Acasă > forum > controlerele SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Conexiune serială Picoface cu un modul CPU SlimLine
- Acest subiect are 3 răspunsuri, 1 participant și a fost actualizat ultima dată 2 ani, acum 8 luni da Sergio Bertana.
-
AutorPost
-
August 30, 2021 la 11: 12 am #60954AnonimInactiv
Unde pot găsi o diagramă de conexiune între un PicoFace în RS232 și unul SlimLine, Le-am folosit întotdeauna în conexiunea RS485, dar acum trebuie să schimb conexiunea.
August 30, 2021 la 11: 14 am #60956Sergio BertanaAdministrator al forumuluiConectorul RJ45 al conexiunii seriale Picoface este exact același cu cel al modulului CPU SlimLine. Deci, aveți grijă să nu faceți greșeala pe care o fac în mișcări, nu trebuie să utilizați un cablu pin-to-pin pentru conectare.
Dacă doriți să le conectați cu cablul nostru, trebuie să utilizați un cablu CBL078 Modul nul RJ45-RJ45, alternativ, puteți construi singur cablul urmând această schemă:
CPU SlimLine Picoface 4-SG --------- 4-SG 5-RD --------- 6-TD 6-RD --------- 5-TD 7-CTS -------- 8-RTS 8-RTS -------- 7-CTS
August 30, 2021 la 11: 28 am #60960AnonimInactivAm înlocuit cablul, dar Picoface încă nu funcționează ...
Există setări pentru care Picoface nu comunică cu 232?
Există teste pe care le pot face pentru a verifica dacă funcționează?August 30, 2021 la 11: 35 am #60963Sergio BertanaAdministrator al forumuluiÎntre timp, este necesar să verificați setările comunicării seriale, care, așa cum este raportat în FB HMIAInOnePicoface ei trebuie să fie:
Sp.COM:=ADR('COM0'); //COM port definition Sp.Baudrate:=115200; //Baudrate Sp.Parity:='E'; //Parity Sp.DataBits:=8; //Data bits Sp.StopBits:=1; //Stop bits Sp.DTRManagement:=DTR_AUTO_WO_TIMES; //DTR management Sp.DTRComplement:=FALSE; //DTR complement Sp.EchoFlush:=FALSE; //Received echo flush
Acordați atenție codului produsului, pe toate modelele există atât conectorul serial RJ45, cât și conectorul pentru magistrala de expansiune, dar numai modelul al cărui cod se termină cu 100 (versiunea completă) poate funcționa conectat în serie. Deoarece poate părea ciudat, explic diferențele.
SlimLine Picoface HMI (versiunea de bază): Se conectează la modulul CPU prin magistrala de expansiune (adresa implicită este 15), definiți Sp.COM:=ADR(‘PCOM15.1’). Conectorul RJ45 vă permite să adăugați un port serial la sistem care poate fi utilizat de FB SysSerialPort setare xxx.COM:=(‘PCOM15.0’).
SlimLine Picoface HMI (versiunea completă): Se conectează la modulul CPU prin serial RS232 / RS485, definește Sp.COM:=ADR(‘COMx’) în funcție de portul utilizat pe modulul CPU pentru conexiune.
-
AutorPost
- Trebuie să fiți autentificat pentru a răspunde la acest subiect.