Acasă > forum > controlerele SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Cabluri de conectare la procesor SlimLine
- Acest subiect are 2 răspunsuri, 2 participanți și a fost actualizat ultima dată 12 ani, acum 6 luni da Sergio Bertana.
-
AutorPost
-
Iulie 4, 2011 la 9: 09 am #35042Livioparticipant
Am cumpărat recent unul SlimLine dar nu am cablul de dialog cu computerul. Din moment ce încerc să înțeleg ceva, am vrut să știu ce cabluri am nevoie pentru a avea o comunicare perfectă între PC și SlimLine.
Între ecranul PC și ecranul tactil și odată programat ... Cablul de comunicație între afișaj și acesta SlimLine.
Iulie 4, 2011 la 9: 13 am #36818Sergio BertanaAdministrator al forumuluiVersiunea Lite a procesorului SlimLine are 2 porturi seriale RS232, disponibile pe conector RJ45 cu 8 poli. Versiunea Complet adaugă disponibilitatea unui port Ethernet și a unui port RS485 sau CAN. Toate modelele au, de asemenea, un port USB client care nu este gestionat la versiunea curentă a software-ului.
În ceea ce privește conectarea modulului CPU la portul serial al PC-ului, este posibilă utilizarea unui a Modul adaptor Null-Modem DB9F / RJ45 combinate cu a cablu RJ45 8/8 neecranat din lungimea dorită, pentru mai multe informații despre porturile seriale a se vedea articolul.
Pentru conexiunea cu portul serial al terminalului operatorului este necesar să consultați documentația terminalului, dacă conexiunea este în RS232 va fi suficient să conectați corespunzător semnalele RD, TD și GND. Dacă conexiunea este în RS485, conectați doar cele două fire D + și D-. Dacă utilizați terminalele Weintek distribuite de noi pentru conexiune, consultați post.
Dacă aveți versiunea completă, o puteți conecta la computer printr-o rețea Ethernet, utilizați doar un cablu de patch comun, SlimLine are un port ethernet autosensing de aceea poate fi utilizat orice tip de cablu direct sau transversal. Utilizarea conexiunii ethernet (folosind una comuta) vă permite să creați o rețea între computer SlimLine și terminalul facilitează programarea și testarea fără a fi nevoie să deconectați și să reconectați continuu cablurile. Pentru setarea adresei IP pe CPU SlimLine vă rugăm să consultați acest articol.
Atenție, vă recomandăm achiziționarea (sau autoconstruirea) adaptorului serial și pentru versiunile complete, ca orice actualizare a sistemului de operare a se vedea articolul) sunt posibile numai din portul serial COM0.
Octombrie 10, 2011 la 9: 06 am #37001Sergio BertanaAdministrator al forumuluiPentru confort, unii clienți doresc să construiască cablul de conexiune serial între procesor SlimLine și computerul. Furnizăm schema de cablare a adaptorului CBL054, dar unora clienți le-a fost greu de citit.
Deci, raportez mai jos cele 4 semnale esențiale care trebuie conectate între conectorul RJ45 de sex masculin pentru a fi introdus în modulul CPU și conectorul DB9 feminin pentru a fi conectat la portul serial al computerului (Vezi diagrama).
Pin pe RJ45 Pin pe DB9
4 (GND) ——–> 5 (GND)
5 (RxD) ———> 3 (TxD)
6 (TxD) ———> 2 (RxD)
7 (CTS) ——–> 7 (RTS) -
AutorPost
- Trebuie să fiți autentificat pentru a răspunde la acest subiect.