Vai al contenuto

Rispondi a: Supporto al protocollo Modbus RTU

Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Supporto al protocollo Modbus RTU Rispondi a: Supporto al protocollo Modbus RTU

#38230
Sergio Bertana
Amministratore del forum

Il supporto al protocollo Modbus sia Ascii che RTU su porta seriale è standard in tutti i modelli. Sui modelli con porta ethernet è supportato anche il protocollo Modbus Over IP.

In particolare il modello entry level della serie Compact che hai citato dispone solo di una porta RS232, che può essere utilizzata sia per la per la programmazione che per la connessione in modbus RTU con pannello operatore e/o come nel tuo caso per le  tue necessità.

Dovendo utilizzare la porta seriale per comunicare consiglio di effettuare le operazioni di programmazione utilizzando la connessione via USB (Topic). Per l’impostazione dei parametri di comunicazione seriale (Default 115200, e, 8, 1) devi utilizzare la connessione USB ed accedere da pagina web (Screenshot).

Nel forum cercando Modbus troverai moltissinme informazioni su come gestire il protocollo con esempi, in questo topic altre informazioni utili.