Septembrie 17, 2012 la 6: 26 am #35275AnonimInactiv
Cer confirmarea conexiunii Pt100 așa cum este indicat în manualul Mnl158b100, este corect ca Pt100-urile să fie conectate în serie? Este posibil să aveți o conexiune cu 3 fire?
Septembrie 17, 2012 la 7: 30 am #37395Sergio BertanaAdministrator al forumuluiTermometrele de rezistență sunt traductoare de temperatură, deoarece schimbările de temperatură au o variație de rezistență corespunzătoare. Pt100 sunt denumite astfel deoarece o rezistență de 0 Ohm corespunde cu 100 grade Celsius, în timp ce pentru Pt1000 rezistența lor este de 1000 Ohm. Pentru a detecta valoarea rezistenței, este trecut un curent prin ea și se măsoară căderea de tensiune. la capetele sale, prin legea lui Ohm, valoarea rezistenței este dată de Rezistența = tensiune / curent. Din aceasta este clar că pentru a dobândi valoarea corectă a rezistenței este necesar să cunoaștem valoarea curentă care trece prin rezistență, motiv pentru care modul de achiziție analogică are un generator de curent de ieșire Iexc a cărei valoare este controlată de intrare iSense. Prin urmare, este evident că, dacă doriți să obțineți mai multe termometre de rezistență, este esențial să le conectați în serie între ele, astfel încât să fie toate traversate de aceeași valoare curentă (așa cum este indicat de sistem de conectarePentru a citi cu precizie temperatura este important ca curentul care trece prin traductor să fie cât mai redus posibil, curenții mari ar încălzi traductorul și ar distorsiona citirea. În consecință, curenții foarte mici provoacă o cădere de tensiune scăzută în transductor și, prin urmare, importanța dobândirii valorii tensiunii peste capete cu mare precizie pentru a avea o rezoluție de citire. La fel ca toate rezistențele, Pt100 / Pt1000 au și 2 fire de conectare, dar dacă există o anumită distanță între traductor (RTD) și punctul în care este condiționat semnalul (modul de achiziție), există riscul ca rezistența firelor de conectare deosebit de lungi o poate afecta pe cea a traductorului, falsificând astfel citirile. Pentru a compensa rezistența liniei de conectare, sunt utilizate alte două fire conectate în paralel cu pinii de conectare ai termorezistenței (aici este schema de conectare cu 4 fire). cablu răsucit pentru cele două fire de citire a tensiunii la capetele traductorului (Așa cum se indică în diagramă), în acest fel, efectele perturbațiilor induse asupra cablurilor sunt, de asemenea, limitate, îmbunătățind citirea.
Septembrie 17, 2012 la 8: 05 am #37396Sergio BertanaAdministrator al forumuluiAș adăuga că pe piață există atât rezistențe termice de 2, cât și 3 și 4 fire. Termometrele cu rezistență cu 3 sau 4 fire nu sunt altceva decât 2 termorezistențe la care au fost conectate două fire pe unul sau ambele capete tocmai pentru a compensa rezistența cablului de conectare.
Deci, este clar că pentru a transforma termorezistențele cu 2 sau 3 fire în termorezistențe cu 4 fire, trebuie doar să adăugați mai multe fire pentru conexiune.
Septembrie 19, 2012 la 10: 04 pm #37402AnonimOaspeteAș dori să știu cum să detectez temperatura dintr-o sondă Pt1000 SlimLineși cum sunt activate una sau mai multe ieșiri.
Septembrie 24, 2012 la 4: 14 pm #37403Sergio BertanaAdministrator al forumuluiDoar faceți un program Ladder simplu, în cazul în care cu blocul de funcții SysGetAnInp intrarea Pt100 / 1000 este achiziționată de la un modul expansiunea semnalului mixt (Maxim 2 Pt100 / 1000) sau de la un modul Extensie I / O analogică (Maxim 10 Pt100 / 1000) .Valoarea returnată de blocul funcțional este o valoare REALĂ care indică temperatura în grade centigradi, va fi suficient să urmați cu ramuri logice unde valoarea este comparată cu o valoare de referință pentru a activa / dezactiva ieșirile logice dorite. Atașez un proiect simplu de testare, imprima, sursă.
Mai 16, 2013 la 6: 20 am #37643LucaparticipantBună ziua, am nevoie de clarificări cu privire la conexiunea unui singur Pt100 la modul SlimLine semnal mixt. Am un Pt100 cu 3 fire (2 roșu și 1 alb) spuneți-mi dacă este corect.
IEcx= Fir roșu, Ai00= Fir roșu Ai01= Sârmă albă și apoi cum să conectez celelalte intrări?
Mai 16, 2013 la 6: 27 am #37644Sergio BertanaAdministrator al forumuluiAșa cum s-a explicat anterior, pentru a dobândi valoarea Pt100, un curent foarte scăzut generat de placă (ieșire pe terminalul IExc) este trecut în interiorul lor și este dobândită căderea de tensiune pe ea. Acestea fiind spuse, este evident că circuitul electric care determină curentul să curgă trebuie închis, prin urmare un capăt al Pt100 trebuie adus la AGnd.
În cazul tău vom avea IExc= Fir roșu, Ai00= Sârmă roșie, firul alb pe care va trebui să-l conectați Ai01 că Agnd. Deoarece celălalt canal de achiziție rămâne gratuit, vă recomand să vă conectați Ai02 ed Ai03 ad Agnd.
