Ianuarie 25, 2015 la 6: 13 pm #35723lorisparticipant
Am o problemă cu un modem GSM Cinterion conectat la un PLC S7 1200 pentru monitorizarea unor dispozitive telefonice, problema este aceasta, uneori au apărut mici întreruperi de curent care au oprit și pornit din nou modemul, dar nu PLC-ul, în consecință modemul a pierdut setările pe care le-a primit când a fost pornit de la PLC.
Există o modalitate de parametrizare a modemului, astfel încât, atunci când este pornit din nou după o întrerupere a alimentării, să păstreze parametrii de configurare cu care a fost setat, fără a fi trimise din nou șiruri de parametri pentru a continua să lucreze înainte de pana de curent?
Am încercat să folosesc comanda AT&W fără succes deoarece, în orice caz, pentru a reseta modemul, trebuie să vă amintiți parametrii stocați în rom folosind comanda ATZ.
Ianuarie 29, 2015 la 11: 11 am #38699Sergio BertanaAdministrator al forumuluiComanda AT&W salvează parametrii de configurare în memoria non-volatilă și acești parametri sunt reîncărcați la pornire exact așa cum face comanda ATZ. Dacă vă uitați la manualul de comenzi AT al modemului, citiți. AT&W stores the currently set parameters to a user defined profile in the non-volatile memory. The user defined profile will be restored automatically after power-up. Deci, dacă nu credeți că există alți parametri care nu sunt salvați de comanda AT&W, de exemplu, cei care se referă la comenzile AT + IPR sau AT + ICF (Subiect) sau pur și simplu nu aveți viteza de transmisie fixă și, prin urmare, modemul dorește să primească cel puțin un AT pentru a seta automat modul de comunicare. În acest caz, comenzile AT + IPR sau AT + ICF vă pot ajuta. Ultima ipoteză este că micro-întreruperea tensiunii nu permite modemului să se auto-reseteze complet și intră într-o stare de defecțiune. Dacă ați creat programul pe PLC, îl puteți opri și porni cu o ieșire logică la fel cum gestionăm cu blocul funcțional de gestionare a modemului pe sistemele noastre SlimLine.
-