Inicio > Foro > controladores SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Lectura y configuración de valores y estado de la página web
- Este tema tiene 7 respuestas, 5 participantes y se actualizó por última vez 7 años, hace 10 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Febrero 13, 2016 en 8: 10 am #35940Enricopartícipe
Estoy buscando un ejemplo real de lectura de valores y estado en una página web para SlimLine para usar como base de trabajo. Puedes decirme dónde encontrarlos.
Febrero 13, 2016 en 8: 12 am #39368Sergio BertanaAdministrador del foroHay algunos temas en el foro que tratan este tema con páginas web relacionadas y programas de ejemplo, pero también me doy cuenta de que a veces es difícil encontrarlos. Entonces siempre es útil informar enlaces a temas que puedan interesarle.Este tema trata directamente el tema y con sus enlaces le llevará a otros recursos interesantes este tema hay un ejemplo muy simple para configurar la fecha / hora este tema se cubre el uso de varios objetos HTML este tema hay un ejemplo del uso de la técnica AJAX. Si quieres probar algo más complejo, te sugiero que descargues el ModemMachine, donde además del programa están todas las páginas web relacionadas.
Mayo 20, 2016 en 3: 06 pm #39584EmilianopartícipeNecesitaría mostrar valores en la página web e inserté las líneas a continuación en el Inicio predeterminado del SlimLine.
IPHost < !–[“%s”, STRING, 2048]–>
PortHost < !–[“%d”, UINT, 2056]–>Pero no funciona, no leo ningún valor, incluso si se evalúan correctamente a partir de la depuración, ¿en qué me equivoco?
Nota del moderador, inserté un espacio entre <! - para evitar que se interprete como un comentario Html y, por lo tanto, no se muestre. En la página web de SlimLine el espacio debe eliminarse.
Mayo 21, 2016 en 6: 35 am #39585Sergio BertanaAdministrador del foroHas hecho todo correctamente a nivel de página Html, el problema es que tienes que crear una página con estas vistas tuyas y subirla a la carpeta Almacenamiento.
Las páginas insertadas en la carpeta System, siga otras reglas (se muestran TAG de sistema especiales) y, por lo tanto, no se reconocen los TAG de visualización que son variables de 100 DB.
Junio 2, 2016 en 5: 41 pm #39598JuanpartícipeNo me puedo conectar a uno SlimLine MPS050B020 a través del puerto mini USB siguiendo al pie de la letra las instrucciones proporcionadas en el manual. la url que escribo es la siguiente: 192.168.0.122, también probé con otras direcciones. del tipo 192.168.0.122 y más
la configuración de la red es correcta, también porque si intento conectarme con una segunda máquina del mismo tipo, todo funciona perfectamente.¿Me equivoco con la dirección inicial? También probé con direcciones XXX.XXX.XXX.XXX/system/home.htm.
Junio 3, 2016 en 12: 32 pm #39599Sergio BertanaAdministrador del foroCuando dices “ho seguito le indicazioni del libretto” Quiero decir que te refieres a la Guía de inicio rápido CPU LogicLab SlimLine e Netlog III. Si es así al capítulo 1.1.3 Uso del puerto USB (solo en CPU SlimLine), se muestran todos los dispositivos SlimLine tener la dirección IP predeterminada (USB) 192.168.1.122.
Asumiendo que su sistema Windows ha instalado correctamente el controlador RNDIS (Tema) puede conectarse con la dirección IP 192.168.1.122.
En cuanto a la visualización de la página web, simplemente escriba la dirección IP del navegador y será redirigido a la página de inicio. Sin embargo, la ruta de la página es http://192.168.1.122/System/Home.htm. Atención, todas las rutas son sensibles a las mayúsculas y minúsculas, deben escribirse con las letras mayúsculas correctas.
Junio 6, 2016 en 8: 04 pm #39607PulgapartícipeA partir del código del manual, modifiqué para leer y configurar DB100.2 (real) como en el archivo de ejemplo webpage.htm.
El problema es que la escritura no se realiza en DB100.2 sino también en DB100.0 (donde definí un bool) y en DB100.1 (otro bool). Donde me equivoco
Junio 7, 2016 en 7: 57 am #39608Sergio BertanaAdministrador del foroError muy simple, es necesario referirse a la arquitectura del sistema, en un sistema ARM como este SlimLine las variables a bytes 2 están alineadas a direcciones divisibles por 2, mientras que las variables a bytes 4 están alineadas a direcciones divisibles por 4 (Tema).
Una variable REAL es una variable de 4 bytes, por lo que no puede asignarla a DB100.2 pero debe asignarse a una dirección divisible por 4.
El compilador LogicLab asigna automáticamente las variables, pero la asignación manual de las variables en DB100 requiere atención. Al asignarlos a direcciones no permitidas, el sistema se comporta de forma incorrecta.
-
autorPublicación
- Debe iniciar sesión para responder a este tema.