Rispondi a: PLC SlimLine e pannello MT6050, info su connessione

Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) PLC SlimLine e pannello MT6050, info su connessione Rispondi a: PLC SlimLine e pannello MT6050, info su connessione

#37728
Sergio Bertana
Amministratore del forum

Il problema della connessione con il pannello in USB potrebbe derivare dal fatto che sul PC disponi di una USB 1.0 (Vedi post). Se invece hai una USB 2.0 prova a disinstallare EasyBuilder reinstallando l’ultima versione disponibile e poi reinstallare i driver USB del pannello.

Per quanto riguarda l’indirizzamento delle variabili da pannello ti ricordo che le variabili allocate nella DB 100 sono indirizzabili da modbus con l’indirizzo 40000.

Quindi una variabile BOOL allocata nella DB100.16 sarà da indicare sul terminale con l’indirizzo 0x 40016. Siccome il terminale aggrega le variabili BOOL, non è possibile accedere a variabili allocati ad indirizzo inferiore di DB100.16.

Per quanto riguarda variabili WORD, DWORD, REAL occorre dividere l’indirizzo di allocazione per due (Vedi post). Ti consiglio di dare una occhiata a questo post che riporta un progetto di esempio di comunicazione tra pannello e SlimLine.