Martie 22, 2016 la 5: 55 pm #35978Stefanoparticipant
Sunt pe cale să cumpăr un sistem PLC SlimLine să gestionez sistemul electric al casei pentru a face automatizarea casei și, mai presus de toate, în același timp, să învăț ceva: sunt un tehnician profesionist în calculatoare cu un trecut îndepărtat de inginerie electrică și construiesc o casă;) În ceea ce privește PLC-urile, mă consider un neofit.
Pentru funcția de control al sarcinii (adică acordarea unei priorități diferite diferitelor dispozitive și „deconectarea” celor mai puțin importante în cazul depășirii puterii contractuale pentru a evita deconectarea forțată de către furnizor) m-am gândit să detectez curentul absorbit pe liniile monitorizate cu intrări analogice și CT-uri sau altele asemenea și prin ieșiri logice și relee externe pentru a conduce sarcinile.
Este aceasta o abordare sensibilă? Există ceva mai simplu sau mai ieftin? Mai ales pentru partea de măsurare: aveți sugestii? Aveți ceva în catalog?
Martie 23, 2016 la 10: 09 am #39478Sergio BertanaAdministrator al forumuluiSolicitarea dvs. este foarte frecventă, pe forum veți găsi deja răspunsuri de exemplu în acest subiect utilizați un contor de energie foarte ieftin conectat în Modbus (Puteți utiliza multe conectate în lanț de tip Daisy cu conexiune RS485 la modulul CPU).
In acest subiect tratăm magistrala DMX folosită pentru a gestiona diminuarea lămpilor.
In acest subiect tratăm achiziția unei valori reale RMS care ar putea fi valoarea în ieșirea de curent alternativ de la un CT.
Prin achiziționarea pulsului contorului Enel cu un traductor optic, puteți calcula puterea instantanee și totală (Subiect, Subiect). Contorul poate fi citit și prin protocolul IEC 62056-21, dar există parole de acces pentru a activa citirea, folosim protocolul doar pe contoare industriale (Subiect).
In acest subiect găsiți alte idei.
Pentru managementul aerului condiționat de la un aspect a acest subiect. Îmi aduc aminte că avem senzori de temperatură pe pereți.
Martie 23, 2016 la 10: 39 am #39479Sergio BertanaAdministrator al forumuluiÎntrucât vorbim despre automatizarea casei, am vrut să evidențiez combinația de automatizare a casei, cloud, Internetul gândurilor. Doar folosind un sistem SlimLine cu FB de management al serviciilor REST (Subiect) puteți trimite toate datele către un server din cloud.
Avem o serie de clase PHP care vă permit să istorizați datele într-o bază de date MySQL și să o vizualizați cu pagini web (Aici este screenshot a afișării istorice a tensiunii rețelei). Pentru aceste soluții putem oferi un traning la sediul nostru.
Același SlimLine în interiorul său are un server Web care vă permite să gestionați pagini HTML dinamice (Subiect) chiar și cu actualizare automată prin AJAX (Subiect).
Martie 23, 2016 la 12: 38 pm #39481AndreaparticipantBună ziua, mă intensific la cerere, aș dori să știu dacă este posibil să conectați unul sau mai mulți senzori CT pentru detectarea amperilor în curent alternativ și, eventual, ce modele ...
Martie 23, 2016 la 1: 30 pm #39482Sergio BertanaAdministrator al forumuluiDupă cum ați văzut exemplul acest subiect se ocupă de achiziția în volți utilizând convertorul A / D al modulului compact CPU (Există 2 intrări), astfel încât să puteți conecta maximum 2 CT-uri.
Dar pentru a citi actualul nimic nu este mai ieftin și mai practic decât contorul de energie SDM120 discutat în acest subiect, versiunile cu ieșire de impuls numai pe eBay sunt mai mici decât 30 euro.
Martie 24, 2016 la 7: 48 pm #39483AndreaparticipantMulțumesc foarte mult, mă gândeam să folosesc un CT pentru a efectua un control al stresului pe un motor trifazat pentru a opri în cele din urmă motorul anterior, pe scurt un releu amperometric direct pe PLC.
Martie 25, 2016 la 7: 08 am #39484Sergio BertanaAdministrator al forumuluiDa, desigur, puteți utiliza și un singur CT și puteți obține o singură fază presupunând că, totuși, fiind un motor, sarcina pe faze este echilibrată. În acest caz, exemplul de citire a valorii RMS a acest subiect poate fi un punct de plecare.
Mai 11, 2016 la 9: 03 pm #39563EdiparticipantÎn speranța de a nu fi în afara subiectului, în ceea ce privește controlul sarcinii, aș dori să realizez un control al sarcinii legat de producția unui sistem fotovoltaic. În practică aș dori să deviez puterea în exces a unui sistem fotovoltaic către rezistențele unui puffer pentru încălzire și / sau către un cazan pentru apa caldă menajeră: în acest caz, puterea pe rezistențe ar trebui să fie variabilă.
PLC ar trebui să măsoare puterea sistemului fotovoltaic (în trei faze) și puterea utilizată în casă (posibil cu contoare cu ieșire RS485) și să devieze orice exces către rezistențe, mai degrabă decât către rețeaua Enel. Am văzut ieșirea modulului I / O cu ieșiri statice de trecere zero. Ar fi convenabil să utilizați acest modul pentru a estompa rezistențele? Ar fi posibil să existe o schemă de bază pentru această utilizare?
Mai 12, 2016 la 6: 13 am #39564Sergio BertanaAdministrator al forumuluiEsti pe subiect, acum in ceea ce priveste citirea puterii puteti folosi contoarele trifazate cu interfata RS485, avem biblioteci specifice pentru management.
