Acasă > forum > Monitorizarea IP (grupul HW) > Cum se face o rețea RS485 cu dispozitive Spider
- Acest subiect are 1 răspunsuri, 1 participant și a fost actualizat ultima dată 11 ani, acum 11 luni da Sergio Bertana.
-
AutorPost
-
Mai 23, 2012 la 3: 40 pm #35212Sergio BertanaAdministrator al forumului
Lo Păianjen poate fi conectat la rețeaua RS485, fiecare păianjen poate achiziționa până la 4 senzori One-Wire, vezi lista senzori disponibili. Până la maximum 485 dispozitive Spider pot fi conectate la aceeași rețea RS8 (Selectați adresa cu dip-switch-urile corespunzătoare).
Rețeaua RS485 trebuie să fie un inel Daisy-lanțul de topologie, conexiunile stea nu pot fi făcute Star Topologie, iar acest lucru complică în multe cazuri crearea rețelei. Dispozitivele Spider, datorită utilizării conectorilor RJ45 și configurației duble a rețelei, permit utilizarea cablurilor patch-uri UTP normale (utilizate în mod normal în rețea) pentru realizarea rețelei RS485.
Acest lucru simplifică instalarea echipamentului și vă permite să utilizați cablurile UTP normale deja prezente, fără a fi nevoie să stabiliți cabluri suplimentare. Pentru a permite crearea unei rețele într-o configurație stea, HWgroup a creat un HUB de rețea special numit S-Hub (Vezi descrierea). Este posibil să conectați până la 7 dispozitive la acest HUB, conexiunea RS485 care intră în HUB va fi disponibilă pentru toate dispozitivele conectate.
Pe lângă distribuirea rețelei RS485, S-Hub distribuie și sursa de alimentare a diferitelor dispozitive Spider conectate, comportându-se la fel ca un HUB Power over Ethernet. Conexiunea rețelei RS485 la intrarea S-Hub trebuie făcută pe conectorul 1 conform schemei.
RS485 A +: Pin 5-6 (fire albastre / albe și verzi)
RS485 B-: Pin 3-4 (fire verzi / albe și albastre)Mai 23, 2012 la 4: 24 pm #37251Sergio BertanaAdministrator al forumuluiÎn bibliotecă SlimLine, există un bloc de funcții special pentru citirea dispozitivelor HWgroup. Prin FB sHWgSProtocol este posibil să citiți dispozitivele Spider conectate în rețeaua RS485 cu un modul CPU SlimLine.
În programul de exemplu am citit cei 4 senzori One-Wire conectați la un Spider (Adresa 000), pentru a crește numărul de Spider-uri citite, trebuie doar să adăugați apeluri la sHWgSProtocol FB prin setarea adresei senzorului de achiziționat. eu atasez apăsați programul e Proiectul LogicLab finaliza.
-
AutorPost
- Trebuie să fiți autentificat pentru a răspunde la acest subiect.