Acasă > forum > Convertoare de interfață > Conexiune convertor Wi-Fi serial la punctul de acces
- Acest subiect are 2 răspunsuri, 2 participanți și a fost actualizat ultima dată 11 ani, acum 9 luni da Sergio Bertana.
-
AutorPost
-
Noiembrie 22, 2010 la 3: 11 pm #34924AnonimInactiv
Ar trebui să conectez un convertor serial Wi-Fi ATC-2000WF la un punct de acces corporativ, puteți să-mi oferiți câteva informații simple despre pașii de efectuat pentru conexiune?
Noiembrie 22, 2010 la 3: 12 pm #36585Sergio BertanaAdministrator al forumuluiFolosind un program de emulare terminal setat pe 9600, n, 8, trimiteți caracterele $ $ $ pentru a forța modul de comandă pe modul, modulul răspunde cu CMD.
Cu comanda wlan set ssid, definiți SSID-ul rețelei wireless.
Cu comanda set wlan phrase, definiți expresia de acces pentru securitatea WPA și / sau WPA2.Notă: dacă SSID-ul sau fraza de acces conțin spații, înlocuiți-le cu $, de exemplu „drumul de cărămidă galbenă” devine „drumul de cărămidă galbenă $”.
Cu comanda setează wlan join 1, vă alăturați rețelei definite în SSID. Lăsați canalul setat la 0 pentru a permite modulului să scaneze toate canalele.
Comanda salva, efectuează salvarea configurației în fișierul implicit.
Când este pornit, modulul de pe portul serial va trimite un raport de operațiuni precum:
WiFly Ver 2.18, 02-02-2010
MAC Addr=00:06:66:00:39:94
Auto-Assoc Elsist WiFi chan = Mod 1 = OPEN SCANARE OK
Aderarea Elsist WiFi acum ..
Asociat!
DHCP: Start
DHCP în 16ms, închiriere = 691200s
IF = UP
DHCP = ON
IP = 192.168.0.37: 2000
NM = 255.255.255.0
GW = 192.168.0.1
Ascultați pe 2000Acest lucru indică faptul că s-a conectat la punctul de acces, DHCP a atribuit adresa 192.168.0.37, iar portul serial al modulului va fi conectat la portul 2000.
August 2, 2012 la 6: 29 am #37356Sergio BertanaAdministrator al forumuluiAdăug o notă pentru a indica modul în care este posibil să testați funcționarea modulului, vă recomand să instalați programul nostru de emulare a terminalului Toolly. Portul serial al modulului este conectat la un port serial al computerului, utilitarul Toolly Terminal este conectat la portul serial (9600, n, 8).
După cum puteți vedea din aceasta screenshot, când modulul este pornit se conectează la rețeaua WiFi (Vezi mesajul anterior), în fereastra Terminal conectată la portul serial voi vedea informațiile de conectare. În exemplu, modulul a fost asociat cu adresa DHCP 192.168.0.78, iar modulul comunică cu portul 2000.
Acum dintr-o altă fereastră Terminal (configurat ca client TCP / IP) este posibilă deschiderea conexiunii la modul. După cum puteți vedea când conexiunea este deschisă, modulul trimite din serial * DESCHIS *. Prin trimiterea unui mesaj către modul, mesajul este trimis către portul serial și invers.
Închiderea conexiunii de la clientul TCP pe portul serial va trimite mesajul * * CLOS iar modulul este gata să accepte o nouă conexiune.
-
AutorPost
- Trebuie să fiți autentificat pentru a răspunde la acest subiect.