Trebuie să fac o aplicație simplă cu două radiomodeme DL169-IN-B pentru a transmite starea unei intrări digitale de la un radiomodem la altul, am urmat instrucțiunile indicate în questo mesaj pas cu pas, folosind un PC cu serial și Win 2K, cu un cablu serial pin-to-pin drept.
Când conectez serialul la radiomodem pentru a seta opțiunile care ar trebui să-mi permită să transmit starea intrării digitale (apăs butonul corespunzător), LED-ul On / Data devine portocaliu o fracțiune de secundă, apoi devine din nou verde, în timp ce ledul On Air devine roșu pentru încă o fracțiune de secundă, atunci totul revine la normal, ledul verde și ledul roșu oprit. Problema este că, atunci când încerc să scriu configurația, atunci va trebui să transmit starea intrării digitale, software-ul îmi returnează că modemul nu răspunde „Fără răspuns” și nu există nicio modalitate de a scrie sau citi configurația a modemului.
Puteți să-mi dați câteva indicații cu privire la care ar putea fi cauza acestui lucru, ținând cont de faptul că am încercat deja cu alte cabluri seriale pin la pin, am încercat să schimb baud-rate, paritate etc., dar rezultatul este același.
August 30, 2012 la 8: 01 am #37383Sergio BertanaAdministrator al forumuluiPentru a programa radiomodemele din seria DL, este necesar să utilizați programul de calculator corespunzător DL148SW-IN (Programul este compatibil cu Windows 7). Conectați radiomodemul la serialul PC-ului cu un modem cablu, din program selectați portul COM la care este conectat radiomodemul (screenshot), parametrii de comunicație baud rate, paritate, bit de date sunt setați automat de program. Problema pe care o plângeți se află în procedura „Catch” a radiomodemului, pentru a fi programată și în rețelele RS485 în care radiomodemul este plasat „ Prindeți ”doar câteva clipe după ce este pornit, așa că trebuie acordată atenție acestei faze. Manevra corectă este: 1) Pentru radiomodem oprit, activați butonul din program Porniți ON. Butonul va clipi verde.2) Porniți radiomodemul care va fi capturat, LED-ul PE DATE va deveni portocaliu și butonul va fi afișat DezactivațiAcum este posibil să citiți parametrii din radiomodem, prin apăsarea butonului Citire, indicația va fi afișată în partea de jos a ferestrei programului. All channels are succesfully read (screenshot).
August 30, 2012 la 8: 16 pm #37384ErmannoparticipantVă mulțumesc pentru informații, deja încercasem puțin toate situațiile, deoarece mă enervează să „rup” dacă nu dintr-un motiv întemeiat, din păcate, chiar încercând din nou urmând instrucțiunile dvs. la scară mare, nu există nicio modalitate de a rezolva situația, Cred că este necesar să rezumăm problema:
- Software-ul pe care l-am descărcat de pe link Elsist și este instalat pe un computer portabil cu W2000 și un serial fizic.
- A radiomodem oprit, Lansez software-ul și apăs butonul Porniți ON, acest lucru se pregătește pentru Oprit, dar nu se transformă în verde intermitent.În acest moment, toate vorbirile de programare devin inutile, deoarece modemul, chiar dacă este pornit, nu răspunde. Am emis ipoteza mai multor situații legate de controlul fluxului serialului, am încercat toate situațiile dar fără succes.
De asemenea, am descărcat un software de test de pe site-ul web al producătorului de software, rularea testului vedeți că LED-urile își schimbă culoarea în funcție de „ping-ul” testului, din care presupun că serialul funcționează corect. De asemenea, am încercat să mă conectez la un computer portabil cu Win7, deoarece știți că noul hardware nu mai are seria și, prin urmare, trebuie să utilizați interfețe USB / RS232, de fapt, software-ul pe care l-am descărcat are gama de alegere a serialului în sus la com4, dar hardware-ul nou atribuie aceste interfețe cel puțin com6, așa că a trebuit să mă opresc.
August 31, 2012 la 6: 01 am #37385Sergio BertanaAdministrator al forumuluiDacă cheia Porniți ON nu clipește în verde, înseamnă că folosiți o versiune veche a software-ului, chiar ieri, când am făcut testele, am procedat la actualizarea software-ului pe site. Acum puteți descărca versiunea 1.7 care, apropo, nu are probleme de compatibilitate cu Windows 7. Este important ca software-ul să se conecteze la radiomodem pentru a selecta corect modelul de radiomodem (screenshotÎn ceea ce privește serialul, în prezent aproape niciun PC nu are un port serial hardware, așa că i Convertoare USB-Seriale, puteți găsi, de asemenea, o gamă largă pe site-ul nostru. În acest caz am făcut testele cu un convertor TRP-C08H cu 4 porturi. Chiar dacă subiectul corect cu privire la atribuirea numărului de port nu este aici, este adevărat că driverul atribuie un număr COM arbitrar, dar puteți gestiona dispozitivul din proprietățile avansate, atribuiți numărul COM dorit atâta timp cât este un COM gratuit (screenshotApoi, aveți grijă să utilizați întotdeauna același conector USB pentru a conecta convertorul, Windows atribuie setările legându-le de conector, dacă schimbați conectorul USB, trebuie să redefiniți setările.
Septembrie 6, 2012 la 3: 59 pm #37390GiulioparticipantRaportez aceste note sperând că vor fi utile altor utilizatori. După configurarea unui radiomodem DL169 pentru a funcționa cu interfața RS485, am încercat să îl parametrizez din nou cu software-ul DL148SW. Am folosit un convertor de interfață USB la RS485 conectat la computer, dar, în ciuda faptului că am urmat secvența de aprindere corectă, nu m-am mai putut conecta la radiomodem. Citind cu atenție manualul, am găsit această indicație:
“În timpul fazei de așteptare a configurației, portul serial este de tip RS-232 chiar dacă configurația stocată include RS-485. Dacă în utilizare normală, Radiomodemul este pornit / oprit de către DTE, prin criteriul DTR sau prin deconectarea sursei de alimentare, este recomandabil să așteptați cel puțin 600 de milisecunde înainte de a trimite un șir de la DTE pentru a evita ca acesta să fie considerat un șir de programare, cu riscul de a modifica complet parametrii de configurare ai Radiomodemului“.
Apoi am reconectat radiomodemul cu cablul serial RS232 normal și în acest moment am putut efectua reconfigurarea. O altă greșeală a mea a fost conexiunea RS485 care trebuie să fie, pin 1 semnal A pin 9 semnal B.
-