Acasă > forum > Monitorizarea IP (grupul HW) > Informații despre contorul trifazic ED310 cu M-Bus
- Acest subiect are 9 răspunsuri, 2 participanți și a fost actualizat ultima dată 11 ani, acum 2 luni da Sergio Bertana.
-
AutorPost
-
Ianuarie 31, 2013 la 5: 10 pm #35320AnonimInactiv
Folosesc un contor trifazat ED310 interfațat în M-Bus cu contorul de energie M-Bus-IP HWg-PWR. Sunt interesat să știu cum să folosesc intrările Tarif1-4, contactele 15-33-13. Ce tensiuni trebuie aplicate, care este logica cu care sunt atribuite tarifele și câte tarife are contorul.
Pentru ce sunt intrările S0 (20 și 21) și cum sunt utilizate?
Cum interpretați parametrii M-Bus ai contorului trifazic?Februarie 1, 2013 la 7: 10 am #37533Sergio BertanaAdministrator al forumuluiÎncerc să dau cât mai multe răspunsuri posibile la întrebările dvs., contorul gestionează 2 tarife (Selectabil conectând intrările 13 sau 33 cu intrarea 15). Pe baza tarifului ales, contorul gestionează măsurarea energiei pe două registre diferite M-Bus (Registrele 1001 și 1002).
Terminalele S0 (Terminale 20 și 21), așa cum este indicat în desenul manualului, corespund colectorului și emițătorului unui optocuplor. Pe această ieșire este generat un impuls pentru fiecare 0,1 Wh (impulsuri 10000 per kWh).
În ceea ce privește parametrii M-Bus, este vorba de tabelul cu toți parametrii publicați de contor.
1001 Tarif total de energie1 (TBC)
1002 Tarif total de energie2 (TBC)
1003 Total înapoi Energy Tariff1
1004 Total înapoi Energy Tariff2
1005 Resetare contor
Tensiunea rețelei 1006 Phase1 (TBC)
Tensiunea rețelei 1007 Phase2 (TBC)
Tensiunea rețelei 1008 Phase3 (TBC)
1009 curent instant Phase1 (TBC)
1010 curent instant Phase2 (TBC)
1011 curent instant Phase3 (TBC)
1012 Putere instantanee Phase1 (TBC)
1013 Putere instantanee Phase2 (TBC)
1014 Putere instantanee Phase3 (TBC)
1015 Instant Power total
1016 Cos Fi Phase1
1017 Cos Fi Phase2
1018 Cos Fi Phase3
1019 Max curent Phase1
1020 Max curent Phase2
1021 Max curent Phase3
1022 Max Power Phase1
1023 Max Power Phase2
1024 Max Power Phase3
1025 Necunoscut!Februarie 1, 2013 la 10: 39 am #37534AnonimInactivMulțumesc pentru răspunsurile precise și exhaustive, dar trebuie să-mi scuzați ignoranța, am nevoie de mai multe clarificări. Am un background electronic, dar de aproape 20 de ani mă ocup aproape exclusiv de informatică!
…il contatore gestisce 2 tariffe… Nu am introdus niciun contact între 13 și 15 sau între 33 și 15 și lucrez cu rate1, prin urmare îmi imaginez că este implicit, nu-i așa?
Ce este energia totală din spate?
Ce este și cum se folosește contorul de resetare 10055?
Ce este Celkem 1015 Instant Power?
Ce este 1016 Cos Fi Phase1, 1017 Cos Fi Phase2, 1018 Cos Fi Phase3?Din ceea ce îmi amintesc din ingineria electrică, CosPhi a fost folosit pentru a măsura raportul dintre puterea activă și cea reactivă, această schimbare de fază este cauzată de sarcini inductive în sistem. Dar cum este furnizat aici, ce unitate de măsură are?
De ce puterea instantanee nu este egală cu curentul instantaneu înmulțită cu tensiunea principală? De exemplu, în momentul scrierii, am un computer atașat la un contor în faza 1 și am citit:
(1006) Tensiune principală P1 = 226, (1009) Inst. Curent P1 = 0.736, (1012) Inst. Putere P1 = 102, (1016) CosFi P1 = 61
În opinia mea, ar trebui să fie: [Inst Power P1] = [Inst. Curent P1] * [Tensiunea principală P1]. Dar acest lucru nu este cazul, de fapt din calcul obțin 166,4 wați în loc de cei 102 pe care i-am citit! Cum se poate explica acest lucru?
Februarie 1, 2013 la 1: 10 pm #37535Sergio BertanaAdministrator al forumuluiÎn așteptarea răspunsurilor de pe contor, am transmis întrebarea dvs. furnizorului meu, vă pot elucida cu privire la calculul puterii. Valoarea CosPhi măsurată de metru este exprimată ca număr și reprezintă cosinusul unghiului de fază între tensiune și curent.
CosPhi poate avea valori cuprinse între 0 și 1, valoarea returnată de contor presupun că trebuie înțeleasă ca 0.nn. Deci, ca și în cazul dvs., valoarea 61 este de fapt 0.61.
