August 19, 2014 la 9: 23 am #35603Micheleparticipant
Am putut să mă conectez și să vizualizez pagina principală a serverului web SlimLine prin USB la 192.168.1.122. Din păcate, când introduc numele de utilizator și parola (Admin și Admin), ambele browsere Firefox și Explorer îmi spun erori de conexiune, pagina nu poate fi încărcată. Deci nu pot schimba valorile portului COM.
Aveți sfaturi? Am și repornit, dar nimic.
August 19, 2014 la 9: 35 am #38348Sergio BertanaAdministrator al forumuluiDin păcate, există o eroare într-un link în paginile de configurare, atașez versiunea actualizată a paginilor web de configurare pentru descărcare (Mdp020b430).
Pentru a transfera paginile pe care trebuie să le conectați în FTP (Vezi mesajul) și suprascrieți fișierele din folder Sistem.
August 19, 2014 la 10: 03 am #38351MicheleparticipantAm încercat cu Filezilla atât cu adresa 192.168.1.122 portul 21, cât și cu cea din ghidul 192.168.0.122, dar cred că este pentru conexiunea ethernet, nu pentru cazul meu care este USB.
Filezilla spune:
Stare: Conectare la 192.168.1.122:21…
Eroare: conexiunea a expirat
Eroare: Imposibil de conectat la server
Stare: Se așteaptă o nouă încercare ...De asemenea, în acest caz, am folosit Admin Admin ca nume de utilizator și parolă.
August 19, 2014 la 10: 13 am #38352Sergio BertanaAdministrator al forumuluiDacă conexiunea este prin USB, adresa IP implicită este 192.168.1.122. Ați setat corect parametrii în Filezilla privind acest lucru screenshot ?
Dacă este necesar, utilizați Windows Explorer (cel care vă permite să vizualizați conținutul discurilor computerului dvs.). Tastând în bara de adrese ftp urmată de :// Nume utilizator:Parolă@Adresă IP dispozitiv, puteți vizualiza sistemul de fișiere al SlimLine (screenshot). Acum puteți opera pe fișiere așa cum faceți în mod obișnuit pe PC, chiar și cu operații de drag and drop.
August 19, 2014 la 12: 17 pm #38354MicheleparticipantAm putut actualiza fișierele pe Slimline cu Filezilla ... schimbând pur și simplu cablul mini-USB ... Am repornit PLC-ul și PC-ul, dar problema de a nu mă conecta la serverul Web persistă.
August 19, 2014 la 12: 34 pm #38355Sergio BertanaAdministrator al forumuluiNu este că au fost definite noi acreditări de acces, dacă vă conectați la Telnet (Port 23) vă puteți conecta cu Admin, Admin? În Manual de referință pentru comenzile CPU Telnet SlimLine găsiți toate comenzile telnet disponibile. Vă recomand să actualizați sistemul de operare (Cod SFW184 ** 00) vezi KB.
August 19, 2014 la 2: 07 pm #38356MicheleparticipantUnitatea are firmware-ul Codul software SFW184A870 Am văzut în lista SFW184A890 descărcați acest lucru?
Instalez Toolly și încerc.August 19, 2014 la 2: 12 pm #38357Sergio BertanaAdministrator al forumuluiDa, versiunea SFW184A890 este cea mai recentă disponibilă în prezent.
August 19, 2014 la 3: 45 pm #38358MicheleparticipantToolly nu începe să scrie firmware-ul, cum ar trebui setat portul COM 115200, 8 biți, fără paritate, fără flux?
GND, TX și RX sunt bune pentru cablurile de conectare sau doriți altele?
După cum se indică în întrebările frecvente, am conectat cablurile RS232. Am mutat jumperul cu PLC-ul oprit la Firmware Upgrade. Am activat Toolly și am pornit PLC-ul, dar se pare că nu face nimic, din ce în ce mai multe caractere „...” apar în Toolly, dar bara de proces de mai jos nu face nimic.
August 20, 2014 la 6: 36 am #38359Sergio BertanaAdministrator al forumuluiSetează automat parametrii de serie corecți, KB arată schema de construcție a cablului. Cu toate acestea, pentru actualizarea firmware-ului, semnalele Tx, Rx și GND sunt suficiente. Aveți grijă să nu confundați actualizările de firmware cu actualizările de bootloader. Trebuie să efectuați o actualizare a firmware-ului și, în acest caz, nu este nevoie să mutați niciun jumper pe modulul CPU, totul se întâmplă automat pornind modulul CPU în timp ce Toolly afișează ...
August 20, 2014 la 10: 37 am #38360MicheleparticipantAm pus jumperul înapoi în poziția inițială. Am efectuat întotdeauna o actualizare a firmware-ului, dar se pare că Toolly nu poate descărca firmware-ul în timpul trimiterii. PLC pornește normal și după 3 sau 4 secunde de la pornirea programului PLC este disponibil. Se pare că omite complet actualizarea firmware-ului. Pașii pe care îi fac sunt:
1-Opresc PLC-ul
2-Eu las Jumperul în funcționare normală
3-Premo Send on Toolly
4-Pornesc PLC-ul
5-Mă găsesc cu PLC-ul pornit și Toolly continuând să adaug „…” în fereastră
6-Voi verifica serverul web și firmware-ul este încă cel anterior SFW184A870.Trebuie deconectate modulele suplimentare conectate la unitatea PLC? Cablul USB poate cauza probleme în timpul operației? COM0-ul PLC-ului este cel al modulului CPU?
