016 em 10: 09 am #39478Sergio BertanaAdministrador do fórumSeu pedido é muito comum, no fórum você já encontrará respostas por exemplo em este tema você usa um medidor de energia muito barato conectado em Modbus (você pode usar muitos deles todos conectados em cadeia com conexão RS485 ao módulo da CPU).
In este tema tratamos o barramento DMX usado para gerenciar o brilho das lâmpadas.
In este tema tratamos a aquisição de um verdadeiro valor RMS que poderia ser o valor na saída CA de uma TC.
Ao adquirir o pulso do medidor Enel com um transdutor óptico, você pode calcular a potência instantânea e total (Tema, Tema) O medidor também pode ser lido através do protocolo IEC 62056-21, mas existem senhas de acesso para ativar a leitura, usamos o protocolo apenas em medidores industriais (Tema).
In este tema encontre outras ideias.
Para a gestão do ar condicionado de uma aparência a este tema. Lembro que temos Sensores de temperatura da parede.
Março 23, 2016 em 10: 39 am #39479Sergio BertanaAdministrador do fórumJá que estamos falando de automação residencial, gostaria de destacar a combinação de automação residencial, nuvem, Internet dos pensamentos. Apenas usando um sistema SlimLine com o FB de gerenciamento de serviço REST (Tema) você pode enviar todos os dados para um servidor na nuvem.
Temos uma série de classes PHP que permitem historizar dados em um banco de dados MySQL e visualizá-lo com páginas da web. (Aqui está o imagem de tela da exibição histórica da tensão da rede). Para essas soluções, podemos fornecer uma transição em nossa sede.
Mesmo SlimLine dentro dele, possui um servidor Web que permite gerenciar páginas HTML dinâmicas (Tema) mesmo com atualização automática via AJAX (Tema).
Março 23, 2016 em 12: 38 pm #39481AndreaparticipanteBoa tarde, Estou avançando no atendimento, gostaria de saber se é possível conectar um ou mais sensores de TC para detectar amperes em corrente alternada, e possivelmente quais modelos ...
Março 23, 2016 em 1: 30 pm #39482Sergio BertanaAdministrador do fórumComo você viu o exemplo de este tema lida com a aquisição em volts usando o conversor A / D do módulo de CPU compacto (Existem 2 entradas) para que você possa conectar até 2 TCs.
Mas para ler a corrente nada é mais barato e prático do que o medidor de energia SDM120 discutido em este tema, as versões com apenas saída de impulso estão no eBay menos do que o 30 euro.
Março 24, 2016 em 7: 48 pm #39483AndreaparticipanteMuito obrigado, eu estava pensando em usar um TC para realizar um controle de tensão em um motor trifásico para eventualmente desligar o motor anterior, em suma um relé amperométrico diretamente no PLC.
Março 25, 2016 em 7: 08 am #39484Sergio BertanaAdministrador do fórumSim, claro que você também pode usar apenas um TC e adquirir uma única fase assumindo que, no entanto, sendo um motor, a carga nas fases está equilibrada. Neste caso, o exemplo de leitura do valor RMS de este tema pode ser um ponto de partida.
Pode 11, 2016 em 9: 03 pm #39563EdiparticipanteNa esperança de não sair do assunto, no que se refere ao controle de carga, gostaria de realizar um controle de carga vinculado à produção de um sistema fotovoltaico. Na prática, gostaria de desviar o excesso de potência de uma instalação fotovoltaica para as resistências de um puffer para aquecimento e / ou para uma caldeira de água quente sanitária: neste caso, a potência nas resistências deve ser variável.
O PLC deve medir a potência do sistema fotovoltaico (em trifásico) e a potência utilizada na casa (possivelmente com medidores com saída RS485) e desviar o excesso para as resistências, em vez de para a rede Enel. Eu vi a saída do módulo de E / S com saídas estáticas de cruzamento zero. Seria conveniente usar este módulo para diminuir as resistências? Seria possível ter algum esquema básico para esse uso?
Pode 12, 2016 em 6: 13 am #39564Sergio BertanaAdministrador do fórumVocê está no assunto, agora no que diz respeito à leitura de energia, você pode usar os medidores trifásicos com interface RS485, temos bibliotecas específicas para gerenciamento.
Certamente você pode usar as saídas PWM para modular as resistências elétricas, o FB existe SysSetPWMOut para a gestão das saídas PWM rápidas e o FB PWMOUT que permite usar qualquer saída digital para um comando PWM. Este último é a solução ideal para o controle de resistores de fato é muito utilizado nessa área. Combiná-lo com uma saída de cruzamento zero é perfeito.