Produsul tensiunii și curentului instantanee este valoarea lui putere aparentă care nu este afectat de unghiul de fază între tensiune și curent. În timp ce puterea instantanee măsurată de metru este putere activă, adică cea absorbită de fapt de încărcătura ta. Se măsoară în wați și se calculează cu formula: P = V x I x cosØ.
Deci, în cazul dvs., vom avea 226 * 0.736 * 0.61, care are ca rezultat 101.46, care este valoarea indicată de contor în câmpul de putere instantanee. În toată această discuție, nu numai valoarea lui Cos Phi revine la mine, care este foarte scăzută. S-ar părea că aveți o sarcină foarte inductivă, deși un computer nu ar trebui să aibă această schimbare de fază. Puteți încerca cu o sarcină pur rezistivă, un încălzitor electric cu rezistență pentru a verifica dacă cos Phi se apropie de 1.
Februarie 1, 2013 la 4: 04 pm #37536Sergio BertanaAdministrator al forumuluiAm primit informații de la furnizor:
Câmpul Energie totală înapoi indică orice energie furnizată rețelei în cazul în care contorul este utilizat în instalații de generare (fotovoltaice, eoliene etc.) și se administrează de asemenea un tarif dublu pentru energia produsă.
Valoarea registrului „1005 Reset counter 27” a fost menținută pentru compatibilitate inversă, nu are niciun efect.
În funcție de model, contorul poate gestiona până la 4 tarife, modelul dvs. are doar 2. Nicio intrare tarifară conectată înseamnă tarif 1. Pentru a activa tariful 2 conectați pinul 1 cu pinul 3.
Februarie 4, 2013 la 4: 59 pm #37545AnonimInactivVă mulțumim pentru informații, atunci suntem bine, deoarece toată puterea calculatoarelor este furnizată prin intermediul unui UPS!
Februarie 5, 2013 la 9: 59 am #37543AnonimInactivCosPhi: Am încercat cu o sarcină complet rezistivă, un fier de lipit mic și, de fapt, CosPhi a fost de 100 (adică 1), așa că aș spune că măsurarea este consecventă.
În ceea ce privește PC-ul care montează un HD și 3 ventilatoare de răcire, nu știu cum să judec care este influența sarcinii inductive, care ar trebui să fie de maximum 20W pe totalul de 100W. Am folosit un PC ca exemplu de încărcare, deoarece este obiectul care reflectă cel mai mult sarcina finală pe care va trebui să o monitorizez, adică câteva zeci de servere.
Februarie 5, 2013 la 10: 17 am #37544Sergio BertanaAdministrator al forumuluiMergând puțin pe net am constatat că pentru echipamentele de calculator CosPhi variază de obicei între 0,5 și 0,8, deci este complet normal, desigur că managerul tău de energie nu este mulțumit și ar putea aplica penalități pentru o schimbare de fază ridicată.
Totul depinde de cât de mult este comparat consumul de computer cu restul sau, mai degrabă, cât de mult este CosPhi-ul total al utilizatorilor dvs. Vă reamintesc că utilizarea UPS conduce la eliminarea defazării pe partea utilizatorului electric.
Februarie 5, 2013 la 12: 48 pm #37548AnonimInactivFantastic acum, doar pentru a fi exact, nu reușim să înțelegem ce înseamnă dimensiunea „1015 Instant Power celkem”, plus că aș indica producătorului că eticheta de valoare necunoscută pentru valorile CosPhi 1016, 1017, 1018 ar trebui corectată!
În plus, în manualul contorului, diferitele cantități care sunt prezentate pe afișaj, succesiunea lor, precum și semnificația în diferite ecrane sunt explicate prea scurt! De exemplu, acum testez funcționarea celui de-al doilea tarif, dar nu pot înțelege de pe afișaj care este indicația care ar trebui să indice că T2 este activ și nu T1!
… Actualizați, am scurtcircuitat PIN1 (13) cu PIN3 (15), dar tariful selectat este întotdeauna T1! Am încercat și cu PIN1 (13) cu PIN2 (33), dar nu se schimbă nimic, ce greșesc? Acesta este probabil motivul pentru care nu am înțeles dacă am activat tariful T2, de fapt nu l-am activat și semnalele de pe contorul 1 unde doream T2 erau aceleași cu Contorul 2 unde nu făceam nimic.
Februarie 7, 2013 la 7: 02 am #37551Sergio BertanaAdministrator al forumuluiÎn ceea ce privește selectarea tarifului, am interpretat greșit informațiile furnizorului și ceea ce s-a raportat despre conexiunea intrărilor într-unul din mesajele anterioare este incorect. Intrările de selecție a tarifului trebuie să fie alimentate cu un 220Vac, în practică trebuie să aduceți neutrul la semnalul 15 (PIN3) și să aduceți o fază la semnalele 13 (PIN1) și 33 (PIN2) în funcție de tariful de selectat. În versiunea dvs. de contor puteți alimenta semnalul 13 doar pentru a selecta tariful 2.
Dimensiunea "1015 Instant Power celkem" a contorului indică o eroare în traducere, așa că furnizorul îmi spune, dar nu știu foarte bine ce înseamnă.
Cu toate acestea, am informat furnizorul cu privire la lipsa de claritate a manualului.
-
AutorPost
- Trebuie să fiți autentificat pentru a răspunde la acest subiect.