Nel forum si trovano esempi di connessione allo SlimLine con softwares SCADA o con pannelli operatore touchscreen. Solitamente per la connessione viene utilizzata la porta ethernet con il protocollo Modbus OverIP, ricordo che lo SlimLine supporta il Modbus ascii ed RTU su porta seriale e OverIP su porta ethernet.
L’area di memoria indirizzabile dal protocollo Modbus è quella riferita alla DB 100 (Sono 4096 bytes di cui 2048 ritentivi), tutte le variabili allocate nella DB 100 (Da DB 100.0 a DB 100.4095) sono accessibili in lettura e scrittura da protocollo Modbus. L’indirizzamento modbus è il seguente (Attenzione! Notare che nei comandi accesso a registri l’indirizzo è diviso per 2):
0x01, 0x02 Read coil status, Read input status. Address: 40000-44095
0x03, 0x04 Read holding registers, Read input registers. Address: 40000-42047
0x05 Force single coil. Address: 40000-44095
0x06, 0x10 Preset single register, Preset multiple registers. Address: 40000-42047
In questo post vi è un esempio di connessione con Power HMI, in questo post vi è un esempio di connessione con Profilab Expert, in questo post vi è un esempio di connessione con un pannello operatore.