Iunie 3, 2021 la 12: 10 pm #60091Stefanoparticipant
Folosesc un modul MPS054B110 Cpu și un panou MT8073IE, conexiunea cu EasyAccess este Ok, de la computerul de la distanță vizualizez și controlez tot ce aș face direct în fața HMI, dar ....
Pe pagina panoului dedicat gestionării rețetelor am un obiect „Vizualizați rețeta” unde vizualizez lista rețetelor stocate și din care selectez rețeta dorită. De pe computerul conectat prin EasyAccess, obiectul „Vizualizați rețeta” nu este completat, spre deosebire de câmpurile „Numerice” și „Ascii” care sunt populate în mod regulat cu valorile corecte.
Deoarece vizualizarea rețetelor disponibile nu a fost completată, nu pot selecta de la distanță rețeta dorită. Mă pierd într-un pahar cu apă sau nu este posibil acest lucru?
Iunie 3, 2021 la 12: 22 pm #60116Sergio BertanaAdministrator al forumuluiSpuneți-mi despre afișajul virtual de la distanță al panoului de comandă EasyAccess, dar nu-mi spuneți ce tip de afișaj utilizați, simulare on-line sau un client VNC.
Dacă utilizați simularea On-Line, rulați de fapt un panou virtual care rulează pe un PC și, în acest caz, baza de date cu rețete este cea de pe discul computerului dvs. și nu cea din panou. În acest caz, acesta este motivul pentru care nu vedeți rețetele ...
Un discurs complet diferit este utilizarea unui client VNC, în acest caz operați exact pe ecranul panoului real toate manevrele făcute sunt efectuate în paralel, văd atât persoanele care sunt în fața panoului, cât și în fața PC. În acest caz nu trebuie să aveți probleme.
Iunie 3, 2021 la 2: 36 pm #60119StefanoparticipantFolosesc EasyAccess direct, din pagina principală, pe singurul panou pe care l-am înregistrat deocamdată, fac clic pe pictograma albastră care reprezintă panoul.
Dar din răspunsul dvs. ceva nu este în regulă, mă pot deplasa între pagini, pot citi starea variabilelor și le pot schimba, dar panoul real al operatorului nu se mișcă în paralel cu ceea ce văd pe computer. nu este faptul că acestea sunt, de asemenea, în simulare on-line în acest caz.
Iunie 3, 2021 la 2: 36 pm #60120StefanoparticipantÎmi cer scuze, așa cum am presupus. Pictograma albastră care prezintă panoul mă trimite doar în simulare online.
Prin instalarea VNC totul funcționează Ok
-