Iunie 23, 2016 la 2: 12 pm #36026AnonimInactiv
Caut o soluție pentru conectarea invertoarelor unui sistem fotovoltaic la un înregistrator de date și cred că am găsit o soluție printre produsele dvs. prin utilizarea convertorului ATC-1000. Am citit deja în diferite forumuri și cred că este fezabil, dar aș dori o confirmare. Situația actuală este următoarea:
SITE A 5 invertoare Power-One 1 datalogger Solar-Log cu 3 porturi RS485
SITE B 4 Invertor SMA Fără registrator de date
SITE C 1 Invertor Power-One Fără registrator de dateO conexiune la internet este disponibilă pe toate site-urile. Intenția mea a fost de a transmite semnalele RS485 de la SITES B și C prin Internet către site-ul de la SITE A, folosind ATC-1000s. În SITE A luați aceste semnale de pe Internet și reconvertiți-le în RS485 folosind întotdeauna ATC-1000 (în acest fel aș crea un fel de punct-la-punct între ATC-1000).
În acest moment, ATC-1000s ar fi conectate în jurnalul de date Solar-Log prezent în SITE A prin porturile RS485. Este fezabilă această instalare? Sunt recomandate alte modele de convertoare ca alternativă?
Iunie 23, 2016 la 2: 50 pm #39632Sergio BertanaAdministrator al forumuluiSoluția este teoretic fezabilă, dar nu este atât de simplă. Între timp, trebuie să aveți cel puțin un IP public pe unul dintre site-uri (Exemplu SITE A) și dacă IP-ul nu este static, ci dinamic, trebuie să treceți printr-un DNS dinamic și convertorul Ethernet / Serial trebuie să utilizeze DNS.
Acum ATC-1000 nu are suport DNS, ar trebui să utilizați ATC-3000. Apoi, luați în considerare faptul că conexiunile la internet introduc latențe și s-ar putea ca întârzierile introduse să provoace expirarea data loggerului. În plus, ATC-1000 nu acceptă conexiuni multiple în TCP, deci dacă aveți doar UDP, ar trebui să aveți IP-uri publice pe toate site-urile.
Soluție posibilă, ATC-3000 în SITE A, configurat ca un server TCP cu 2 conexiuni, ATC-3000 în site-urile B și C configurate ca clienți TCP care se conectează la ATC-3000 în SITE A. Diferitele invertoare ale SITE-ului A sunt conectate în RS485 între ele și cu ATC la data logger.
Acum, fiecare invertor trebuie să aibă un ID diferit, iar cererea de înregistrare a datelor va merge la toate cele 3 site-uri, dar numai invertorul adresat va răspunde.
-
AutorPost