Acasă > forum > Monitorizarea IP (grupul HW) > Utilizarea păianjenului pentru achiziția de temperatură
- Acest subiect are 2 răspunsuri, 1 participant și a fost actualizat ultima dată de ani în urmă 15 da Sergio Bertana.
-
AutorPost
-
Aprilie 2, 2009 la 9: 01 am #34786Sergio BertanaAdministrator al forumului
Un client ne-a întrebat dacă este posibil să folosim Spider pentru a gestiona achiziționarea temperaturii folosind o rețea RS485 proprietară. Păianjenul s-a născut pentru a fi conectat la dispozitive Poseidon pentru a gestiona senzorii de temperatură pe magistrala industrială (RS485). Dar este posibil, de asemenea, să folosiți un protocol serial ASCII pentru a gestiona Spider-ul de la orice produs capabil să comunice pe linia RS485.
Să vedem cum să-l gestionăm de pe un PC folosind un program de emulare a terminalului și o conexiune RS485. Ca program de emulare a terminalului, este posibil să descărcați programul de pe site Toolly, pentru conexiunea RS485 este posibil să folosim convertoarele noastre RS232 la RS485 sau de la USB la RS232 / 485.
Dispozitivul trebuie să fie conectat la linia RS485 folosind pinii 4 (B-) și 5 (A +) ai conectorului RJ45 de intrare RS485 și să seteze parametrii de comunicare serială la 9600, n, 8, 1. Atenție! Comenzile trebuie trimise în timp maxim de 3 Sec, care trebuie să fie luate atunci când sunt trimise de la tastatură, este de preferat să folosiți macro-urile din programul terminal.
Pentru a funcționa în rețele multidrop RS485, fiecare dispozitiv are o adresă proprie care trebuie stabilită de jumperii corespunzători ai modulului.
Comanda este: T Eu, exemplu TAI
Dacă senzorul de temperatură este conectat, modulul răspunde: * , exemplu * A + 025.51C
Dacă eroarea senzorului de temperatură modulul răspunde: * Eror , exemplu * AErr
Atenție! Modulul nu răspunde dacă nu este conectat niciun senzor.Aprilie 2, 2009 la 9: 22 am #36302Sergio BertanaAdministrator al forumuluiFiecare modul Spider poate achiziționa 4 senzori pe magistrala IT, este atribuită o adresă pentru fiecare dintre senzori. Comutatoarele pot fi utilizate pentru a atribui intervalul de adrese pentru cele 4 intrări. Comutatoarele 1, 2, 3 definesc adresele:
[0 0 0] - Adresa senzorului: A, a, B, b
[1 0 0] - Adresa senzorului: C, c, D, d
[0 1 0] - Adresa senzorului: E, e, F, f
[1 1 0] - Adresa senzorului: G, g, H, h
[0 0 1] - Adresa senzorului: I, i, J, j
[1 0 1] - Adresa senzorului: K, k, L, l
[0 1 1] - Adresa senzorului: M, m, N, n
[1 1 1] - Adresa senzorului: O, o, P, pComutatorul 4 permite conectarea la magistrala IT a contactelor curate, transformând Spider-ul într-un sistem pentru achiziționarea de intrări logice. Este posibil să aveți contacte curate pe unele intrări de păianjen și senzori IT Bus pe altele.
[0] - Contact uscat: Da
[1] - Contact uscat: nrAprilie 2, 2009 la 10: 11 am #36303Sergio BertanaAdministrator al forumuluiComenzile pentru obținerea contactelor curate sunt aceleași cu cele pentru obținerea temperaturii.
Comanda este: T Eu, exemplu TAI
Contact deschis (Data IT Bus deconectat) modulul răspunde: * , exemplu * A000.00s
Contact închis (Data IT Bus conectat cu GND) modulul răspunde: * , exemplu * A001.00sÎnchiderea contactului determină aprinderea LED-ului situat în spatele conectorului IT Bus.
-
AutorPost
- Trebuie să fiți autentificat pentru a răspunde la acest subiect.