Februarie 5, 2011 la 8: 42 am #34954Sergio BertanaAdministrator al forumului
Iată câteva note pentru configurarea Radiomodem Zigbee ATC-3200.
- Alimentați dispozitivul principal.
- Conectați dispozitivul cu cablul furnizat (cablu de modem nul 9F/9F) la un port serial al computerului sau la un Convertor USB / Serial.
- Apăsați butonul prin orificiul situat lângă conectorul de alimentare.
- Țineți apăsat până când LED-ul roșu PWR începe să clipească (aproximativ 5 secunde).
- Rulați programul de configurare „QR RS232 1 to N” pe PC (este un executabil și nu necesită instalare).
- Programul necesită executarea pașilor necesari pentru configurarea radiomodemului master și a tuturor slavelor.
- Vi se cere să definiți portul COM la care este conectat radiomodemul.
- Se deschide pagina de configurare principală unde trebuie să definiți:
PANID: Identificator de rețea (16 biți), toate dispozitivele din rețea au aceleași PANID-uri. Mai multe rețele pot funcționa în aceeași zonă cu PANID-uri diferite.
Canal: Definește canalul radio pe care operează rețeaua, dispozitivele aceleiași rețele funcționează pe același canal.
Rata de transfer: Definește rata de transfer a comunicării seriale cu modemul radio.
Verificare paritate: Acesta definește tipul de paritate al comunicației seriale cu radiomodemul.
criptare: Definește dacă semnalul radio trebuie criptat sau nu.
Cheia de criptare: Cheia de cripting (cuvânt de 4 litere).
Verifică timpul: - Prin apăsarea butonului „Write To Master” este posibil să transferați datele către radiomodem-ul master.
Odată finalizată configurarea radiomodemului master, se va solicita setul de dispozitive slave, unul sau mai multe.
- Alimentați dispozitivul slave.
- Conectați dispozitivul cu cablul de modem furnizat la portul serial al PC-ului definit anterior.
- Prin apăsarea butonului „Setup Slave” este posibil să transferați datele către radiomodem slave.
- Continuați operațiunea pentru toate dispozitivele slave.
Acum radiomodem-urile sunt toate configurate, pentru a efectua testul recomand realizarea unui jumper pe cei 9 pini RS232 ai radiomodemului slave intre pinii 2 si 3, in acest fel radiomodemul va trimite loopback a datelor primite.
Prin conectarea radiomodem-ului master la un port serial al PC-ului și folosind un program de emulare a terminalului (Exemplu Toolly) trimit date pe portul serial, datele vor fi transmise de la radiomodemul master la radiomodemul slave care le va retransmite către master care le va retrimite pe portul serial. În acest fel vom avea un ecou al caracterelor tastate pe terminal, testând conexiunea radio dintre cele două dispozitive.
Iată semnificația diferitelor LED-uri:
- LED roșu PWR: Aprins atunci când puterea este prezentă. Clipește când faza de configurare este activată.
- SET LED galben: Clipește când datele sunt primite sau transmise pe portul serial.
- LED verde LINK: Se aprinde când se stabilește legătura dintre dispozitivele master și slave. Clipește când primiți date de pe canalul radio.
Aprilie 7, 2011 la 1: 16 pm #36698maximModeratorFolosind programul de configurare „QR RS232 1 până la N”, dacă datele sale nu apar la conectarea la dispozitiv (master sau slave), un Citeste și apoi continuați.
Octombrie 12, 2011 la 9: 57 am #37015Sergio BertanaAdministrator al forumuluiRadiomodemul ATC-3200 se bazează pe modulul QRZ1100-PA al Quadrep Electronics (T) din care atașez manualul de referință pentru stiva ZigBee (Descarcă).
ATC a creat un consiliu care acceptă modulul și interfața cu RS232 / 422 / 485, în plus față de circuitul de alimentare care acceptă tensiuni de intrare de la 9 la 24 Vdc.
Noiembrie 7, 2012 la 11: 30 am #37464AnonimInactivBună dimineața, am efectuat configurarea așa cum este raportat atât în manual, cât și în acest forum.
Problema este că cele 2 ATC3200 nu transmit date RS485. LED-ul verde „LINK” este aprins în timp ce LED-ul galben „SET” nu se aprinde. Configurarea transmisiei RS485 sau RS422 este automata sau trebuie setat ceva la programarea Radiomodem-ului?
Noiembrie 7, 2012 la 3: 32 pm #37468Sergio BertanaAdministrator al forumuluiTipul de comunicare este automat depinde de modul în care este conectată, deci puteți utiliza una în RS232 și cealaltă în RS422 / 485 (Desigur, dacă o conectați în RS422 / 485, RS232 trebuie să fie deconectat).
Pentru a efectua teste operaționale, vă sfătuiesc să conectați cele două dispozitive în RS232 la două PC-uri situate la aproximativ zece metri unul de celălalt și cu programul Toolly, trimiteți datele pe un dispozitiv și verificați recepția acestuia de pe celălalt. Dacă funcționează în RS232, puteți continua efectuarea testelor în RS485.
-