Abril 2, 2009 em 9: 01 am #34786Sergio BertanaAdministrador do fórum
Um cliente nos perguntou se é possível usar o Spider para gerenciar a aquisição de temperatura usando uma rede RS485 proprietária. The Spider nasceu para ser conectado a dispositivos Poseidon para gerenciar sensores de temperatura no ônibus industrial (RS485). Mas também é possível usar um protocolo serial simples para gerenciar o Spider de qualquer produto que possa se comunicar na linha RS485.
Vamos ver como gerenciá-lo de um PC usando um programa de emulação de terminal e uma conexão RS485. Como um programa de emulação de terminal é possível baixar o programa do site Toolly, para a conexão no RS485 é possível usar nossos conversores de RS232 para RS485 ou de USB para RS232 / 485.
O dispositivo deve ser conectado à linha RS485 usando os pinos 4 (B-) e 5 (A +) do conector RJ45 da entrada RS485 e definir os parâmetros de comunicação serial para 9600, n, 8, 1. Aviso! Os comandos devem ser enviados em um tempo máximo de 3 Sec, é preciso ter cuidado quando são enviados pelo teclado, é preferível usar as macros do programa do terminal.
Para operar em redes multidrop RS485, cada dispositivo possui seu próprio endereço que deve ser configurado pelos jumpers relativos no módulo.
O comando é: T Eu, exemplo TAI
Se o sensor de temperatura estiver conectado, o módulo responde: * , exemplo * A + 025.51C
Se houver erro do sensor de temperatura, o módulo responde: * Errar , exemplo * AErr
Aviso! O módulo não responde se nenhum sensor está conectado.Abril 2, 2009 em 9: 22 am #36302Sergio BertanaAdministrador do fórumCada módulo Spider pode adquirir 4 sensores no barramento de TI, um endereço é atribuído para cada um dos sensores. As chaves podem ser usadas para atribuir a faixa de endereço das 4 entradas. As chaves 1, 2, 3 definem os endereços:
[0 0 0] - Endereço do sensor: A, a, B, b
[1 0 0] - Endereço do sensor: C, c, D, d
[0 1 0] - Endereço do sensor: E, e, F, f
[1 1 0] - Endereço do sensor: G, g, H, h
[0 0 1] - Endereço do sensor: I, i, J, j
[1 0 1] - Endereço do sensor: K, k, L, l
[0 1 1] - Endereço do sensor: M, m, N, n
[1 1 1] - Endereço do sensor: O, o, P, pO switch 4 possibilita a conexão ao barramento de TI de contatos limpos, transformando o Spider em um sistema de aquisição de entradas lógicas. É possível ter contatos limpos em algumas entradas do spider e sensores IT Bus em outras.
[0] - Contato seco: Sim
[1] - Contato seco: NãoAbril 2, 2009 em 10: 11 am #36303Sergio BertanaAdministrador do fórumOs comandos para adquirir contatos limpos são os mesmos para adquirir temperatura.
O comando é: T Eu, exemplo TAI
Contato aberto (Data IT Bus desconectado) o módulo responde: * , exemplo * A000.00s
Contato fechado (Data IT Bus conectado com GND) o módulo responde: * , exemplo * A001.00sO fechamento do contato provoca o acendimento do LED localizado atrás do conector IT Bus.
-