Cu toate acestea, acest tip de conexiune nu compensează căderea de tensiune între intrarea Pt100 și Ai01, deoarece curentul curge printr-un singur fir (fir alb). Dacă distanța este mai mare de câțiva metri și dacă doriți să aveți o precizie de citire ridicată, vă recomand să conectați două fire lângă Pt100 pe firul alb, unul îl veți conecta la intrarea Ai01 și celălalt la AGnd.
Noiembrie 11, 2015 la 3: 30 pm #39167AnonimInactivAș vrea să înțeleg cu blândețe ceea ce a fost scris în postarea anterioară, și eu mă găsesc conectând 100-fire pt100 sau mai bine RTD3 pe un modul PCB126C130, dar din ceea ce am dedus din diagrama de conexiune dacă aș vrea să conectez doar unul, ar trebui să mă conectez:
Primul fir roșu la Iexc, Al doilea fir roșu la AI2 +, Al treilea fir alb către AI3- și Isense, fără a conecta nimic la Agnd , este corect sau îmi lipsește ceva?
Și în cazul unui alt pt100 consecutiv cu 3 fire, cum se conectează?
O altă întrebare dacă, prin ipoteza modulului în cauză, mă ocup că am ocupat toate intrările de pe partea A de la pt100, în timp ce pe intrările de pe partea B am vrut să conectez 2 termocupluri și 2 pt100, conexiunea se poate face conform „achizițiilor mixte” manuale, adică:
1a termocuplu pe AI00 + și AI00-,
2a termocuplu pe AI01 + și AI01-,
Primul pt1 primul fir roșu pe Iexc al doilea fir roșu pe AI100 + fir alb pe AI1-
Al 2-lea pt100 primul fir roșu pe AI1- al 02-lea fir roșu pe AI2 + fir alb pe AI03- și Isense
Bineînțeles, setarea corectă a jumperilor.Noiembrie 12, 2015 la 8: 45 am #39168Sergio BertanaAdministrator al forumuluiAți descris perfect cablajul (mai bine decât aș putea). Din păcate, ne pierdem puțin între culorile firelor și semnalele, mai bine să ne referim la o diagramă decât la o descriere. Dar, în general, termometrele de rezistență trebuie plasate în serie și alimentate în curent, motiv pentru care ieșim din Iexc și închide seriile iSense, acest lucru servește la garantarea unui curent constant în termometre de rezistență.
Tensiunea la capetele lor este dobândită în diferențial cu intrările AIxx + și AIxx-, dacă cablul de conectare dintre termorezistență și placă este foarte lung, se recomandă utilizarea unei conexiuni cu 4 fire (În practică, cele două fire roșii sunt deja conectate la un capăt, trebuie adăugat un fir alb în paralel cu cel existent). În acest fel, „zgomotul” electric este compensat grație utilizării cablurilor răsucite și rezistența cablurilor de conectare este compensată prin separarea cablurilor de alimentare de cele de citire a tensiunii.
Amintiți-vă că, chiar și cu ajutorul unei intrări de termocuplu, pierdeți utilizarea intrării xI04 + / xI04- de la modulul în care este achiziționat termocuplul. Intrarea este utilizată intern pentru compensarea joncțiunii reci. Prin urmare, în cazul mai multor termocupluri, este mai bine să le achiziționați pe toate din același modul (partea A sau partea B).
Noiembrie 16, 2015 la 4: 34 pm #39182LucianoparticipantAm un modul de extindere analogic PCB126C130 cu 10 sonde pt1000: dacă nu conectez una dintre ele pentru ca celelalte să funcționeze, trebuie să fac jumperul în loc de sonda lipsă, există o modalitate de a evita acest lucru?
Noiembrie 16, 2015 la 4: 35 pm #39183Sergio BertanaAdministrator al forumuluiDupă cum sa explicat mai sus, circuitul trebuie să fie întotdeauna închis între Iexc e iSenseDeci, dacă eliminați o termorezistență, trebuie să conectați seria corect, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să scurtcircuitați intrările modulului.
Intrările modulului rămân disponibile pentru orice alt tip de achiziție.
Noiembrie 17, 2015 la 4: 29 pm #39191LucianoparticipantSunt de acord, am vrut să spun că instalatorul sistemului în configurarea sistemului trebuie să știe că, dacă nu are una sau mai multe sonde în acest moment, trebuie să facă jumperul pe care îl va scoate atunci când vor fi reconectate.
Februarie 2, 2016 la 1: 43 pm #39328EnricoparticipantBună, încerc să folosesc module SlimLine pentru a controla temperatura și a gestiona panouri solare cu sondă diferențială și două surse de panou pe două gropi dispuse diferit.
Cineva a făcut deja un bloc funcțional pentru a activa pompa și supapa deviatoare cu sonde Pt100 sau Pt1000.
Februarie 3, 2016 la 7: 58 am #39329Sergio BertanaAdministrator al forumuluiNu știu dacă vă poate servi, dar atașez FB OnOffRegulation pe care l-am făcut pentru a gestiona reglarea încălzitoarelor unității în cadrul companiei. FB gestionează pragul de temperatură cu o bandă moartă pentru a evita pendulurile de pe comandă (presa, bibliotecă).
In acest subiect găsiți mai multe informații despre un subiect similar.
Februarie 9, 2017 la 6: 51 am #39837LucaparticipantAm un modul CPU SlimLine cuplat cu un modul de expansiune pentru intrări analogice, la care am conectat o sondă Pt1000. Acum ar trebui să conectez un senzor de iradiere, dar trebuie să aleg dacă ieșirea sa este 0-10V sau 4-20mA.
Va trebui să-l pun în serie cu sonda? pe care să aleg să fie compatibil cu achiziționarea sondei?
-