August 21, 2014 la 3: 41 pm #38361Sergio BertanaAdministrator al forumuluiManevrele pe care le faceți sunt corecte și Toolly ar trebui să blocheze modulul CPU să pornească și să transfere noul firmware. Portul COM trebuie să utilizați este COM0 (Cel de lângă conectorul de expansiune) al modulului CPU, modulele de extensie sunt irelevante, precum și cablul USB.
Ați verificat dacă portul COM setat în Toolly este de fapt portul COM al computerului pe care îl utilizați?
Verificați și funcționalitatea acestui port serial, puteți conecta pinii 2 și 3 între ei (Loopback) și prin terminalul Toolly încercați să trimiteți caractere ar trebui să le vedeți din nou afișate.
Din experiența mea, când nu ați putut încărca firmware-ul, a fost întotdeauna o problemă de cablu, clienții care foloseau cabluri prelungitoare Null-Modem, cabluri prelungitoare întrerupte, cabluri cu conector RJ45 ciupit prost. Verificați cu un tester dacă cablul este de fapt cablat așa cum este descris în Întrebări frecvente și dacă este conectat la portul serial al computerului. Dacă utilizați un convertor USB / Serial, asigurați-vă că are semnalele de tensiune corecte (Subiect).
De asemenea, vă puteți conecta în serie cu LogicLab la modulul CPU și puteți încerca dacă puteți transfera și / sau depana programul (Subiect).
August 25, 2014 la 9: 31 am #38373MicheleparticipantAm reușit să actualizez firmware-ul slimline. Cablurile RJ45 au fost încrucișate și, prin urmare, am greșit între cablul verde-alb și albastru-alb, dar problema persistă și nu mă pot conecta la serverul web. Să încercăm să ocolim problema.
Trebuie să mă conectez la portul COM0 al SlimLine un ecran tactil Weintek MT6050ip cu MODBUS (cred că nu puteți schimba setările) și la portul COM1 (portul COM al modulului de expansiune) un PC pentru primirea șirurilor ASCII cu date.
Cum pot seta setările din LogicLab, am văzut o altă discuție (legătură) Am încercat codul cu Toolly, dar funcționează doar pentru COM0, unde am ecoul caracterului ... Am încercat să setez atât COM1, cât și COM2 cu acel cod, folosind portul COM al modulului de expansiune pentru asta, dar nu funcționează. Dacă aveți alte posibilități de a repara serverul web, vă rugăm să mă informați.
August 25, 2014 la 9: 45 am #38374Sergio BertanaAdministrator al forumuluiNu înțeleg de ce nu vă puteți autentifica, folosiți ca nume de utilizator și parolă admin (Distincție între majuscule și minuscule) Cu toate acestea, pentru nevoile dvs. nu este necesar să modificați configurația modulului CPU, dacă nu este utilizată de programul utilizatorului toate porturile COM ale modulului CPU susține protocolul Modbus RTU. Apoi, pe panoul Weintek trebuie doar să setați rata de transfer 115200 și, 8 și să definiți nodul 1 (Consultați manualul de conectare). În secțiunea despre terminalele Weintek veți găsi multe exemple de utilizare (In acest subiect veți găsi un program de pornire). Vă reamintesc că pentru protocolul Modbus de pe porturile modulului de extensie nu este gestionat nativ, dar trebuie să creați un program care îl gestionează (Puteți găsi exemple în forum) Modulul CPU are un singur port serial COM0, deci sfatul este să conectați panoul operator la acest port și acesta este și motivul pentru care programul de ecou menționat de dvs. funcționează pe acest port. Pentru a accesa porturile seriale de pe modulul CPU, utilizați funcția Sysfopen definirea numelui portului de utilizat. Există module de extensie care sunt echipate cu porturi seriale, accesul la aceste porturi este exact același cu cel al porturilor de pe modulul CPU, trebuie să definiți numele portului pentru a utiliza definiția PCOMx.y unde x indică adresa a modulului și cu y numărul portului prezent pe modul. (Exemplul PCOM0.0 definește portul 0 prezent pe modulul 0, PCOM1.2 definește portul 2 prezent pe modulul 1 (Subiect).
August 25, 2014 la 10: 43 am #38375MicheleparticipantMulțumim, modulul de expansiune analogic utilizat are adresa 16 # 01, de fapt folosind adresa 1 în blocul funcțional SysGetAnInp Pot să iau o valoare ADC și să decid dacă comut sau nu o ieșire de releu a modulului CPU. Are doar un port COM și manualul atașat în cutie se numește COM0. Problema este că prin setarea: Sysfopen („PCOM1.0”, „rw”) Toolly nu poate primi caracterele ecou. Modulul este un PCB126B110 Am citit acum că poate RS232 nu este utilizabil de către utilizator (Consultați linkul). Asta înseamnă că nu îl pot folosi? Dacă da, poate am nevoie de versiunea PCB126C110.
-