Sergio Bertana
Amministratore del forum

Una soddisfazione sentire clienti soddisfatti del prodotto e della applicazione che hanno realizzato, mi piace fare passare queste informazioni sul forum, sono di stimolo ad altri utenti e danno suggerimenti su come realizzare le proprie applicazioni.
 
Riguardo alla FB ModbusMaster il numero di punti leggibili è indicato nella tabella di descrizione comando (Il numero massimo di 32 in Points è un errore del manuale). Il buffer di gestione del frame Modbus è lungo 255 caratteri e questo permette di operare al massimo su 125 registri a 16 bits. Modbus gestisce solo registri a 16 bits se tu leggi dei registri REAL (32 bits) dovrai leggere un numero doppio di registri. 32 registri REAL sono 64 registri a 16 bits da leggere/scrivere.
 
Tutti i terminali operatore dotati di porta Ethernet permettono di essere gestiti da VNC (Topic) con un client VNC è possibile operare sul terminale via rete esattamente come se si fosse davanti al terminale. Se vuoi operare via Internet devi avere un IP pubblico e devi impostare correttamente il forwarding delle porte sul router. I pannelli serie eMT3000 sono in grado di inviare anche eMail.
 
Collegando un modem GSM alla porta seriale dello SlimLine puoi ricevere ed inviare SMS oltre che effettuare chiamate telefoniche (Solo squillo del telefono) (Topic). Inoltre è possibile ricevere lo squillo e con il numero CLIP del chiamante effettuare comandi (Esempio apricancello) senza costi.
 
Utilizzando dei sensori di movimento per antifurto e/o contatti porte e finestre puoi sicuramente gestire un sistema antifurto (Ho clienti che l’hanno realizzato) per l’inserimento puoi utilizzare ad esempio un TAG di identificazione. Utilizzando ingressi analogici puoi gestire anche sensori a linea bilanciata. Se vuoi puoi tenere il sistema alimentato con una batteria di backup per gestire l’antifurto in assenza di energia elettrica.
 
Dopo i suggerimenti veniamo alle domande, attualmente non esiste un tool di esportazione TAG da LogicLab, mentre per l’autodiagnostica tutte le FB di gestione analogica hanno una uscita di Fault, basta eseguire un set di una variabile sul fault per controllare eventuali errori.