Desigur, puteți utiliza ieșirile PWM pentru a modula rezistențele electrice, FB există SysSetPWMOut pentru gestionarea ieșirilor rapide PWM și FB PWMOUT care permite utilizarea oricărei ieșiri digitale pentru o comandă PWM. Aceasta din urmă este soluția ideală pentru controlul rezistențelor, de fapt este folosită foarte mult în acest context. Combinația cu o ieșire de trecere zero este perfectă.
Dar nedumerirea mea în cazul dvs. este că creați vârfuri de consum la activarea rezistenței și acest lucru va produce consum de energie din partea Enel. Deoarece este adevărat că prin modularea în PWM energia termică și electrică este o medie între timpii de pornire / oprire, dar energia electrică instantanee depinde de sarcină.
Pentru aplicația dvs., cred că ar trebui să modulați rezistențele în faza de partiționare, sau să aveți mai multe rezistoare separate și să le activați în funcție de energia fotovoltaică.
Mai 13, 2016 la 8: 09 pm #39572EdiparticipantVă mulțumesc foarte mult pentru răspuns, întotdeauna foarte punctual. De fapt, am avut câteva suspiciuni cu privire la controlul rezistențelor cu metoda PWM, în locul controlului de fază. Faceți câteva cercetări pe această temă. Credeți asta cu PLC-uri SlimLine Este posibil să verificați rezistența cu metoda controlului de fază?
Mai 14, 2016 la 6: 12 am #39573Sergio BertanaAdministrator al forumuluiChiar dacă este mai convenabil să utilizați o clapetă de comandă ad hoc acționată cu o referință de tensiune, teoretic este posibilă o comandă de fază, văd cum să o fac.
Folosind un program de sarcini 1 mS Fast, este posibil să se probeze o intrare digitală care citește tensiunea de linie (cu un transformator). În acest fel pot detecta când trece prin zero (Input off). În realitate, intrarea se va opri puțin înainte de trecerea la zero, dar timpul este determinabil.
Cunoscând ora de pornire a semiondului de rețea, pot întârzia activarea încărcării în pași de 1 mS pornind mai devreme sau mai târziu în funcție de parțializarea dorită. Dacă folosesc un card static (Non SSR) ca card de ieșire și activez un power triac după activare, pot dezactiva imediat ieșirea. Datorită caracteristicii sale, triacul va rămâne în conducție până la următoarea traversare zero a jumătății de undă.
Deoarece I / O trebuie să le folosesc pe cele ale modulului CPU, extensiile au un timp de gestionare de 200-300 uS. Deoarece operațiunile care trebuie efectuate în sarcina Fast sunt foarte puține, pot accelera și executarea acesteia (Funcția SysSetTaskLpTime). Acum, deoarece la 50 Hz jumătatea de undă durează 20 mS la 1 mS de execuție pot avea cel mult 20 de niveluri de parțializare, dar dacă reduc timpul la 500 uS voi avea 40 de niveluri și așa mai departe.
Mai 15, 2016 la 8: 03 pm #39574EdiparticipantVă mulțumim pentru sfaturi. Voi face câteva teste cât mai curând posibil.
Mai 16, 2016 la 1: 03 pm #39576MateiparticipantÎn afară de partea tehnică, luați în considerare bine, deoarece dacă generatorul primar care încălzește stocarea este o pompă de căldură, acesta din urmă funcționează cu un sistem COP de aproximativ 3 sau mai mare, deci chiar plătind KWh la 30 de cenți / €, veți găsi că Nu doriți să redirecționați surplusul de energie de la fotovoltaic la o rezistență cu COP egală cu 1, deoarece ENEL vă remunerează în jur de 9-10 cenți / €.
Deci, calculând costurile pe care trebuie să le suportați pentru a crea sistemul: lucru, PLC, SCR dimmer, etc ... evaluați bine. M-am gândit și eu la asta, dar m-am blocat în acest moment din acest motiv.
Mai 16, 2016 la 1: 35 pm #39577Sergio BertanaAdministrator al forumuluiNu pot intra în detaliile calculului având în vedere coeficientul de performanță în ceea ce privește confortul în contextul încălzirii casnice. Dar este cu siguranță posibilă utilizarea surplusului de energie pentru încălzirea apei menajere și pentru utilizări „grele”, cum ar fi mașinile de spălat și mașinile de spălat vase ...
Unii dintre clienții noștri în instalații profesionale folosesc surplusul de energie pentru a crește viteza de producție a centralelor sau clienții care au camere frigorifice pentru depozitarea alimentelor congelate o folosesc pentru a reduce și mai mult temperatura. În acest fel, camera frigorifică devine un acumulator termic.
Mai 16, 2016 la 9: 05 pm #39579EdiparticipantVăd că subiectul stârnește un anumit interes. Sunt de acord cu cele spuse despre pompa de căldură. În cazul meu, principalul generator pentru încălzirea pufferului este un cazan pe peleți, în timp ce pentru apa caldă menajeră am un sistem termodinamic care folosește o pompă de căldură care încălzește un rezervor de 52 de litri la 250 ° C. Producția de apă caldă menajeră într-un an mi-a consumat aproximativ 1300 kWh, parțial produsă de panouri fotovoltaice. Dar cel mai mare consum este seara când toată lumea este acasă și panourile fotovoltaice nu produc.
M-am gândit că ar putea fi interesant să creșteți stocarea de apă caldă menajeră cu un cazan suplimentar care funcționează numai cu surplusul de energie și, prin urmare, cu un cost redus, reprezentat de neplata energiei turnate în rețea deoarece este utilizată de cazan. Și dacă mai am ceva, m-am gândit că voi ajuta la încălzire cu o rezistență în puffer, economisind puțin consumul de pelete.
-