Acasă > forum > Module I / O distribuite > Modulele I / O de protocol Modbus au distribuit linia Converface
- Acest subiect are 3 răspunsuri, 1 participant și a fost actualizat ultima dată 15 ani, acum 1 lună da Sergio Bertana.
-
AutorPost
-
Iunie 21, 2007 la 1: 48 pm #34716Sergio BertanaAdministrator al forumului
Protocolul de comunicație Modbus Rtu este disponibil în cele din urmă pe modulele de I / O distribuite Converface. Prin implementarea protocolului Modbus care a devenit acum un standard de comunicare de facto în automatizarea industrială, modulele Converface pot fi acum gestionate direct de programele SCADA sau pot fi utilizate ca I / O la distanță pentru dispozitivele PLC care implementează acest standard de comunicație.
Conexiunea RS485 cu două fire reduce costurile de cablare și mărește distanța (până la 1,2 Km) între dispozitivele la distanță și sistemul principal, fie PC sau PLC.
Protocolul Modbus oferă un control CRC pe șirul de date și acest lucru garantează o fiabilitate ridicată a comunicației, evitând activarea ieșirilor logice și / sau dobândirea incorectă a stării intrărilor logice.
Suportul comenzilor de administrare Word sau Bit Modbus permite să acționeze simultan pe întreaga bancă I / O într-o singură comandă sau să acționeze pe un singur punct I / O.
Prezența unui câine de pază în interiorul modulului garantează resetarea ieșirilor logice în caz de eșec al comunicării.
E / S izolate galvanic măresc imunitatea la zgomot a modulelor.
Prezența contoarelor de până la 100 Hz, permite efectuarea achizițiilor rapide pe semnalele de intrare.
Noiembrie 4, 2008 la 8: 21 am #36238Sergio BertanaAdministrator al forumuluiPentru a recunoaște modulele conectate la rețeaua RS485, programul trebuie instalat pe computer Testarea modulelor de intrare / ieșire de la distanță și TCP / IP TRPCOM care poate fi descărcat de pe site.
Selectați fila setări cont și setați portul serial la care sunt conectate modulele, definind rata de transmisie 9600, protocol modbus RTU.
Selectați fila Scanda și prin apăsarea butonului de scanare, va fi efectuată o scanare a tuturor adreselor modbus posibile de la 0x00 la 0xFF în căutarea modulelor conectate. Pentru fiecare modul găsit, va fi indicat tipul de modul.
Martie 13, 2009 la 11: 21 am #36288AnonimOaspeteNu găsesc SW Testarea modulului I / O de la distanță e TCP / IP TRPCOM pe site-ul de descărcare. Trebuie să configurez modulele de achiziție RS16 485 Input. Există alte utilitare pentru gestionarea / vizualizarea acestor module?
Martie 13, 2009 la 3: 55 pm #36289Sergio BertanaAdministrator al forumuluiProgramul TRPCOM poate fi descărcat din fila Descărcare din pagina site-ului unde este prezentat produsul. În realitate, modulele I / O distribuite pe linia modbus nu necesită o configurație particulară. Modulul implicit răspunde la comenzile Rtu modbus primite de la linia serială RS485. Pentru a realiza comunicarea, este necesar să utilizați un program de emulare a terminalului capabil să trimită și să primească șiruri binare, de exemplu programul Toolly. Consultați manualul de utilizare pentru lista de comenzi gestionate, linia de serie trebuie să fie setată la: 9600, n, 8, 1. Adresa implicită a modulului (ID) este 01.
Pentru algoritmul de calcul CRC este posibil să găsiți în forum alte postări care tratează subiectul. Luând în considerare modulul TRPC26M, iată câteva exemple de comenzi modbus.
Pentru a trimite comanda „Citiți numele modulului: ID 46 00 00 (CRC)”, trebuie trimise caracterele hex $01$46$00$00$E0$0D. Modulul TRPC26M va răspunde cu caracterele hexagonale 01 46 00 00 0C 26 00 DF 05.
Pentru a trimite comanda de citire a stării de intrare „Citiți ID-ul stării de intrare digitală (Latch) 01 00 SS 00 10 (CRC)” este necesar să trimiteți caracterele hex $01$01$00$00$00$10$3D$C6. Dacă toate intrările 16 nu sunt active, modulul va răspunde cu caracterele hexagonale 01 01 02 FF FF B8 4C. Dacă intrarea D0 este activă, șirul primit va fi 01 01 02 FF FE 79 8C, este după cum urmează pentru diversele combinații de intrări active. Vă recomandăm, de asemenea, să citiți acest lucru post. -
AutorPost
- Trebuie să fiți autentificat pentru a răspunde la acest subiect.