INÍCIO > Fórum > Conversores de interface > Software COM virtual para conversor ATC-1000
- Este tópico tem 20 respostas, 8 participantes e foi atualizado pela última vez 10 anos, 7 meses atrás da Sergio Bertana.
-
autorPublique
-
Agosto 10, 2012 em 9: 16 am #37369Sergio BertanaAdministrador do fórum
em página do produto na parte inferior da seção de download, há uma nova versão do software VCOM 3.6.1 para ATC1000. O fornecedor me informa que deve resolver os problemas reclamados.
Setembro 17, 2012 em 6: 57 am #37397AnônimoinativoOlá, na empresa estamos usando 2 conversores ATC-1000 em portas RS485 virtuais. A máquina do servidor é um Windows 7 de 32 bits. No entanto, essas portas às vezes são bloqueadas e para realizar uma reinicialização é necessário conectar-se através do navegador e realizar uma reinicialização lógica da porta.
O firmware adotado é V1.42 2009/07/29, como devo operar para realizar uma atualização? É melhor substituir esses 2 ATC-1000 por dois da nova geração?
Setembro 17, 2012 em 8: 18 am #37398Sergio BertanaAdministrador do fórumO ATC-1000 é um conversor ethernet-serial de baixíssimo custo, não tem a possibilidade de atualização de firmware, portanto para passar da versão atual para uma versão atualizada é necessário substituir o produto. na falha de conexão entre o software COM virtual e o dispositivo. A conexão TCP / IP é uma conexão de soquete, por isso é importante que você verifique continuamente se o soquete está ativo, você verificou o tick Enable Control Connection no software COM virtual (ScreenshotPossivelmente você pode tentar usar uma conexão sem soquete em UDP com o conversor, em vez da conexão TCP, você deve selecionar UDP. Claro, você também deve configurar o conversor para aceitar conexões UDP. Em conexões UDP, você deve definir o endereço IP do PC para o qual o conversor envia dados do lado do conversor, por isso é importante que o PC onde o COM virtual está instalado tenha um IP estático.
Outubro 2, 2012 em 7: 08 am #37431AnônimoinativoObrigado pela resposta. No meu caso o driver utilizado (v 3.0) não permite a opção de habilitar conexão de controle. Também tive que definir a porta como um servidor para permitir que funcionasse corretamente (como cliente, o software não lê os dados corretamente). O software sob gerenciamento é o servidor modnet OPC para leitura de um periférico modbus via RS485.
Setembro 29, 2013 em 6: 28 pm #37809AnônimoinativoComprei dois ATC1000s, V1.43 2010/01/21, a última vez que eles possuem para conexão aos inversores Power One Aurora através do software Communicator 2.9.21. A conexão TCP / IP entre o Comunicador e o conversor nunca funcionou, apesar de a conexão ter sido feita corretamente. A conexão via porta de comunicação virtual sempre funcionou, mas tenho sistematicamente encontrado problemas com a perda de conexão com o ATC devido ao vcom 3.6.1, carregado em uma máquina win7 de 64 bits, que tornam o conversor inutilizável com confiabilidade.
Por alguns meses deixei de usar os conversores, pois o vcom não conseguia mais criar a porta de comunicação virtual encontrando todos os comunicadores ocupados ou gerando aleatoriamente o erro EFFFFF. Depois, baixei do site da Eltima a versão de teste do programa Serial to Ethernet Connector 6.1 que cria a porta de comunicação virtual sem problemas e a conexão com o ATC1000 funciona corretamente e é estável ao longo do tempo. Com o software certo, os conversores são perfeitamente utilizáveis.
A licença custa US $ 99 (2 licenças), que é mais do que o próprio conversor. Portanto, eu pergunto ao Elsist ser capaz de ter o software como uma atualização do 3.6.1 vcom que cria muitos problemas de operação e torna o conversor inutilizável na verdade.
Setembro 30, 2013 em 12: 57 pm #37810Sergio BertanaAdministrador do fórumPessoalmente, não usei o software Communicator, mas em este tema você encontrará exemplos do uso de conversores Ethernet / Serial na conexão TCP / IP (eliminando assim o software Virtual COM). Os programas de virtualização de porta serial são normalmente vendidos a um custo significativo, de modo que todos os fabricantes de conversores Ethernet / Serial combinam o produto com uma versão simplificada do software.
Temos muitos clientes usando conversores ATC-1000 com o software Virtual COM e não tenho notícias de falhas graves de funcionalidade. No caso de comunicações por pacote (como no protocolo Modbus ou Aurora), recomendo configurar uma conexão UDP como alternativa ao TCP e uma conexão que use menos largura de banda.
Caso possua dois conversores, também pode conectar os dois conversores juntos no modo Cliente-Servidor, deixando um conversor configurado em RS485 conectado ao inversor e o outro conectado em RS232 à porta serial do PC, eliminando assim o software de virtualização, com o custo do software você compra 3 conversores.
-
autorPublique
- Você deve estar logado para responder a este tópico.