Mas minha perplexidade no seu caso é que você cria picos de consumo em correspondência com a ativação da resistência e isso produzirá consumo de energia do lado de Enel. Pois é verdade que modulando em PWM a energia térmica e elétrica é uma média entre os tempos On / Off mas a energia elétrica instantânea depende da carga.
Para a sua aplicação, acho que você deve modular as resistências na partição de fase, ou tem muitas resistências separadas e ligá-las de acordo com a energia fotovoltaica.
Pode 13, 2016 em 8: 09 pm #39572EdiparticipanteMuito obrigado pela sua resposta, sempre muito pontual. Na verdade, eu tinha algumas suspeitas sobre como controlar as resistências com o método PWM em vez do controle de fase. Faça alguma pesquisa sobre o assunto. Acredite nisso com PLCs SlimLine É possível verificar a resistência com o método de controle de fase?
Pode 14, 2016 em 6: 12 am #39573Sergio BertanaAdministrador do fórumMesmo que seja mais conveniente usar um acelerador ad hoc acionado com uma referência de tensão, teoricamente um controle de fase é viável, vejo como fazê-lo.
Usando um programa em tarefa Rápida de 1 ms, é possível amostrar uma entrada digital que lê a tensão da linha (com um transformador). Assim posso detectar quando passa por zero (entrada desligada). Na realidade, a entrada será desligada um pouco antes do cruzamento zero, mas o tempo é determinável.
Agora sabendo o horário de início de meia onda da rede, posso atrasar a ativação da carga em passos de 1 ms ligando-a mais cedo ou mais tarde de acordo com a parcialização que desejo. Se eu usar uma placa estática (não SSR) como uma placa de saída e ativar um power triac após a ativação, posso desativar a saída imediatamente. Devido à sua característica, o triac permanecerá em condução até o próximo cruzamento zero da meia onda.
Como tenho que usar as I / O do módulo CPU, as extensões têm um tempo de gerenciamento de 200-300 uS. Como as operações a serem realizadas na tarefa Rápida são muito poucas, também posso acelerar sua execução (Função SysSetTaskLpTime) Agora vendo que em 50 Hz a meia onda dura 20 mS a 1 mS de execução, posso ter no máximo 20 níveis de parcialização, mas se reduzir o tempo para 500 uS terei 40 níveis e assim por diante.
Pode 15, 2016 em 8: 03 pm #39574EdiparticipanteObrigado pelas dicas. Vou fazer alguns testes o mais rápido possível.
Pode 16, 2016 em 1: 03 pm #39576MatthewparticipanteTirando o lado técnico, considere bem porque se o gerador primário que aquece o acumulador é uma bomba de calor, esta última trabalha com um sistema de COP cerca de 3 ou superior, por isso mesmo pagando o KWh a 30 cêntimos / € verifica que Não se quer desviar a energia excedente do fotovoltaico para uma resistência com COP igual a 1, pois a ENEL remunera-o cerca de 9-10 cêntimos / €.
Portanto, calculando os custos que terá de incorrer para criar o sistema: trabalho, PLC, dimmer SCR, etc ... avalie bem. Eu também tinha pensado nisso, mas fiquei preso no momento por esse motivo.
Pode 16, 2016 em 1: 35 pm #39577Sergio BertanaAdministrador do fórumNão consigo entrar em detalhes do cálculo considerando o coeficiente de desempenho no que diz respeito à conveniência no contexto do aquecimento doméstico. Mas com certeza é possível usar a energia excedente para aquecer água doméstica e para usos "pesados" como máquinas de lavar e de lavar louça ...
Alguns de nossos clientes em instalações profissionais usam a energia excedente para aumentar a velocidade de produção das fábricas ou clientes que possuem câmaras frigoríficas para o armazenamento de alimentos congelados a utilizam para baixar ainda mais a temperatura. Desta forma, a câmara fria torna-se um acumulador térmico.
Pode 16, 2016 em 9: 05 pm #39579EdiparticipanteVejo que o assunto desperta algum interesse. Concordo com o que foi dito sobre a bomba de calor. No meu caso o gerador principal para aquecimento do puffer é uma caldeira a pellets, enquanto para a água quente sanitária tenho um sistema termodinâmico que utiliza uma bomba de calor que aquece um tanque de 52 litros a 250 ° C. A produção de AQS em um ano me consumiu cerca de 1300 kWh, parcialmente produzida por painéis fotovoltaicos. Mas o maior consumo é à noite, quando todos estão em casa e os painéis fotovoltaicos não produzem.
Achei interessante aumentar o armazenamento de AQS com uma caldeira adicional que funcione apenas com a energia excedente e, portanto, com um custo baixo, representado pelo não pagamento da energia despejada na rede por ser aproveitada pela caldeira. E se ainda me sobrar alguma coisa, pensei em ajudar no aquecimento com uma resistência no puffer, economizando um pouco no consumo de pellets.
-