Acasă > forum > Invertoare vector INVT > Invertor INVT GD350 > Conectarea terminalului MITOS și a invertorului
- Acest subiect are 5 răspunsuri, 1 participant și a fost actualizat ultima dată 1 an, acum 2 luni da Sergio Bertana.
-
AutorPost
-
Februarie 14, 2023 la 5: 09 pm #70182AnonimInactiv
Ar trebui să conectez un panou MITOS la un invertor GD350, există o schemă de conectare?
Februarie 14, 2023 la 5: 13 pm #70184Sergio BertanaAdministrator al forumuluiPanoul operator pentru controlul invertorului MITOS VT6 se conectează prin serial RS485 la invertor. Deoarece poate fi alimentat de la 9 la 30Vdc pentru alimentarea sa este posibil să se utilizeze 24Vdc furnizat de invertor, iată sistem de conectare. Pentru cablarea de conectare puteți utiliza:
- Adaptor RJ45-M cu terminale detașabile o mufe RJ45, vă recomandăm să folosiți un cablu ecranat și semnalele 485 +/- trebuie răsucite.
- Cablu patch Ethernet T568A, tăind un conector și folosind firele +24Vdc:Alb/Verde, GND:Maro, RS485+:Albastru, RS485-:Alb/Albastru.
- Cablu patch Ethernet T568B, prin tăierea unui conector și folosind firele +24Vdc:Alb/Portocaliu, GND:Maro, RS485+:Albastru, RS485-:Alb/Albastru.
Februarie 15, 2023 la 4: 56 pm #70247AnonimInactivAm făcut conexiunile așa cum este descris, dar mesajul apare pe afișajul terminalului MITOS
Allarme inverter sconosciuto
Și alarma E18 apare pe invertor
18: 485 communication fault (CE )
Care ar putea fi problema?
Februarie 15, 2023 la 4: 59 pm #70249Sergio BertanaAdministrator al forumuluiPanoul de operare este programat să recunoască automat modelul de invertor la care este conectat. Desigur, pentru a identifica modelul trebuie să citească registrul cu modelul de invertor în Modbus. Parametrii de comunicare ai panoului sunt cei impliciti ai invertorului:
- P14.00=1: Adresă de comunicare locală (Setat la 1).
- P14.01=4: Rată baud de comunicare (Setat la 19200).
- P14.02=1: Verificare biți de date (Setat la paritate pară (E, 8, 1) pentru RTU).
- P14.03=5: Întârziere de răspuns la comunicare (Setat la 5mS).
Încercați să verificați dacă acești parametri sunt setați corect.
Februarie 22, 2023 la 2: 29 pm #70501AnonimInactivAm verificat atat cablajul cat si parametrii si totul mi se pare corect.
Când este pornit, invertorul funcționează pentru o anumită perioadă, apoi apare alarma E18 și nu mai funcționează.
Ce pot face?
Februarie 22, 2023 la 2: 31 pm #70503Sergio BertanaAdministrator al forumuluiProbabil că există o problemă de comunicare între terminalul Mitos și invertor, în cazul unei erori de comunicare, invertorul se oprește. Ca o soluție, puteți opera pe 2 parametri:
- P14.04 Perioada de expirare a comunicației: Setarea la „0” dezactivează verificarea timpului de expirare a comunicației Modbus.
- P14.05 Procesarea erorii de transmisie: Setând-o la 1, invertorul continuă să funcționeze chiar și în cazul unei erori de comunicare.
Notă: Când este pornit, terminalul Mitos setează automat parametrul P14.04 la 2 secunde, prin urmare pentru a dezactiva controlul acționează pe P14.05.
Alternativ, dacă porniți invertorul fără terminalul Mitos conectat, invertorul nu îl detectează și, prin urmare, funcționează fără probleme.
-
AutorPost