Acasă > forum > Terminale de operare (Weintek) > Porturile TCP / IP utilizate pe terminalele Weintek
- Acest subiect are 7 răspunsuri, 3 participanți și a fost actualizat ultima dată 8 ani, acum 5 luni da Sergio Bertana.
-
AutorPost
-
Septembrie 17, 2010 la 7: 53 am #34898AnonimInactiv
Ar trebui să mă conectez de la distanță la un terminal Weintek utilizând o conexiune fără fir cu un router UMTS pentru a efectua operații de programare la distanță.
Aș avea nevoie să cunosc porturile TCP / IP utilizate de terminal pentru a configura redirecționarea portului routerului pentru a putea accesa de la distanță toate funcțiile terminalului.
Septembrie 17, 2010 la 7: 56 am #36525Sergio BertanaAdministrator al forumuluiExistă un set de porturi active predefinite, care nu pot fi editate.
21: Pentru a vă conecta la FTP
5900: Pentru accesarea terminalului de la VNC
20248: Pentru operațiile de programare de către EasyBuilder (a se vedea post)Pentru acces la terminal pentru operațiuni de asistență la distanță (exemplu pass through), portul este definit în mod implicit 8000, dar acest port este definibil în meniu Editați -> Parametrii sistemului activând fila model.
Ianuarie 19, 2012 la 7: 21 am #37108Sergio BertanaAdministrator al forumuluiÎn postarea anterioară lipsesc unele indicații, în plus portul 8000 nu este portul utilizat pentru Pass-Thru, ci este portul utilizat pentru conectarea de la distanță cu alte terminale.
Am anexat lista porturilor utilizate de terminale (Descarcă).
Octombrie 8, 2015 la 1: 45 pm #39080StefanoparticipantTrebuie să accesez de la distanță un panou HMI Cloud cMT-SVR, nu am găsit ce porturi să deschid în NAT pe routerul meu. În lista postată nu sunt indicate, aș putea avea o indicație?
Octombrie 8, 2015 la 1: 48 pm #39081Sergio BertanaAdministrator al forumuluiPostarea cu tabelul este puțin datată, a fost compilată înainte ca panoul să fie lansat Cloud HMI cMT-SVR. Aplicația Cloud Panel Access utilizează următoarele porturi.
TCP 80: Setare sistem / Diverse.
TCP 8000: COM
TCP 10763: pentru UAC, Trend, Afișare evenimente
UDP 10275: Căutare HMIOctombrie 12, 2015 la 1: 31 pm #39082StefanoparticipantMă întrebam și dacă este posibil să schimb porturile TCP / IP definite pe terminale, de exemplu portul HTTP de la 80 la alte valori.
Octombrie 12, 2015 la 1: 33 pm #39083Sergio BertanaAdministrator al forumuluiNumai unele porturi sunt editate, cum ar fi:
Treceți prin port (standardul 2000)
Portul HMI (8000) utilizat pentru a comunica cu simulatoare, PC-uri, panouri la distanță
Port FTP (21) acesta poate fi modificat pentru panourile standard din setarea directă de pe panou
Port de descărcare (20248), acesta poate fi modificat pentru panourile standard din setarea directă de pe panouÎn ceea ce privește celelalte porturi, acestea nu pot fi modificate pentru moment.
Octombrie 30, 2015 la 10: 37 am #39122Sergio BertanaAdministrator al forumuluiEu adaug unul masă cu lista porturilor TCP / IP utilizate.
-
AutorPost